avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 13:58:28

alex_viaz написал : Поодскажите пожалуйста, а как сделать правильно, чтобы добится селективности и пожара не было

Чтобы селективность более-менее соблюсти поставьте на улице автомат с характеристикой D и номиналом, способным защитить от перегрузки подключенный к нему кабель.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

28.03.2007 в 14:13:20

alex_viaz написал : Т.е. на вход автомата, который разрывает Pe подается Pen провод с ВЛ, к этому же входу подключается заземление и от туда перемычка на вход автомата N?

Если дело происходит на опоре и используется заземлитель под опорой - тогда да. Вот только три проводника (четвёртый на корпус бокса) для одного терминала автомата будет многовато.

А если на стене дома и заземлитель на участке, тогда выходит, что повторное заземление надо выполнить после автомата. Чтобы между заземлителем, естественными заземлителями и корпусами занулённых приборов не было опасного потенциала при отключенном автомате.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

28.03.2007 в 14:22:35

alex_viaz написал : чтобы добится селективности и пожара не было

При КЗ в кабеле ввода должен срабатывать электромагнитный расцепитель автомата. При КЗ после группового автомата должен срабатывать групповой автомат, но не должен срабатывать входной.

Так что основа успеха - это групповые автоматы с минимальным интегралом Джоуля, то есть минимально возможных номиналов, желательно с характеристикой В (и, само собой разумеется, третьего класса). А входной автомат наоборот не самых "бытовых" серий.

Если селективность обеспечить не получается - плюньте на неё, безопасность важнее.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 14:25:31

ВТБ! написал : Если селективность обеспечить не получается - плюньте на неё

Как мне нравятся такие слова ...

0
-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 14:25:35

avmal

Так в посте 36 я так и предлагал: на улице автомат 50А класса D, в доме 50А класса B или С А что скажете по поводу плавкой вставки на улице - можно ли ее приравнять к автомату с классом D?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

28.03.2007 в 14:31:56

avmal написал : Как мне нравятся такие слова

Как мне не нравилось таскать четырёхметровую лесенку...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 14:32:08

alex_viaz написал : А что скажете по поводу плавкой вставки на улице - можно ли ее приравнять к автомату с классом D?

Не нравится мне этот вариант с плавкой вставкой - менять-то на улице. Лично я не стал бы думать об этом варианте, представив себе перспективы ее замены не только в солнечную погоду. Повторяю - ЛИЧНО Я.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2007 в 14:33:18

ВТБ! написал : Как мне не нравилось таскать четырёхметровую лесенку...

Не каждый день. Можно и потаскать в охотку.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

28.03.2007 в 14:37:14

alex_viaz написал : на улице автомат 50А класса D

Вы уверены, что его электромагнитный расцепитель сработает при КЗ?

в доме 50А класса B или С

А при чём тут "дублёр"? У Вас часто быва.т КЗ внутри щитка? Нужно обеспечить селективность хотя бы с групповыми автоматами на освещение - чтобы перегоревшая лампочка не требовала лесенки. И с внешними линиями - к насосу, в сарай, баньку... Зачем там больше 10А?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

28.03.2007 в 14:41:47

avmal написал : Не каждый день.

Два раза: первый посмотреть маркировку автомата ("Домовой", будь он неладен), второй для его замены.

0
-=avz=-
-=avz=-
Новичок

Регистрация: 27.03.2007

Москва

Сообщений: 90

28.03.2007 в 14:56:13

ВТБ! написал : А при чём тут "дублёр"? У Вас часто быва.т КЗ внутри щитка?

КЗ внутри щитка - конечно редкость, это уже серьезная авария, можно и с лесенкой пробежаться:) А вот превышение максимальной нагрузки - вполне вероятно. К примеру ситуация: зима, холодно, а тут отключают газ, включается резервный котел мощностью 9кВт, и еще чайник 2кВт, ну и свет на улице до кучи - еще киловат, в итоге получается 12 кВт. Хотелось бы, чтобы в такой ситуации сработал именно автомат "Дублер" внутри дома.

Вопрос про плавкую вставку возник потому, что в качестве ВУ, по совету ВТБ в параллейной ветке :) , появилось желание поставить вот это: http://www.electro-mpo.ru/card8992.html а там именно плавкие вставки.

0