ПPOPAБ написал: Энергетики за пару месяцев привели посёлок в норму,

Город солнца по Кампанелле в отделенной конторе ;)

0
mitric
mitric
Местный

Регистрация: 05.08.2012

Томск

Сообщений: 154

26.04.2020 в 03:06:45

СтранникXXI написал: при схеме Y/Yо защита от КЗ посредством токовой отсечки невозможна и однофазное КЗ неминуемо приведет к пожару?

Прораб уже ответил - "эксплуатировать нужно" ... неминуемо

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20486

26.04.2020 в 10:21:28

ПPOPAБ написал: внезапно сбросили свои сети на баланс сетевой компании.

Хорошо , что успели .

ПPOPAБ написал: попросила нефтяников помочь энергетиками те естественно согласились (для них это копейки).

При нонешних ценах на нефть , как бы не пришлось у дачников - побираться .

ПPOPAБ написал: Какая то "жопа мира".

Глобальная - такая . :(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.04.2020 в 10:49:23

mitric написал:

СтранникXXI написал: при схеме Y/Yо защита от КЗ посредством токовой отсечки невозможна и однофазное КЗ неминуемо приведет к пожару?

Прораб уже ответил - "эксплуатировать нужно" ... неминуемо

Да видел я таких сказочных гениев эксплуатации... Умудрялись в селе за зиму спалить пару трансформаторов. Живут в лесу, дороги туда нет, только по Оби или вертолётом. Дровами топить лень, включают электро обогрев - вышибает защита по 0,4. Загрубляют защиту. Вышибает десятка. Загрубляют. Горит транс. И... пару месяца топят дровами. Жалуются в администрацию района.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

26.04.2020 в 14:04:24

ПPOPAБ написал: Да видел я таких сказочных гениев эксплуатации... Умудрялись в селе за зиму спалить пару трансформаторов. Живут в лесу, дороги туда нет, только по Оби или вертолётом. Дровами топить лень, включают электро обогрев - вышибает защита по 0,4. Загрубляют защиту. Вышибает десятка. Загрубляют. Горит транс. И... пару месяца топят дровами. Жалуются в администрацию района.

Ото ж затейники, однако... :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

26.04.2020 в 14:05:11

mitric написал:

СтранникXXI написал: при схеме Y/Yо защита от КЗ посредством токовой отсечки невозможна и однофазное КЗ неминуемо приведет к пожару?

Прораб уже ответил - "эксплуатировать нужно" ... неминуемо

Я спросил Вас, а не ПРОРАБА. ОТ ВАС ответ будет?

0
Вольтдемар
Вольтдемар
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

26.04.2020 в 17:28:59

Andrey47840, один щит лучше, если соберётесь делать разделение на неотключаемые и отключаемые группы, центральное управление освещением или какие-либо другие сценарии, то в одном щите это организовать проще и дешевле. Если хотите без коробок, то распайку можно сделать в подрозетниках

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

26.04.2020 в 18:43:28

Вольтдемар написал: Andrey47840, один щит лучше, если соберётесь делать разделение на неотключаемые и отключаемые группы, центральное управление освещением или какие-либо другие сценарии, то в одном щите это организовать проще и дешевле. Если хотите без коробок, то распайку можно сделать в подрозетниках

Вольтдемар, совершенно равнозначно

0
mitric
mitric
Местный

Регистрация: 05.08.2012

Томск

Сообщений: 154

26.04.2020 в 20:01:42

СтранникXXI написал: Вы считаете, что при схеме Y/Yо защита от КЗ посредством токовой отсечки невозможна и однофазное КЗ неминуемо приведет к пожару?

При ОЗЗ на НН кратность тока может не достигнуть 3-5-10In и время отключения вместо 0,01 будет секунды по тепловой характеристике. Продолжительное повышенное напряжение вплоть до 380 В на "здоровых" фазах кроме отказов подключенных аппаратов увеличивает вероятность их возгораний и, соответственно, вероятность пожаров в помещениях. "Неминуемо" в вашем вопросе лишнее, но, механизм провоцирования пожаров в вероятностном смысле неминуемо запускается.

Повторю, что ничего подобного при D/Yn и Y/Zn не возникает. Селективность обеспечивается штатными методиками.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

26.04.2020 в 20:44:21

mitric написал: При ОЗЗ на НН кратность каратность токам может не достигнуть 3-5-10In

mitric написал: ничего подобного при D/Yn и Y/Zn не возникает.

Т.е., при ОЗЗ в случае трансформатора Д/Yн или Y/Zн кратность достигнет величины, необходимой для срабатывания ЭМ расцепителя АВ?

0
mitric
mitric
Местный

Регистрация: 05.08.2012

Томск

Сообщений: 154

27.04.2020 в 07:36:51

СтранникXXI написал: при ОЗЗ в случае трансформатора Д/Yн или Y/Zн кратность достигнет величины, необходимой для срабатывания ЭМ расцепителя АВ?

выбор автоматов построен именно на этом ... конечно, можно сделать настолько слабую линию, что никакая отсечка не сработает ... творческие электрики и не то делают...

Сопротивление нулевой последовательности при ОЗЗ для схемы Y/Y возрастает в десяток раз ... ток кз падает ... метод Фортескью вам в помощь А треугольник и зигзаг как бы закорачивают линию для токов нулевой последовательности со стороны кз, уменьшая сопротивление участка линии.

0