11.04.2020 в 14:15:35
Alex___dr, ошиблась,извиняюсь. Автомат на розетки,варочную поверхность был отключен, потому что проводили работы на кухне,отключился крайний левый
11.04.2020 в 14:15:49
ну может конечно там везде кабель 3х4. но суть дела не меняет. ве приборы со стандартной вилкой в розетки на 16а должны быть на кабеле 2.5 и автомате с16. варочная обычно требует две фазы по 16А т.е. около 7кВт мощности и кабель 3х6 с автоматом на с32. духовка обычно стандартно на 16а или 3.5кВт и ее делать лучше было отдельно.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
11.04.2020 в 14:23:21
O525, везде кабель 2,5. Кроме духовки и варки,там 4. Про автоматы уже поняла,но варианты использования всех 4 конфорок и духового шкафа на полную мощность исключены,потому должно хватить того,что есть
11.04.2020 в 14:34:01
RabRemonta, надо смотреть на сколько сами жилы повреждены, если слегка замяты, то достаточно заизолировать, если повреждение больше 50% надо вскрывать... (если саморез был обычный острый, то скорее всего он просто раздвинул, а если со сверлом, то мог и подрезать) а что за кабель такой заложен, что в чеке написано? (а то Вы в заглавии пишете ВВГ, а фотку привели другого)
11.04.2020 в 14:40:33
юра Т, ВВГ.Был вопрос плоский ли кабель,ввиду своей некомпетентности скинула то,что считаю похоже на мой кабель ( т.е плоская изоляция,круглые провода внутри). Конечно объясняю крайне невнятно,но и вы бы про консилеры и хайлайтеры вряд-ли смогли бы)))
11.04.2020 в 15:02:16
RabRemonta, заизолируйте каким нибудь непроводящем герметиком, но на всякий случай место это запомните (зарисуйте и сохраните) 99% работать будет долго и счастливо если духовкой не часто пользуетесь совместно с массовым кипячением воды, то 99% Вам хватит 25А
11.04.2020 в 15:02:23
RabRemonta написал: Alex___dr, ошиблась,извиняюсь. Автомат на розетки,варочную поверхность был отключен, потому что проводили работы на кухне,отключился крайний левый
RabRemonta, В начале писал, предполагая , что сработала диффщащита по утечке . Так оно и есть из-за непосредственного контакта земли с нолем, через саморез . Между нолем и землёй почти всегда сущетвует потенциал , который в силу своей небольшой величины не способен заставить сработать автомат рассчитанный на токи на порядки выше чуствительности диффзащиты .
11.04.2020 в 15:03:44
юра Т написал: но на всякий случай место это запомните (зарисуйте и сохраните) 99% работать будет долго и счастливо
11.04.2020 в 15:47:04
RabRemonta, Нужно освободить ещё больше кабеля, вытащить, просверлить отверстие в стене под коробку, разрезать кабель, соединить (возможно перемычками) надёжным способом. Уложить в коробку, закрыть крышкой, обильно смочить святой водой. С одной стороны операция ерундовая, с другой, займёт часа 2 и за 500 рублей конечно никто не поедет. Но так оставлять нельзя, провода сильно повреждены.
11.04.2020 в 15:49:57
Rumato написал: провода сильно повреждены.
я вижу только поцарапанную изоляцию
11.04.2020 в 17:03:24
юра Т, А я вижу четверть сечения съеденное сверлом. В любом случае нужно совершить какие то действия, по освобождению кабеля и осмотру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.