Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

24.03.2020 в 17:22:34

Всем привет! Имеется кондиционер Zanussi ZACS/I-09 HV/A18/N1 длинна трассы примерно 12 метров. Наружный блок установлен в подъезде (специальное помещение) В квартире от магистрали слышится прям четкий звон, как будто трубки между собой соприкасаются или шайба какая открутилась на трубке висит и звонит. Спецы все смотрели вместе со мной, все говорят нормально и проложено хорошо. Плюс чувствуется гул от вибрации по квартире от внешних блоков. Звуки и вибро больше в режиме обогрева. Подскажите пожалуйста куда тыкать носом этих специалистов или это особенности кондиционеров зануси?

0
Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

24.03.2020 в 18:17:01

Витальян, Занусси не причем. С любым может случится, звона правда не слышал. Здесь нужно не смотреть, а действовать. Начать с наружного блока - отпустить крепеж, подвигать на пару сантиметров туда-сюда, ослабить напряжённые участки трассы путем подгиба, распрямления. Трасса, так понимаю проходит под Армстронгом, если так, то проблем не должно возникнуть, обратить внимание на места прохода трассы через стены. Возможно где-то дополнительно закрепить к жёстким конструкциям.

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

24.03.2020 в 18:34:30

Николай краснодар, Через стену проходит только одну и там соприкосновения нет. Звон идет от самого блока и по трубке распространяется в квартиру. Сложно объяснить как это, но это не фреон по трубам. Плюс вибрация - она слышна. Сам блок наружный вибрирует чувствуется умеренно, даже слегка, видать что то внутри. Мои просто догадки.Трасса открытая на потолке

0
Аватар пользователя
Витальян

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Москва

Сообщений: 164

24.03.2020 в 18:35:55

Пытался заснять (записать) звук, не получается - не берет микрофон его

0
Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

24.03.2020 в 18:39:34

Витальян, около наружного блока звона нет?

0
Аватар пользователя
Николай краснодар

Местный

Регистрация: 10.01.2020

Краснодар

Сообщений: 291

24.03.2020 в 18:41:15

В режиме охлаждения звон пропадает полностью?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

25.03.2020 в 00:02:20

Витальян, Нет такой кондиционерной фирмы Занусси,все это левота собираемая даже не в Китае,а из китайский деталей у нас,в какой нибудь деревне Куево-Кукуево специально для распродажи типо по акции в каком нибудь подмосковном сетевом магазине.Кому то повезло,вроде оно работает,Вам не повезло.Скорее всего с перебором вибрирует компрессор наружного блока,от нег вибрация через дохленькие резинки,(если они еще там есть),передается на сервисные порты и на трубки.Есть простой и быстрый способ от этого избавится-разрезать медные трубки и сделать вставки из гибких шлангов,которые используют кондейщики,(они это все должны и делать),добьете компрессор до нуля,все остальные способы из бракованного левака сделать бесшумный Нб возможны,но резко дороже.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу