Здравствуйте, прошу помощи, нужно разбить потребителей на отдельные линии автоматов, автоматы С16, кабель 3х2.5 медь Задача на кухне подключить к сети: Чайник 1.4кВт; Кофемашина 0,8кВт; Тостер 0,75кВт; Соковыжималка 0,7кВт; Комбайн 0,9кВт; Блендер Мультиварка 0,86кВт; Микроволновка 2450кВт; Телевизор 0,2кВт; Холодильник 146кВт вгод; Фритюра 2,18кВт; Гриль 2,4кВт; Вытяжка 0,5 кВт; Помимо это на отдельных линиях будут варка, духовка, посудомойка, стиралка. Дабы уменьшить количество проводов и автоматов подскажите пожалуйста как грамотно сгруппировать всё это дело?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

24.04.2020 в 09:41:04

Gudridge, пары линий хватит.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10746

24.04.2020 в 10:21:15

Гриль, фритюра - будут постоянно воткнуты в розетку, или будут доставаться из шкафа на время использования и включаться в розетку?

Балансируйте по своим финансовым возможностям и размерам щитка, придерживайтесь такой идеологии - постоянно подключенные мощные приборы (такие как чайник, микроволновка), у которых своя личная розетка, для удобства лучше держать на своей личной линии добавив для удобства еще дополнительную розетку на нее же (на кухне много розеток не бывает). Мощные приборы, которые живут в шкафу, делят линию просто за счет точки подключения - на небольшой кухне обычно есть место для выставления редкого прибора на время использования, вот там и организуется отдельная розетка. Если у вас большая кухня, позволяющая держать такие редкости как фритюр и гриль подключенными и постоянно готовыми к использованию, то ваш вопрос бессмысленный - это крохоборство экономить на линиях при таких размахах. Всякая мелочь не учитывается: к примеру одновременно блендером и мясорубкой не пользуются (в габаритах наших кухонь при одном готовящем), для этого просто куча парных розеток с шагом метр-полтора вдоль рабочих поверхностей. Ну и несколько точек раскидать по низу по углам, всякое бывает. Я банально от каждой линии до розеток вывел под цоколем кухни длинный кабель - появится незапланированный потребитель, всегда можно будет его туда прицепить. Когда лет через 5 после ремонта он пригождается, очень себя хвалишь.

Сначала исходя из вышенаписаного натолкайте в щиток все это плюс прочее в квартире, а затем не оставляя пустых мест добавьте линий в кухню. Для себя большим провалом проектирования я считаю срабатывание автомата группы (отдельной группы - не общего!) по перегрузу при наличии в щитке свободных слотов (про запас или по жлобству).

И лично совет вкусовой от себя - холодильник отдельной линией через дифф прямо от счетчика. В одну сторону холодильник, в другую групповой на отключение всей квартиры и так же отдельно освещение (все или часть включающую освещение коридора). Идея - одним автоматом обесточить квартиру оставив холодильник и свет в прихожей. Вопрос больше "религиозный", сродни цвету обоев. Это просто подстройка под привычки жильцов.

0
Gudridge
Gudridge
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 24

24.04.2020 в 11:23:10

СтранникXXI написал: Gudridge, пары линий хватит.

К сожалению пары не хватит, иначе вопрос не задавал бы.

Мишутк написал: Гриль, фритюра - будут постоянно воткнуты в розетку, или будут доставаться из шкафа на время использования и включаться в розетку?

Пока не понятно, использоваться наверняка будет одновременно фритюр+гриль+вытяжка, думал сделать линии так: 1) фритюра, мультиварка + резерв; 2) гриль, вытяжка; 3) чайник, кофемашина, соковыжималка; 4) холодильник, микроволновка; 5) тостер, комбайн, блендер, телевизор

Мишутк написал: Сначала исходя из выше написаного натолкайте в щиток все это плюс прочее в квартире, а затем не оставляя пустых мест добавьте линий в кухню.

Тут проблем нет, щит планирую на 72 автомата, так как щита как такового не будет, будут дин рейки на стене(после закрыты картиной). Очень нагруженная получается кухня: Варочная панель, Духовой шкаф, Посудомойка, Стиралка, Свет, Тёплый пол, Кондиционер плюс то, что перечислил выше.

Мишутк написал: И лично совет вкусовой от себя - холодильник отдельной линией через дифф прямо от счетчика.

Отдельно планировал: домофон, свитч, роутер, защита от протечек, холодильник, морозильник, свет в коридоре(типа кнопки отпуск). Почему нельзя вешать на двойную розетку от одного автомата холодильник и микроволновку?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10746

24.04.2020 в 12:38:26

Gudridge написал: Очень нагруженная получается кухня

Только у вас в голове. Электрощит скрыт от взора, что к розеткам идет скрыто. Важно что? Чтобы работало. Замуровали, подключили и забыли.

Gudridge написал: Почему нельзя вешать на двойную розетку от одного автомата холодильник и микроволновку?

Потому что

Gudridge написал: типа кнопки отпуск

не обесточит микроволновку. А она в дежурном режиме что-то себе думает (часики светит) и управляется не тумблером, а мозгами электронными, которые сходят с ума. Редко, но раз вы задумались о функции "отпуск", значит верите в барабашек, которые самопроизвольно управляют приборами. "Отпуск" - это тупо разомнутая выключателем линия лампочки коридора без какой-либо дежурной электроники и холодильник, который если сломается, то квартире ущерба кроме вони от тухлятины не принесет. А вот про остальную электроннику нет-нет да и покажут картинки фейерверков из блоков питания или силовых/нагревательных агрегатов.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.04.2020 в 12:43:22

Gudridge написал: щит планирую на 72 автомата

Да хоть 172... При 15 кВт разрешенной мощности это бессмысленно.

0
Gudridge
Gudridge
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 24

24.04.2020 в 13:28:35

Мишутк написал: не обесточит микроволновку.

Согласен, микроволновку уберу.

Мишутк написал: "Отпуск" - это тупо разомнутая выключателем линия лампочки коридора без какой-либо дежурной электроники и холодильник, который если сломается, то квартире ущерба кроме вони от тухлятины не принесет.

Был холодильник Атлант кш-216, так у него загорелся блок пуско-защитный, жаль фото не осталось, благо дома были успел выключить, отодвинуть и затушить.

ПPOPAБ написал: Да хоть 172... При 15 кВт разрешенной мощности это бессмысленно.

Не важно сколько мощности подходит к квартире, защита в виде узо, дифа и автоматов обязана быть

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9079

24.04.2020 в 14:27:38

Gudridge написал: Дабы уменьшить количество проводов и автоматов подскажите пожалуйста как грамотно сгруппировать всё это дело?

К каждой розеточной группе свой кабель и автомат. Плюсов такого решения достаточно, не нужно возиться с распайками, вспоминать что куда подключено и считать киловатты.

Минус - дороже, но в пределах разумного.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

24.04.2020 в 15:06:45

Мишутк написал: холодильник, который если сломается, то квартире ущерба кроме вони от тухлятины не принесет.

Очень ошибочное утверждение. Холодильник весьма опасный электроприбор, приводящий к нешуточным пожарам.

0
Gudridge
Gudridge
Новичок

Регистрация: 19.12.2011

Москва

Сообщений: 24

24.04.2020 в 15:52:04

Radio написал: Очень ошибочное утверждение. Холодильник весьма опасный электроприбор, приводящий к нешуточным пожарам.

Согласен. Какой пусковой ток у холодильника Атлант Х-1602-100 нигде не могу найти? Подскажите пожалуйста на счёт балкона сколько линий запустить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.04.2020 в 15:56:30

Gudridge написал: Подскажите пожалуйста на счёт балкона сколько линий запустить