-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 14:58:22

А вот последний вариант схемы

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

28.03.2007 в 15:01:26

alex_viaz написал : по совету ВТБ

"Я того не говорил!" (С) Иван-дурак То автор этой ветки плавкие вставки в быт вернуть хочет - а я электричества боюсь (окромя полутора вольт). :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

28.03.2007 в 15:07:18

alex_viaz написал : зима, холодно

Да, тогда автомат в тёплом доме должен бы сработать раньше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115940

28.03.2007 в 15:15:17

Плавкие вставки наверное менее чувствительны к погоде, чем автоматы..... - я не про скорость срабатывания, а к тому, что они на мой взгляд более неприхотливы....

0
-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 15:16:14

ВТБ! написал : То автор этой ветки плавкие вставки в быт вернуть хочет

Понял, значит этот способ не самый лучший, хотя тот девайс не малые деньги стоит! А в ВУ правильно просто 3-х полюсный автомат поставить класса D. ну и лестницей запастись:)

А что скажите про схему? Сойдет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

28.03.2007 в 15:28:30

alex_viaz

А не опишите общее состояние сетей? ВЛ или ВЛИ, деревья вдоль трасс, далеко ли до КТП, есть ли повторные заземления на других вводах и на опорах, часто ли бывают аварии и какие?..

0
-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 16:46:52

ВТБ

Жилой поселок. Лет 10-15 назад сеть была полностью реконструирована. Поставили бетонные столбы. Провода - не изолированный алюминий, сечение точно не скажу, но не маленькое. Заземлены опоры или нет - не понятно, явно провод заземления не видно. Трансформаторная подстанция сравнительно не далеко - метров 500-1000, там повторное заземление точно есть. Поселок старый у большиства домов повторного заземления нет. Деревьев вдоль линии много. Аварии сравнительно часто - например зимой трасформатор погорел - два дня меняли, иногда дерево на провода упадет - тогда обычно за сутки чинят. Ну раз в месяц свет точно отключают. Вот.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

28.03.2007 в 16:52:27

alex_viaz написал : Трансформаторная подстанция сравнительно не далеко - метров 500-1000

Ничего себе недалеко.

Деревьев вдоль линии много

Аварии сравнительно часто

И всё равно не боитесь TN?

0
-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 17:08:28

И всё равно не боитесь Tn?

Поймите правильно, конечно боюсь, а как в этой ситуации сделать лучше - вообще отказаться от заземления и оставить сеть двух-проводной?
Как бы сделали вы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

28.03.2007 в 17:19:14

alex_viaz написал : как в этой ситуации сделать лучше

Не знаю.

Как бы сделали вы?

Я сделал ТТ. Магистраль новая, но отвод на улицу старый - и деревья нависают.

Вы бы узнали ток КЗ. Или сечение проводов и расстояние до ТП поточнее.

0
Grigor
Grigor
Новичок

Регистрация: 28.03.2007

Москва

Сообщений: 12

28.03.2007 в 18:25:55

Здравствуйте. Читаю конференции давно, но данная тема порадовала своим уровнем дискуссии, четкими вопросы и квалифицированными ответами. Особое спасибо Alexei_76, Arr, ВТБ!. Прошу сильно меня не ругать, если вопросы покажутся вам дурацкими.

Для иллюстрации предлагаю посмотреть две схемы - первая нарисована проектировщиками (т.е. она по определению правильная и воплощена в жизнь), вторая, как следует из ответов экспертов на форуме - нет. Но, черт побери ... почему?:confused:

ВТБ! и ПУЭ говорят, что > PEN нельзя коммутировать категорически. Иначе становится возможным вынос фазного потенциала на корпуса приёмников.

Почему? Относительно чего будет это напряжение? При любой аварии (кроме обрыва PE) на корпусах будет то же напряжение, что и на шине PE, оно же будет на всех металлоконструкциях в доме благодаря системе уравнивания потенциалов - значит, прикосновение к любому приёмнику будет безопасным.

ВТБ! пишет: > Попробуйте представить наиболее вероятные простые аварии, потом комплексные.

К сожалению, непрофессионалу трудно это сделать (например, ситуация из поста 15 от ppkvin, наверное, не смогла бы появиться в моей голове даже под воздействием каких-нибудь препаратов). Поэтому пожелание профессионалам - описать такие аварии. (кстати, при такой ситуации с 6 KV на нейтрали, 4p автомат питание бы отключил).

Arr пишет: > Поймите, при TNCS до точки раздела PEN, а не N.

То есть это так по определению TNCS, но в чем заключаются защитные свойства этого проводника? Почему в ПУЭ говорится о "разделении PEN-проводника на РЕ- и N-проводники", а не о повторном заземлении N-проводника?

Arr пишет: > ... упавшее дерево прогнуло фазный проводник до соприкосновения с РЕN...

Приходящий участок - от ТП, отходящий - к дому? Если в PEN стоит автомат и сопротивление заземления достаточно мало - сработает защита, а не сработает - будет течь ток, нестрашный для проводов (если автомат правильного номинала). Если в PEN ничего не стоит - провода могут сгореть.

Arr пишет: > "Отгорание" нуля - точку нарушения контакта после СИП можете выбрать по вкусу - и 220В (хорошо, пусть будет 150В) у Вас дома. Момент срабатывания автомата - тоже хороший повод "подпрыгнуть", дуга на фазе вполне может погаснуть позже - ноль на землю зашунтирован.

Честно говоря, не понял, :confused: если можно, разъясните для бестолковых.

Некоторые данные к моим примерам. Линия по улице - пока 4 Al неизолированных провода, в ближайшие недели будут менять на СИП3х70+54,6+16. Повторные заземлители на столбах есть. До ТП около 150м, состояние всего - хорошее. Аварий за последние 3 года не было. Мощность трансформатора 250 кВА, потребителей - 20 чел, у кого однофазный ввод, у кого трехфазный, с различной выделенной мощностью. Провод от ГЗШ - 2 х ПВ1 10 кв.мм, длина 2м. К этой же шине таким же проводом подсоединена обсадная труба скважины 150ммх35м (длина провода 30м). Сопротивление заземления измеряли - было меньше 10 Ом (по-моему, меньше 6, но сейчас под рукой нет этого протокола, а точно не помню).

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу