BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140055

20.03.2020 в 18:48:11

Alexey55 написал: Питание устройства + 60В.

Максимум какой? Всплески - помехи?

Alexey55 написал: Питание датчика 12 или 24VDC.

ОК

Alexey55 написал: Минус устройства и питания датчика общие

Возможность помех на длинных кабелях....

Alexey55 написал: Ток входа устройства 5-10 мА

Мелочь... Есть ли индуктивности-емкости? Не катушка-ли это?

Как вариант - мелкое электронное реле с моп транзистором и оптроном на входе - бонусом гальваническая развязка от возможных помех, токовое управление диодом оптрона. ИМХО - это самый надежный и простой вариант, и электронное реле лучше поставить прямо у питаемого устройства.

Alexey55 написал: Макс частота срабатывания – раз в секунду

Поставить RC фильтры от помех иголок, но с оптроном скорее всего не нужны, если сварки рядом не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140055

20.03.2020 в 18:54:16

Alexey55 написал: Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схему набросал в sPline. Стабилитрон на 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с макс. напряжением > 100В, можно и "полевик". Резистор с сопротивлением 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (но можно обойтись без него). Такое решение может быть нормальным?

Годится, только у стаба есть микротоки утечки и емкость перехода - при вкл питания 60В на коллектор транзистора все же прилетит потенциал 60В. Можно поставить обратный диод на питание для защиты.

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.03.2020 в 18:55:33

Оптрон запросто переварит эти проблемы, лучше- транзисторный, впрочем, не исключен и диодный. Их полно на большие и токи и напряжения, одно не забыть- ограничительный резистор в цепи светодиода оптопары согласно паспорту на данный тип и величине питающего МД напряжения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140055

20.03.2020 в 19:04:47

АлВас написал: и диодный

главное - не тиристорный

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

21.03.2020 в 08:51:57

Alexey55 написал: Любые контакты использовать нельзя – такое требование. Питание датчика 12 или 24VDC. Питание устройства + 60В. Минус устройства и питания датчика общие. Ток входа устройства 5-10 мА. Условия работы - в помещении. Макс частота срабатывания – раз в секунду. Схема и назначение “загадочного устройства” категорически не раскрывается – такое требование.

От оно чо... не раскрывается... ну так и разбирайтесь тогда сами, нафик людям мозг канифолить? :mad: все из себя секретные, на сраной козе не подъехать...

0
АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

21.03.2020 в 09:22:03

Загадка для разминки мозгов... При наличии схем и пионер разберется.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140055

21.03.2020 в 12:30:42

Да вполне достаточно, что устройство потребляет 5-10ма, ну если индуктивное - защитный диод поставить...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу