Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.04.2020 в 13:30:33

RabRemonta написал: Вскрытие показало,что саморез повредил землю и ноль.

Скорее всего не только их.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

11.04.2020 в 13:37:53

RabRemonta, Так где снимок того , что сработало в результате пробития саморезом ?

0
RabRemonta
RabRemonta
Новичок

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

11.04.2020 в 13:42:21

dokar,

0
RabRemonta
RabRemonta
Новичок

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

11.04.2020 в 13:44:45

Alex___dr, саморез четко зашёл в центре этих проводов,третий остался неповрежденным

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.04.2020 в 13:47:39

RabRemonta написал: Alex___dr, саморез четко зашёл в центре этих проводов,третий остался неповрежденным

RabRemonta, провод плоский?

0
RabRemonta
RabRemonta
Новичок

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

11.04.2020 в 13:50:58

Alex___dr, такого типа

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.04.2020 в 13:53:26

RabRemonta написал: dokar,

RabRemonta, Если снять крышку и указать какой именно автомат сработал, будет значительно лучше.

0
RabRemonta
RabRemonta
Новичок

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

11.04.2020 в 13:58:42

Alex___dr, тапками не кидать,я женщина,мир электрики что-то заоблочное,выключился крайний левый ,как я понимаю это диф

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

11.04.2020 в 14:03:23

RabRemonta написал: ,выключился крайний левый ,как я понимаю это диф

А ранее было -

RabRemonta написал: .Естественно при этом выбило автомат (25 А предназначенный для духового шкафа и варочной поверхности)

0
O525
O525
Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 154

11.04.2020 в 14:05:24

RabRemonta написал: Alex___dr, тапками не кидать,я женщина,мир электрики что-то заоблочное,выключился крайний левый ,как я понимаю это диф

RabRemonta, левый крайный это УЗО . судя по номиналам у вас там сделано не лучшим образом. три автомата С25. это не хорошо. нет таких приборов в квартире. и суть не в приборах скорее всего кабель 2.5. которому претит такой номинал. а поставили потому что сделали мало групп и стоит на данном кабеле много приборов. и чтоб не выбивало поставили для надежности с25

0

Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.


RabRemonta
RabRemonta
Новичок

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

11.04.2020 в 14:07:09

O525,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу