Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

17.04.2020 в 21:42:09

MaSeVi написал: Vadim 161, А Вадим, просто дешевая попытка дескередитации...

MaSeVi, Ну хорошо, что хоть всё правильно понимаете :clapping

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.04.2020 в 21:43:57

Grinel написал: Вы картинку зачем привели, чтобы показать свою осведомлённость в моментах затяжки, размерах отвёртки, максимальном сечении и т.д.?

А ниже Вы никакой таблицы конечно же не видите, да ?

Grinel написал: Для 3-го УЗО

С ним там тоже все в порядке.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.04.2020 в 21:44:35

Grinel написал: Вы картинку зачем привели, чтобы показать свою осведомлённость в моментах затяжки, размерах отвёртки, максимальном сечении и т.д.?

:D :D :D :net:

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 21:49:02

Grinel написал:

Vadim 161 написал:

Grinel написал: Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А.

В каком конкретном случае :killyourselfbywall: ? В любом

Grinel написал: Я привёл просто принцип подбора.

Придуманный Вами, и основанный лишь на Ваших хотелках, не так ли ? Посмотрите на картинку, и скажите, что Вы на ней видите ?

Vadim 161, Для 3-го УЗО, читайте внимательней(поберегите голову, не надо так об стенку). Вы картинку зачем привели, чтобы показать свою осведомлённость в моментах затяжки, размерах отвёртки, максимальном сечении и т.д.? Успокойтесь, я не сомневаюсь в Вашей компетенции.

Grinel, да уж (С)

:D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

17.04.2020 в 21:57:09

СтранникXXI написал:

Grinel написал: Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А.

Тогда какого лешего для конкретного случая ТС Вы начали советовать

Grinel написал: для 3-го УЗО номиналы автоматов 32+16+16=64 А, то есть как минимум надо брать УЗО на 63 А.

? Но если бы это был единственное проявление Вашей безграмотности, это было бы еще полбеды.

СтранникXXI, Я кажется всё объяснил. Просто при прочтении темы показалось непонятным пространные рассуждения о нагревах УЗО при кратковременных перегрузах, что в этих "конкретных случаях" 25 А достаточно. Всё гораздо проще. Про безграмотность - ну что ж, понимаю, Ваша самоцель.

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.04.2020 в 22:56:54

Grinel написал: ро безграмотность - ну что ж, понимаю, Ваша самоцель.

Да полно Вам, Ваша безграмотность - Ваша проблема, мне она глубоко фиолетова. ;)

0
Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

17.04.2020 в 23:39:49

СтранникXXI написал:

Grinel написал: Вы картинку зачем привели, чтобы показать свою осведомлённость в моментах затяжки, размерах отвёртки, максимальном сечении и т.д.?

:D :D :D :net:

СтранникXXI, Ну ребят, посмеяться больше не о чем, мы ж только об этом и говорим Grinel написал: Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А. Это типа подловили, чтоль? Смешно... Настолько очевидно.

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

Grinel
Grinel
Новичок

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 36

17.04.2020 в 23:41:39

СтранникXXI написал:

Grinel написал: ро безграмотность - ну что ж, понимаю, Ваша самоцель.

Да полно Вам, Ваша безграмотность - Ваша проблема, мне она глубоко фиолетова. ;)

СтранникXXI, Я всегда за борьбу с безграмотностью. только Вы тут не помощник.

0

Качество и безопасность электрощита — это правильный расчёт элементов, правильная конфигурация электрощита, качественно выполненная сборка. Регионы оказания услуг: Москва и МО.

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

18.04.2020 в 01:51:26

АстАнАвитесь. как это всё относится к теме?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.04.2020 в 16:10:59

Grinel написал:

СтранникXXI написал:

Grinel написал: Вы картинку зачем привели, чтобы показать свою осведомлённость в моментах затяжки, размерах отвёртки, максимальном сечении и т.д.?

:D :D :D :net:

СтранникXXI, Ну ребят, посмеяться больше не о чем, мы ж только об этом и говорим Grinel написал: Конечно для конкретного случая на вводе стоит АВ 40 А, поэтому все УЗО достаточно на 40 А. Это типа подловили, чтоль? Смешно... Настолько очевидно.

Grinel, да что Вы уперлись в эти УЗОшки? Вы и без них достаточно "нагородили".

Grinel написал: СтранникXXI, Я всегда за борьбу с безграмотностью. только Вы тут не помощник.

Конечно, нет. Ликвидация Вашей безграмотности в мои планы совершенно не входит.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.04.2020 в 16:14:53

юра Т написал: АстАнАвитесь. как это всё относится к теме?

Так ведь по теме все устаканили. Но тут "появился поручик Ржевский и все опошлил" (с) ;)

0