10.04.2020 в 17:36:26
Добрый день, уважаемые господа!Бью челом и прошу совета хорошего.При установке направляющей под кухонный фартук,был пробит саморезом кабель ВВГнг 3×4,предназначенный для варочной поверхности.Естественно при этом выбило автомат (25 А предназначенный для духового шкафа и варочной поверхности). Вскрытие показало,что саморез повредил землю и ноль. Как более безболезненно,а главное надёжно исправить эту ужасную оплошность? И, заодно,прошу объяснить женщине,которая ну совсем не понимает в электрике, достаточно ли данного автомата на духовой шкаф 1,8 кВт и варочную поверхность 7 кВт? Тапками не кидать,спасите помогите)
10.04.2020 в 17:49:29
RabRemonta, По возможности, извлечь хотя бы 10 см кабеля и нарастить поврежденные жилы с помощью гильз ГМЛ, потом в 2 слоя термоусадочной трубки.
RabRemonta написал: достаточно ли данного автомата на духовой шкаф 1,8 кВт и варочную поверхность 7 кВт
Ну, если не пользоваться варочной на всю, то хватит. По-хорошему, д.б. две отдельные линии: варочная - 3х6 кв.мм (автомат 32А), духовой - 3х2,5 кв.мм (автомат 16А).
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2020 в 18:13:50
MaSeVi, Благодарю за ответ. Про автомат так и хотела,но мастер-фломастер сделал,как сделал.. С учётом нынешней ситуации приходится все делать своими силами,местный электрик боится коронавируса и не приходит на заявки. Надеюсь данный способ надёжный и не пожароопасный.
10.04.2020 в 18:28:39
RabRemonta написал: местный электрик боится коронавируса
Хорошая и удобная отмаза.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.04.2020 в 19:20:25
MaSeVi, у меня УК тоже не приходит на заявку об хреново работающей вентиляции под предлогом боязни коронавируса.
Твари.
Я решил им перестать платить за обслуживание и ремонт дома под тем же предлогом.
10.04.2020 в 20:55:19
Мы в масках на заявки ездим, отмазки про вирус не катят.
10.04.2020 в 22:03:11
RabRemonta написал:
Добрый день, уважаемые господа!Бью челом и прошу совета хорошего.При установке направляющей под кухонный фартук,был пробит саморезом кабель ВВГнг 3×4,предназначенный для варочной поверхности.Естественно при этом выбило автомат (25 А предназначенный для духового шкафа и варочной поверхности). Вскрытие показало,что саморез повредил землю и ноль. Как более безболезненно,а главное надёжно исправить эту ужасную оплошность? И, заодно,прошу объяснить женщине,которая ну совсем не понимает в электрике, достаточно ли данного автомата на духовой шкаф 1,8 кВт и варочную поверхность 7 кВт? Тапками не кидать,спасите помогите)
RabRemonta, Вскрытие произведено недостаточно . Невозможно понять пострадало ли сечение жил . Если этого не произошло , то и ремонт может оказаться несколько по другой технологии . Достаточно будет восстановить изоляцию жил и внешнюю оболочку изолентой .
При соединении земли и ноля обычные автоматы не реагируют на столь малые токи (утечки на землю) . На них стандартно реагирует диффзащита . RabRemonta,Сфотайте то что у вас сработало .
Для духовки , как было отмечено выше надо вести отдельную линию . Если это уже невозможно придется использовать отдельную линию фартука , если конечно и ее не забыли проложить .
11.04.2020 в 11:11:16
Исправить гильзами, как пишут. Для таких нагрузок нужно найти хороший инструмент, хорошие гильзы и иметь опыт. Только я сомневаюсь, что местный электрик будет гильзовать. Скорее всего 2 скрутки и пайка, хорошо если сварит. Сами вы не сделаете.
25А мало, но выше ставить нельзя на ваш 3x4 (на вашу плиту должен был заложен 3x6, если, конечно, нет ограничений по нагрузке на квартиру). Надо не включать оба прибора "на всю". Либо, как пишут, подсоединиться (тоже это сделать правильно!) от другой кухонной линии, кабель по которой идет от щитка не меньше 3x2,5 на автомате 16-20А
11.04.2020 в 11:25:39
dokar, Там таки сечение «побито» сверлом, причем хорошенечко так… Заменить бы вообще по-хорошему...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.04.2020 в 11:53:50
MaSeVi, При столь не чётком снимке и разделке кабеля не стоит так утверждать . Но хирург нужен по любому. )))
11.04.2020 в 11:57:53
Норм. такие советчики)
Тот факт, что при замыкании заземления на нейтраль сработал автомат... ну этож так и должно быть... :D
Автору, раздели мощность на напряжение получишь силу тока в цепи. На вскидку там ампер 40. Т.е если включить все конфорки и шкаф то автомат должно выбить.
Если у тебя действительно автомат стоит а не дифф. то ещё и с электриком стоит побеседовать)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу