юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.04.2020 в 17:34:21

Rumato написал: четверть сечения

даже если четверть, это ни о чём, нагрев мизерный будет, да и вряд ли там сверло было, 99% обычный острый саморез, срезать медь он не мог

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.04.2020 в 17:36:49

Я тоже вижу скорее след от сверла, чем от самореза.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.04.2020 в 17:43:42

bnmuyt написал: след от сверла

похоже, но что там делало сверло диаметром 2.5 мм?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.04.2020 в 17:53:35

Надо вооружиться скальпелем и вскрыть изоляцию на этих жилах, посмотреть что там. Возможно, ничего страшного.

0

Вечный студент

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

11.04.2020 в 17:54:00

Долго ещё будем спорить по хреновому фото , хреновой разделки ? :confused:

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

11.04.2020 в 17:54:34

Может это начало сверла, потоньше. А может и саморез, как будто закрученную изоляцию тоже видно, от сверла ее бы скорее оторвало.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

11.04.2020 в 17:55:57

юра Т написал: что там делало сверло диаметром 2.5 мм?

Не 2,5, победитовое сверло 6 или 8 мм, только-только просверлило изоляцию, коснулось жил и тут же сработало УЗО.

0

Вечный студент

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

11.04.2020 в 17:58:25

А может это дворник - был. :a

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.04.2020 в 18:02:02

MrGalaxy написал: победитовое сверло 6 или 8 мм

буры на 6 и 8 несколько иначе следы оставляют, кабель 3х4 имеет ширину 13 мм, здесь явно что то тонкое было

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

11.04.2020 в 18:12:15

dokar написал: Долго ещё будем спорить по хреновому фото , хреновой разделки ?

что есть, по тому и гадаем, всё равно на самоизоляции бездельничаем)

0
АлВас
АлВас
Эксперт

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

11.04.2020 в 18:18:34

MrGalaxy написал: Надо вооружиться скальпелем и вскрыть изоляцию на этих жилах, посмотреть что там. Возможно, ничего страшного.

MrGalaxy, +100500, и если ущерб в сечении несущественный, раздолбать стенку поширшее, изолировать жилы отдельно хорошей лентой, не синей!, упрятать в отрезок кабельканала и зашпатлевать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.