11.04.2020 в 17:34:21
Rumato написал: четверть сечения
даже если четверть, это ни о чём, нагрев мизерный будет, да и вряд ли там сверло было, 99% обычный острый саморез, срезать медь он не мог
11.04.2020 в 17:36:49
Я тоже вижу скорее след от сверла, чем от самореза.
11.04.2020 в 17:43:42
bnmuyt написал: след от сверла
похоже, но что там делало сверло диаметром 2.5 мм?
11.04.2020 в 17:53:35
Надо вооружиться скальпелем и вскрыть изоляцию на этих жилах, посмотреть что там. Возможно, ничего страшного.
Вечный студент
11.04.2020 в 17:54:00
Долго ещё будем спорить по хреновому фото , хреновой разделки ? :confused:
11.04.2020 в 17:54:34
Может это начало сверла, потоньше. А может и саморез, как будто закрученную изоляцию тоже видно, от сверла ее бы скорее оторвало.
11.04.2020 в 17:55:57
юра Т написал: что там делало сверло диаметром 2.5 мм?
Не 2,5, победитовое сверло 6 или 8 мм, только-только просверлило изоляцию, коснулось жил и тут же сработало УЗО.
Вечный студент
11.04.2020 в 17:58:25
А может это дворник - был. :a
11.04.2020 в 18:02:02
MrGalaxy написал: победитовое сверло 6 или 8 мм
буры на 6 и 8 несколько иначе следы оставляют, кабель 3х4 имеет ширину 13 мм, здесь явно что то тонкое было
11.04.2020 в 18:12:15
dokar написал: Долго ещё будем спорить по хреновому фото , хреновой разделки ?
что есть, по тому и гадаем, всё равно на самоизоляции бездельничаем)
11.04.2020 в 18:18:34
MrGalaxy написал: Надо вооружиться скальпелем и вскрыть изоляцию на этих жилах, посмотреть что там. Возможно, ничего страшного.
MrGalaxy, +100500, и если ущерб в сечении несущественный, раздолбать стенку поширшее, изолировать жилы отдельно хорошей лентой, не синей!, упрятать в отрезок кабельканала и зашпатлевать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу