MrYakimovYA
MrYakimovYA
Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

06.04.2020 в 10:47:00

santexnik1 написал: Неужели УЗО такая необходимость и заземление не всегда помогает?

УЗО это не просто необходимость. Это норма. В независимости от заземления (даже и при его отсутствии). Вам не поможет даже хорошо выполненное заземление, если вы коснётесь фазного провода. Чтобы заземление сработало, "оголённая" фаза должна коснуться провода PE раньше, чем вы коснётесь фазного. А это не всегда выполнимо. Например, если изоляция кабеля повреждена.

0
MrYakimovYA
MrYakimovYA
Местный

Регистрация: 14.04.2019

Иркутск

Сообщений: 115

06.04.2020 в 10:49:43

MaSeVi написал: а по-хорошему - контур...

Вовсе не обязательно. Это зависит от схемы заземления.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

10.04.2020 в 23:25:45

ZooZoo написал: надеюсь, что после этого измерения вы и сопротивление посчитаете

А мне оно без надобности. Вы не обращали внимание на то, что, измерение сопротивления заземления - довольно сложный процесс: забить 2 электрода, спецприбор, таблицы. Ну почему эти дураки не воспользуются Вашей идеей? Ведь намного проще. Я Вам больше скажу. Сопротивление заземления меня мало интересует. Мне нужна уверенность, что при замыкании фазы на землю сработает АВ. И я знаю, как это можно проверить. Все очень просто: взять АВ того же номинала, что вводной (а лучше на ступень выше) и через него закоротить фазу на землю. Сработал АВ - заземление нормальное, не сработал - добавляй электроды. Мне не шахматы, мне ехать нужно. я как-то здесь уже предлагал эту схему. Что началось... Про занос потенциала, еще что-то (уже не помню). Можно подумать, что, если выполнена любимая схема ЗУ (3 электрода треугольником) и где-то произойдет К.З., то, если АВ не сработает - картинка будет другая.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2020 в 01:13:04

igor1 написал: Мне нужна уверенность, что при замыкании фазы на землю сработает АВ. И я знаю, как это можно проверить. Все очень просто: взять АВ того же номинала, что вводной (а лучше на ступень выше) и через него закоротить фазу на землю. Сработал АВ - заземление нормальное, не сработал - добавляй электроды. Мне не шахматы, мне ехать нужно. я как-то здесь уже предлагал эту схему. Что началось...

:scare АВ 25А и выше не сработает на местное ЗУ практически никогда!

Сопротивление при силе тока 34 Ампер и напряжении 220 Вольт равна 6.4705882352941 Ом

При том что ЗУ ТП нормируется 4 Ом. А ЗУ зданий с грозозащитой 10 Ом.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

11.04.2020 в 01:19:33

igor1, А у меня вопрос - за какое время должен сработать АВ при таких испытаниях ? К примеру забили треугольник + использовали естественный заземлитель, то бишь свой стальной забор, имеющий металлосвязь с соседским забором . А в это время сосед возьми, да и прийди и хвать рукой свою металлическую калитку. Сколько времени будет трясти бедолагу , пока автомат сработает, или ваще не сработает ? :net: И не придется ли соседа отдирать от забора, - а ??? И откачивать . :mad: А ведь вы предлагаете именно подобное. :popcorn

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.04.2020 в 10:52:17

igor1 написал: Вы не обращали внимание на то, что, измерение сопротивления заземления - довольно сложный процесс: забить 2 электрода, спецприбор, таблицы. Ну почему эти дураки не воспользуются Вашей идеей? Ведь намного проще. Я Вам больше скажу. Сопротивление заземления меня мало интересует. Мне нужна уверенность, что при замыкании фазы на землю сработает АВ. И я знаю, как это можно проверить. Все очень просто: взять АВ того же номинала, что вводной (а лучше на ступень выше) и через него закоротить фазу на землю. Сработал АВ - заземление нормальное, не сработал - добавляй электроды. Мне не шахматы, мне ехать нужно. я как-то здесь уже предлагал эту схему. Что началось... Про занос потенциала, еще что-то (уже не помню).

Хоспадя... :confused: :swoon

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2020 в 11:59:52

ПPOPAБ написал: АВ 25А и выше не сработает на местное ЗУ практически никогда!

И 16А не обязательно сработает, поскольку в этой же цепи есть ещё сопротивление заземлителя на стороне трансформатора. Оно может быть уменьшено повторными заземлениями на линии, но это не факт.

Поэтому в старых ПУЭ, до появления общедоступных УЗО, было простое и недвусмысленное правило для низковольтных сетей с глухозаземлённой нейтралью: I-7-19: "...Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.04.2020 в 21:04:28

AlexeyL написал: Поэтому в старых ПУЭ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БЕЗ ЗАНУЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

dokar написал: А в это время сосед возьми, да и прийди и хвать рукой свою металлическую калитку. Сколько времени будет трясти бедолагу , пока автомат сработает, или ваще не сработает ? :net: И не придется ли соседа отдирать от забора, - а ??? И откачивать . :mad: А ведь вы предлагаете именно подобное. :popcorn

Если калитка без перемычки - могут быть и фатальные последствия. Однако ИРЛ такие происшествия исключительно редки.

Де факто, это - одна из крайне устаревших и опасных методик измерения параметров электроустановок. Подача фазного напряжения на местное ЗУ. Для работников старых генерирующих предприятий СН (6-35) на землю - слишком частое явление. Тем не менее - не являющееся штатным режимом работы ЭУ. Этакий возможный локальный звиздец...

0