alex_viaz написал :
чтобы добится селективности и пожара не было
При КЗ в кабеле ввода должен срабатывать электромагнитный расцепитель автомата.
При КЗ после группового автомата должен срабатывать групповой автомат, но не должен срабатывать входной.
Так что основа успеха - это групповые автоматы с минимальным интегралом Джоуля, то есть минимально возможных номиналов, желательно с характеристикой В (и, само собой разумеется, третьего класса).
А входной автомат наоборот не самых "бытовых" серий.
Если селективность обеспечить не получается - плюньте на неё, безопасность важнее.