Northern написал:
Подскажите, зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе?
Для реализации одного из классов защиты щитов.
Реализованный класс защиты щита НЕЛЬЗЯ было делать в данном случае!
ПУЭ-7 Россия
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
НЕТ защиты от АВАРИЙ в распределительной сети!
И т. д..
Дополнительно ситуация УСУГУБЛЕНА тем что сделано НЕправильно и имеет ПЛОХОЕ состояние!
.
Northern написал:
И как правильно надо делать?
НУЖНО переделать на соответствующий для данных условий класс защиты щита и всю начинку щита, так она тоже НЕ соответствует нормативам!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
И т. д..