Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

04.04.2020 в 21:33:43

Спустя год отсутствия проблем начал вырубаться автомат С25 на плиту и духовку. Нужен совет, почему это может происходить и как действовать дальше.

Исходные данные: квартира, проводку и щиток собирал электрик из бригады, залита в пол. К автомату С25 подключены два трехжильных кабеля 2.5мм, один на двухкомфорочную плитку (3 квт), второй на духовку (2,4 квт). И вот спустя год он начинает вырубаться. Выбило его тогда, когда ни плита, ни духовка не были включены. Причем срабатывает, когда включены остальные автоматы. Если включен только главный рубильник и этот автомат - все работает, автомат не выбивает. Начинаем включать остальные автоматы, этот вырубается.

Отключил приборы от кабелей, другие концы кабелей чистые - все равно та же ситуация, отключается без всякой нагрузки. Методом перебора определил, что отключается только с кабелем, который вел к плите. Кабель к духовке проблемы не вызывает. Подключил пока плиту вместо духовки, духовка не у дел теперь.

Собственно вопрос - отчего это может быть, что за неисправность проводки такая, проявилась через год и проявляет себя, если только включены все автоматы. Можно ли как-то исправить провод - найти этот дефект под стяжкой, локально вскрыть и поправить?

Как малой кровью вернуть в строй духовку? На один кабель 2.5 вешать два прибора суммой в 5,4 квт, на сколько я понимаю, не вариант(

Буду специалиста звать, но самому тоже надо понимать возможную причину.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20886

04.04.2020 в 21:48:05

Gurusss, для начала фото всего щитка со снятой крышкой опубликуйте.

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

05.04.2020 в 13:04:25

Прилагаю фото. В предпоследнем автомате на 25а было два одинаковых провода по 2.5мм. Один из них выбивал, я его убрал оттуда и подключил плитку на оставшийся рабочий от духовки.

На фото не отражено, но дополнительно решил перестраховаться и переставил кондиционер под 16а к розеткам, а указанный кабель от плитки под 16а отдельный. Пока ничего не вырубает, плитку пробовал на полной мощности. Кто его знает, кабель-то как-то испортился за год, может плитка потребляет больше, чем в спецификации указано (3 квт указано), или неисправна. Испортить еще один скрытый кабель - это будет совсем нехорошо.

Я так понимаю, что как минимум нельзя было эти два провода на духовку и плитку пихать под один 25а, а на два по 16а надо было.

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

05.04.2020 в 14:11:15

советую пристальнее присмотреться к плите и духовке. В их схеме могут быть варисторы.. они могут давать такое поведение при "плавании" питающего напряжения...

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

05.04.2020 в 14:22:50

А какое именно поведение, к чему оно приводит?

Сейчас автомат выбивается только на одном конкретном кабеле и без всякого соединения с устройством даже. Но это не КЗ жесткое, т.к. автомат не выбивается сразу, а если только включить другие автоматы :killyourselfbywall:

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8772

05.04.2020 в 14:28:34

Вскрыть кабель каналы для начала, и найти проблемный кабель. Может банально не хватило и нарастили, или переломили на входе в пол.

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

05.04.2020 в 14:35:44

strider1978, смотрел, кабель визульно цел на видимых участках, не переломлен, не расплавлен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.04.2020 в 14:38:31

А какие нибудь работы велись в то время когда стал срабатывать автомат?

0
Gurusss
Gurusss
Новичок

Регистрация: 26.05.2019

Реутов

Сообщений: 20

05.04.2020 в 14:46:57

Alex___dr, нет, никаких. Просто сидели телевизор смотрели. Духовка и плита, которые висели на этом автомате, были выключены (плитка сенсорная - в режиме ожидания находилась, обычное ее состояние).

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

05.04.2020 в 15:34:41

Вообще-то, если кабель отключен с 2-х сторон, то промегерить бы его. Ну, или, если мегер достать проблема, так хоть так прозвонить как на сопротивление изоляции между всеми проводами, так и между проводами и землей. Разумеется, промегерить на 1000В лучше.

0
VladM
VladM
Эксперт

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

05.04.2020 в 18:04:07

А просто попробовать заменить этот автомат - что-то мешает ?