11.04.2020 в 13:30:33
RabRemonta написал: Вскрытие показало,что саморез повредил землю и ноль.
Скорее всего не только их.
11.04.2020 в 13:37:53
RabRemonta, Так где снимок того , что сработало в результате пробития саморезом ?
11.04.2020 в 13:42:21
dokar,
11.04.2020 в 13:44:45
Alex___dr, саморез четко зашёл в центре этих проводов,третий остался неповрежденным
11.04.2020 в 13:47:39
RabRemonta написал: Alex___dr, саморез четко зашёл в центре этих проводов,третий остался неповрежденным
RabRemonta, провод плоский?
11.04.2020 в 13:50:58
Alex___dr, такого типа
11.04.2020 в 13:53:26
RabRemonta написал: dokar,
RabRemonta, Если снять крышку и указать какой именно автомат сработал, будет значительно лучше.
11.04.2020 в 13:58:42
Alex___dr, тапками не кидать,я женщина,мир электрики что-то заоблочное,выключился крайний левый ,как я понимаю это диф
11.04.2020 в 14:05:24
RabRemonta написал: Alex___dr, тапками не кидать,я женщина,мир электрики что-то заоблочное,выключился крайний левый ,как я понимаю это диф
RabRemonta, левый крайный это УЗО . судя по номиналам у вас там сделано не лучшим образом. три автомата С25. это не хорошо. нет таких приборов в квартире. и суть не в приборах скорее всего кабель 2.5. которому претит такой номинал. а поставили потому что сделали мало групп и стоит на данном кабеле много приборов. и чтоб не выбивало поставили для надежности с25
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
11.04.2020 в 14:07:09
O525,