Рина M
Рина M
Новичок

Регистрация: 09.04.2020

Ярославль

Сообщений: 8

09.04.2020 в 10:38:26

Уставливаем инсталяцию Grohe. Из-за размеров туалета и расположения канализации мастер сделал так. Получилось слишком далеко от стены 33см. Меня это не устраивает.
Я предложила другой вариант (он устраивает по размерам), но мастер говорит, что появляется риск протечки, особенно у крепления унитаза, сразу или со временем.

Прав ли мастер по поводу второго варианта? Или, может, есть другой выход? PS: фотографии расположились наоборот (первые 3 это второй вариант, гдо до стены 23 см, а не 33см)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.04.2020 в 10:46:44

Рина M, жесть то какая, целый лабиринт. Уголки 90 градусов, да ещё с такими петлями - это не хорошо.

Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую). Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.

Может, там какие то причины ещё есть, которых на фото не видно?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

09.04.2020 в 11:12:38

Alexey_Spb, при желании можно и лучше прижать раму как можно ближе к стенке, что там может протечь не понятно.

0
AH-74
AH-74
Местный

Регистрация: 17.11.2017

Воронеж

Сообщений: 653

09.04.2020 в 11:28:48

Alexey_Spb написал: Рина M, Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую).

потому что это не мастер... то что видно на фото по другому как порно-мина замедленного действия и не назовешь, а когда всё зашьют и закончат плиточные работы, вот тут она и бахнет...

{{post:6814189,Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.}}

Поддерживаю!

0
Рина M
Рина M
Новичок

Регистрация: 09.04.2020

Ярославль

Сообщений: 8

09.04.2020 в 18:29:02

Alexey_Spb, спасибо. Сегодня пойду на квартиру - попробую с углами 45. Сниму за инсталяцией еще.

0
Рина M
Рина M
Новичок

Регистрация: 09.04.2020

Ярославль

Сообщений: 8

09.04.2020 в 18:37:05

молоток написал: Alexey_Spb, при желании можно и лучше прижать раму как можно ближе к стенке, что там может протечь не понятно.

молоток, рама инсталяции в нижней части упирается в стояк канализации. Ближе не получается. Из-за этого, как я поняла выход к унитазу получается совсем без уклона (вверх) для слива (т.е. параллельно полу или даже с наклоном в низ). Попробую снять.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

09.04.2020 в 18:41:40

Рина M,все там нормально не вижу препятствий, придвиньте по максимуму раму к канализации, главное с высотой выхода на будущий унитаз не промахнуться

0
Рина M
Рина M
Новичок

Регистрация: 09.04.2020

Ярославль

Сообщений: 8

09.04.2020 в 18:43:15

AH-74 написал:

Alexey_Spb написал: Рина M, Я вот реально не понимаю почему нельзя было сделать слив канальи короче и ближе (напрямую).

потому что это не мастер... то что видно на фото по другому как порно-мина замедленного действия и не назовешь, а когда всё зашьют и закончат плиточные работы, вот тут она и бахнет...

{{post:6814189,Там на первый взгляд, нужен один уголок 45 градусов, ну в крайнем случае два и, может, короткий кусок прямой трубы.}}

Поддерживаю!

AH-74, я уже начинаю жалеть, что с ними договорились. :( Как нам подстраховаться в данной ситуации?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

09.04.2020 в 21:05:37

Рина M, так вот же у вас в верном направлении все было:

Там может быть не так все просто из-за этого подъема, можно попробовать уголок 30 градусов.. короче по месту надо смотреть.

Только инсталляцию выше надо, ну и решить вопрос с креплением ноги.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.04.2020 в 01:11:34

Рина M, а канализационный стояк вбок тоже "мастер" сместил? Если у Вас не самый верхний этаж - будет беда! Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

10.04.2020 в 03:10:24

Рина M написал: Как нам подстраховаться в данной ситуации?

Своим мастерам указывайте что следует переделать, прислушиваясь к советам форума.

Mazayac написал: Впрочем и если самый верхний - то тоже можно оказаться с текуще-воняющей дырой в стояке...

допустим это самый верхний этаж, под потолком такой же изгиб "уткой".. ежей не спускают, и гирями не прочищают, одна досада в виде периодического шума стекающей воды по отводу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.