Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 559

16.04.2020 в 20:37:35

юра Т написал: царапина, повреждено меньше половины сечения,

Вопрос первый - реальное сечение известно? Вопрос второй - волноваться можно только при повреждении половины сечения и больше?

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1844

16.04.2020 в 22:05:57

вот опять мы обсуждаем, тем временем вводим в заблуждение хозяина квартиры! а делов всего, это включить на полную мощность варочную с духовкой минут на 20, и потрогать изоляцию!.....чтоб убедиться!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.04.2020 в 22:16:41

alex50 написал: а делов всего, это включить на полную мощность варочную с духовкой минут на 20

так надо ещё и спустя лет 10, после кучки циклов нагрева-охлаждения это проверить, если тогда не будет греться, то сейчас можно смело замуровывать и не переживать

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

16.04.2020 в 22:33:24

юра Т, в чем прооблема 10 лет подождать, сейчас время летит быстро. :) Вон у меня полетело соединение под штукатуркой, с третего раза попал в нужное место, до сиих пор не замазано, лет 10 точно прошло(уже не перегорает, гад)... и ниче, жЫзнь продолжается. :confused:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.04.2020 в 22:46:14

Славик64 написал: до сиих пор не замазано, лет 10 точно прошло

это Вы подсознательно выполняете пункт "Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта")

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

16.04.2020 в 22:48:59

юра Т, пусть будет так. А так - лень матушка. :)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.04.2020 в 23:15:55

RabRemonta, Не обращайте внимания, всё сделано правильно и хорошо. Любая проблема в интернете превращается в болтовню на десятки страниц. Если бы сделали пайкой, то услышали, что припой неправильный, флюс не смыли и изолента должна быть обязательно синей.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

17.04.2020 в 00:36:12

Все верно , это от безделья и легкой зависти. :)

0
Аватар пользователя
RabRemonta

Местный

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

17.04.2020 в 13:28:41

Rumato, вот спасибо,а то уже страшно открывать форум, охватывает лёгкая паника) По поводу нагрузки варки и духовки по полной,в любом случае это исключено,автомат на подобное не рассчитан,так как на него приходится варка 7квт и духовка 1,8квт. P.s:про полную нагрузку ответ всем рекомендующим.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

17.04.2020 в 13:32:43

RabRemonta, Автомат на 25А спокойно потянет две конфорки и духовку.

0
Аватар пользователя
RabRemonta

Местный

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

17.04.2020 в 13:53:06

dokar, на то и рассчёт,на два человека этого более чем достаточно,столовую открывать дома не планирую)

0
Аватар пользователя
RabRemonta

Местный

Регистрация: 10.04.2020

Москва

Сообщений: 24

17.04.2020 в 13:55:12

Всем спасибо,думаю тему можно закрывать,для сохранения моих нервов и ваших сил) Работа выполнена,советы получены,засим откланиваюсь с уважением и благодарностью.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1844

17.04.2020 в 18:03:54

RabRemonta, зря ты хочешь самоуспокоиться!...лет через 10 соберёшься что нибудь по быстрому отпраздновать и жена включит все 4 конфорки, нагрузка пойдёт не на старый автомат, а туда, где тонко!!!...праздник будет испорчен!!!)) Я тоже сапожник без сапог, буквально на днях, связи с новым вирусом проделал грандиозную работу по монтажу своей ВП и духовки! 11 лет ходил с этой петлёй на шее!!! Когда делал ремонт, оставил старую люминь проводку))))), однако на всякий случай пустой медный провод кинул и оставил закрытым! И ведь все 11 лет постоянно, конечно под личным контролем, периодически перегружал и нюхал эту изоляцию, а главное слушал ворчанье жены! Попробуй бабу уговорить не всё одновременно включать?....у меня в общей сложности 17 квт висело на алюминии 3х4!))...теперь со спокойной здушой могу покинуть помещенье!)) Кто бы посчитал сколько раз за 30 лет приходил на ремонт плиты, а проблемы были в скрытых обрывах!)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

17.04.2020 в 18:25:23

alex50, А не проще было бы поставить 11 лет назад адекватный сечению и материалу жил автомат, чем ходить с петлей на шее ? Ну вырубился, ну дык пусть идёт и сама включает , подувши на него . :) Все четыре конфорки современной ВП до 7 с хвостиком кВт, без духовки тоже прекрасно выдержит . Может хватит тут истерить ? :scare

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.04.2020 в 19:14:55

alex50 написал: .у меня в общей сложности 17 квт висело на алюминии 3х4!)).

а тут макс (7+1,8)кВт на таком же сечении, но по меди разницу улавливаете? зы. и постарайтесь, пож, поменьше восклицательных знаков использовать, а то читать невозможно такой мощный поток мыслей