10.04.2020 в 21:51:01
Sidorov.Evg написал: Пока планирую, по рекомендациям программы, закладывать медный кабель 4х10, или 4х16. Определюсь точнее когда узнаю допустимый процент потерь напряжения, и когда уточню модель, мощность и количество светильников (Люди добрые в Dialux пообещали помочь) И читать читать искать читать планирую
должно быть ТЗ, в котором есть требования по прокладке кабеля - в земле или по воздуху от этого и нужно "плясать"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
11.04.2020 в 00:57:51
Sidorov.Evg написал: какой процент потерь допустим.
5%
Sidorov.Evg написал: закладывать медный кабель 4х10, или 4х16.
ВВБШВ 4х6 - за глаза.
serj12 написал: Приезжаем , цех высотой метров 9 или 10 и расчёт сделан на освещённость по этой высоте :popcorn Ясно что за спецы сделали ... клоуны
Переведите на русский язык источник вашего недовольства.
serj12 написал: А если у тебя позволяет производство - зачем тебе вешать светильник на 10 м ??? три - четыре метра и достаточно , и опа ! - уже другие светильники и другое количество .
Большее количество светильников с большей шириной КСС при меньшей единичной мощности. + система подвеса. Априори гораздо экономичней располагать светильники ка можно выше. (в разумных пределах ес-но)
serj12 написал: Если бы я ( подчёркиваю - я ) получил бы такое предложение , ну с кабелем 4х10 или , прости господи , 4х16 , я бы даже смотреть не стал - руки жалко , даже денег не надо . Д а и без РЕ как-то ссыкотно . :sorry:
:eek: А что с руками, артрит? Обычно PEN в наружном освещении.
serj12 написал: А вот опоры со светодиодными прожекторами типа Победа , да с СИП-ом
:cool: Там парковые торшеры...
serj12 написал: Как считается освещённость ? тебе нужно узнать сколько будет в данной точке . Соответственно нужно знать высоту рабочей поверхности , желательно коэффициент отражения ( ну в принципе не всегда ) и высоту подвеса светильника . То есть если у тебя рабочая поверхность стол - нахрена тебе пол светить ?
:swoon Дорожка в лесу. До 10 люкс на её поверхности. Отраженки там ноль. Нужно знать КСС светильника дабы не было пятен и слепящего воздействия.
Sidorov.Evg Читайте: ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СНиП 23-05-95
ИНСТРУКЦИЯ по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82
11.04.2020 в 07:28:54
ПPOPAБ написал: вашего недовольства.
зачем в проходе освещённость как на рабочем месте ? Зачем освещать пол как рабочую поверхность ? Просто тупо взяли норму освещённости и под это заложили светильники на высоте 9 м . Это же не бутик , где светильников до жопы .
ПPOPAБ написал: (в разумных пределах ес-но)
Об этом и речь . Если нет плана размещения оборудования 0 как можно что-то спланировать ?
ПPOPAБ написал: А что с руками, артрит?
Мне не доставляет эстетического удовольствия в небольшом пространстве делать отвод от 10 или 16 кабеля .
ПPOPAБ написал: Дорожка в лесу.
Мне нравится когда такие вещи освещаются декоративными светильниками ( шары там всякие , культур - мультур ) .
И это пройдёт ...
11.04.2020 в 20:33:42
serj12 написал: Просто тупо взяли норму освещённости и под это заложили светильники на высоте 9 м . Это же не бутик , где светильников до жопы
В чем ваша печаль - АГП в ворота не проходит, а табельные средства подмащивания (тура, "Тэмп") отсутствуют?
serj12 написал: Мне не доставляет эстетического удовольствия в небольшом пространстве делать отвод от 10 или 16 кабеля .
И Чунгачгук вам то-же не нравится? Видимо вы - просто не умеете его готовить... :p
serj12 написал: зачем в проходе освещённость как на рабочем месте ?
Местное освещение никто не отменял.
13.04.2020 в 10:37:31
Мужики огромное спасибо за ответы, буду читать, заполнять пробелы в знаниях, чтоб знать, чтоб спрашивать точнее
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу