07.04.2020 в 01:18:37
Добрый день! Нужно присоединить два биметаллических радиатора к одному стояку. ПОДАЧА СНИЗУ! По куче изученной за последние дни инфы самая рабочая такая схема:
Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям? Ведь она идет всегда по легкому пути и легче всего пройти только ближайший к стояку радиатор.
Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:
Извиняюсь за корявые вопросы. Очень хочется разобраться и сделать все правильно.
07.04.2020 в 07:42:37
Раз подача снизу значит у вас однотрубная система?
07.04.2020 в 07:54:51
Iks3579 написал: Но меня смущает, будут ли нагревается оба радиатора? Почему вода возьмет и поделится на два радиатора, а не обогреет только первый и байпас,а потом уйдет к соседям?
В двухтрубных системах байпасов не бывает. На входе в радиаторы установите радиаторные термоклапаны с преднастройками. Один из лучших вариантов - Овентроп 1183164.
Последовательно же пропускать теплоноситель через два радиатора - плохая идея.
П.С. Все вышеописанное относится к двухтрубной системе. А какая у Вас в действительности - непонятно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.04.2020 в 07:58:19
Олегович написал: Раз подача снизу значит у вас однотрубная система?
Iks3579 нарисовал непонятную схему, только на первый взгляд похожую на двухтрубную систему. Магистраль подачи и магистраль обратки присоединены к одному и то же стояку. А такой схемы не бывает ни для однотрубной, ни для двухтрубной схем присоединения радиаторов.
А вот какая в действительности - нам отсюда не видно. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.04.2020 в 08:27:02
Iks3579 написал: Возможно, следующая схема будет надежнее? И здесь хоть что-то останется второму радиатору:
Тепла практически не достанется второму радиатору. Очень плохая такая схема.
Пусть система двухтрубная. Пусть дельта Т в радиаторах рассчитана на 20 градусов. Т.е. радиатор работает, например, в режиме 60/40. С учетом же установленного термоклапана с термоголовкой, реальный режим будет 60/24 градуса.
Если поставить два радиатора последовательно, в лучшем случае, первый радиатор будет работать в режиме 60/42, а второй в режиме 42/24. Т.е. второй радиатор практически не будет давать тепла, если у него не увеличить количество секций раза в четыре-пять. По ощущениям, последовательно присоединенный второй радиатор будет всегда холодный. А зачем Вам холодный радиатор нужен?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.04.2020 в 10:55:02
Олегович, да, однотрубная. И как быть?
07.04.2020 в 10:55:41
Inch1964, однотрубная
07.04.2020 в 10:56:50
Inch1964, однотрубная. Схемы эти из интернета. И вот где параллельное подключение пишут что она подходит к любой системе отопления
07.04.2020 в 10:58:06
Inch1964, холодный радиатор мне не нужен конечно. Посоветуйте, пожалуйста рабочую схему для однотрубная системы
Вот эта схема для однотрубная системы с последовательным соединением. Но и в ней судя по всему второй радиатор будет холодным. Как же быть? Может есть какая то схема для параллельного подключения в однотрубная системе?
07.04.2020 в 11:00:35
Все возможные схемы я перечислил с фото в теме как правильно подключить биметаллический радиатор, вам как и всем 99% посетитетелей лень читать, хотя там все в одном сообщении, поэтому вы отковываете отдельную тему, вариант исполнения по ссылке
07.04.2020 в 11:12:14
Iks3579 написал: Inch1964, однотрубная. Схемы эти из интернета. И вот где параллельное подключение пишут что она подходит к любой системе отопления
Ну можете попробовать, если есть лишнее время, деньги и нервы. Только претензии потом предъявляйте к тем неучам, схемы которых вы из инета и почерпнули. ;)
Вообще всегда смешит, что "если схемы из интернета", то они якобы правильные. Ну сделайте, потом нам здесь расскажете, почему так делать было нельзя. :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.04.2020 в 11:15:18
Iks3579 написал: Inch1964, однотрубная.
А зачем тогда рисуете несуществующие в природе неадекватные схемы? Чтобы получить неадекватные советы?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.04.2020 в 11:15:20
Inch1964, я не хочу делать как не правильно. Поэтому и обращаюсь сюда за советом.
07.04.2020 в 11:17:30
Inch1964, надо было сразу указать что однотрубная. Я всего несколько дней разбираюсь в этом, поэтому и прошу прощения за корявые вопросы и схемы.
07.04.2020 в 11:19:31
Iks3579 написал: Вот эта схема для однотрубная системы с последовательным соединением.
Опять выкладываете несуществующую схему в несуществующей квартире? Ну так и будет у вас несуществующее отопление.
Вот сразу же понятно, что не бывает таких как ваша выложенная схема, в квартире с ЦО.
Зачем вы специалистам мозги пудрите? Хотите поговорить ни о чем - идите в пивную/рюмочную распивочную. Там именно такие разговоры.
Либо по делу пишите и выкладывайте реальные схемы или вам в пивную.
То у вас два радиатора, то уже четыре. То двухтрубная система, то уже ленинградка. Может вам мозги все таки собрать в одну кучу?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу