23.04.2020 в 23:16:36
#6822213
Здравствуйте. Меняется проводка в квартире, дошёл момент до коридора и туалета с ванной. Решил ставить в коридоре щиток с авто.выключателями. Будет только стиральная машина и бойлер из высокопотребляющих энергии техники. Электрик сказал что узо ставить нет нужды, так как он есть в подъезде в общем щитке. Правильно доводит мысль? Просто сколько читал и смотрел видео, везде ставят узо в квартире, стабилизаторы напряжения и т.п
23.04.2020 в 23:25:12
#6822225
Solazola написал: Электрик сказал что узо ставить нет нужды, так как он есть в подъезде в общем щитке.
Номинал там какой? Сколько миллиампер ток утечки?
24.04.2020 в 00:06:00
#6822252
25.04.2020 в 12:29:26
#6823000
ПPOPAБ, Извините за долгое фото. Открыто было только это
25.04.2020 в 12:37:04
#6823004
Solazola написал: Электрик сказал что узо ставить нет нужды, так как он есть в подъезде в общем щитке. Правильно доводит мысль?
Если по минимуму - то да. Но если делать ремонт в квартире - то лучше все же сделать щиток в квартире, а в этажном поставить двуполюсный автомат.... Ну а в целом разговор ниочем, тк обсуждать надо конкретную квартиру и планируемую схему проводки
25.04.2020 в 13:15:31
#6823028
BV, ну в том дело щиток будет в квартире с автоматами под разные комнаты и стиралку с бойлером. Проводка вся меняется с двухжильной алюминиевой на ввг 2.5 И 1.5 нг лс и
25.04.2020 в 14:59:27
#6823107
Solazola написал: BV, ну в том дело щиток будет в квартире с автоматами под разные комнаты и стиралку с бойлером. Проводка вся меняется с двухжильной алюминиевой на ввг 2.5 И 1.5 нг лс и
Solazola, И трехжильную - вдобавок . ;)
25.04.2020 в 16:11:08
#6823145
ПPOPAБ, а можно узнать чем достанет?
25.04.2020 в 16:20:02
#6823152
Solazola написал: ПPOPAБ, а можно узнать чем достанет?
Самый простой и распространенный вариант: включаете духовку - тухнет свет во всей квартире. Только лишь потому что ТЭН маленько отсырел.
Тут целый квартал такого безобразия построили с 30 мА на вводе, дежурные уже устали...
25.04.2020 в 17:20:48
#6823190
ПPOPAБ, ну суть в том то что у меня в квартире из сильнопотребляющих будет стиральная машина и бойлер. Плита газовая, а из электро 2 телевизора, чайник электрический, ноутбук и микроволновка. В будущем вытяжка и все. Духовки, варочной панели нет.
26.04.2020 в 00:13:11
#6823449
Solazola бойлер, стиралка, микроволновка, чайник будут "моросить" (ток утечки) - вся квартира отключится.
Да хоть элетроподжиг газовой плиты... И пока виновника не найдёте - будете жить при свечке.
26.04.2020 в 00:20:14
#6823452
Solazola написал: ПPOPAБ, а можно узнать чем достанет?
Solazola, Ничем, очередная страшилка из интернета. Но конкретно этот экземпляр не очень надёжный. Раз в месяц проверка кнопочкой "Т", и можно спать спокойно.
26.04.2020 в 00:38:01
#6823465
Rumato написал: Ничем, очередная страшилка из интернета.
Сколько тысяч квартир в МКД у вас лично на обслуге?
У меня товарищ в ЖКХ подвизается аварийщиком(5 домов по 700 квартир) - три четыре звонка в сутки из-за диффа 30 мА на вводе и электроплиты. Рецепт прост: выдерните вилку электроплиты из розетки и включите автомат, вызовите специалиста по обслуживанию электроплит. Другой товарищ, далёкий от электрики, в тех домах живёт звонил мне лично по этой-же причине. Я печку открыл - оказалось при нагреве фольга теплоизоляции духовки соприкасается с нулевой мамой ТЭНа духовки. Быстренько он ту "лысьву" сплавил, и прикупил "занусси".
26.04.2020 в 00:46:44
#6823466
ПPOPAБ написал: Быстренько он ту "лысьву" сплавил, и прикупил "занусси".
вот (!), совершенно норм, а не абстрактный совет (но не из личной практики, все-же, а от друзей) :) у меня плита занусси (газ сверху, эл/духовка в середине, ящик д/посуды снизу) уже 25 лет эксплуатируется и ни разу не кашлянула (тьфу-тьфу 3 раза ч/з левое плечо) зы. насчет:
ПPOPAБ написал: товарищ в ЖКХ подвизается аварийщиком(5 домов по 700 квартир) - три четыре звонка в сутки из-за диффа 30 мА на вводе и электроплиты
нужно заменить это УГ от екф проксима (видимо), и все пройдет как с белых яблонь дым (с)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.04.2020 в 01:02:12
#6823470
Rumato написал: очередная страшилка из интернета
подтверждаю. 700 домов, несчетное количество квартир, узо и дифавтоматы далеко не везде есть, но проблема отсутствует как класс. в реале всё не так как в интернете :yu:
человек-электрик
26.04.2020 в 01:26:46
#6823479
jaja написал: узо и дифавтоматы далеко не везде есть
Нету тела - нету дела. Поставьте в каждой из квартир на ВВОДЕ УЗО 30 мА и электроплиты.
В других домах на вводе в квартиры нет УЗО - естественно и проблем нет.
ZooZoo написал: нужно заменить это УГ
3500 электроплит и столько-же АВДТ 30мА на вводе ??? :swoon Кто это будет делать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу