Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.04.2020 в 22:25:45

megrad написал: ebf, siemens, :confused:

megrad, Если захотите,я вам расскажу поучительную историю,для понимания :)

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

30.04.2020 в 22:49:49

ebf написал:

siemens написал: Вы же влезли не для того чтобы привести другое значение (ПУЭ почему-то проигнорировали)

Послушайте дружище,повторю ещё раз,для не понятливых ,вы говорите,что значение ПУЭ 19А и это есть ДДТ,вы согласны что I2 ≤ 1,45 × Iz Iz – длительно допустимый ток кабеля Внятно можете ответить ,это так или нет ? Спрашиваю второй раз,а вы всё отмалчиваетесь :) Пошли думать?

ebf, Десять раз уже писал. Вы умудряетесь не читать, что я пишу или игнорируете/прячете голову в песок, чтобы защитить свою вредительскую позицию.

Повторю последний раз - I2 ≤ 1,45 × Iz подходит только для редкого идеального случая, когда перегрузки невозможны в принципе. Для такого случая, при ДДТ кабеля 19 Ампер можно поставить гипотетический автомат с номиналом в 19 Ампер.

Пример такого применения - есть автомат на 160 Ампер, после него кабель с ДДТ 160 Ампер, он идет на распределительную гребенку с 10-ю автоматами по 16 Ампер. В этом случае, редкая гипотетическая перегрузка х1.45In на одном 16А автомате не приводит к повреждению основного кабеля.

И обратная ситуация. На кабель с ДДТ 19 Ампер, вы поставили гипотетический автомат на 19 Ампер. Из-за неопределенности нагрузки или из-за неисправности, например стоит какой-нибудь насос, которые забился или слегка поврежден, ток вырос до 21.4 Ампер - автомат не выбьет никогда, а через 1000 часов (полтора месяца) кабель необходимо выкидывать. А так как контроль за длительностью перегрузок большая редкость - итог такого вредного решения может быть катастрофическим.

Поэтому для подобных случаев, по сути для большинства применений, номинальный ток автомата = ДДТ кабеля / 1.45.

Так как, цитирую п.433.1: "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока (с Поправкой), в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения."

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

30.04.2020 в 23:41:22

siemens написал:

ebf написал:

siemens написал: Вы же влезли не для того чтобы привести другое значение (ПУЭ почему-то проигнорировали)

Послушайте дружище,повторю ещё раз,для не понятливых ,вы говорите,что значение ПУЭ 19А и это есть ДДТ,вы согласны что I2 ≤ 1,45 × Iz Iz – длительно допустимый ток кабеля Внятно можете ответить ,это так или нет ? Спрашиваю второй раз,а вы всё отмалчиваетесь :) Пошли думать?

ebf, Десять раз уже писал. Вы умудряетесь не читать, что я пишу или игнорируете/прячете голову в песок, чтобы защитить свою вредительскую позицию.

Повторю последний раз - I2 ≤ 1,45 × Iz подходит только для редкого идеального случая, когда перегрузки невозможны в принципе. Для такого случая, при ДДТ кабеля 19 Ампер можно поставить гипотетический автомат с номиналом в 19 Ампер.

Пример такого применения - есть автомат на 160 Ампер, после него кабель с ДДТ 160 Ампер, он идет на распределительную гребенку с 10-ю автоматами по 16 Ампер. В этом случае, редкая гипотетическая перегрузка х1.45In на одном 16А автомате не приводит к повреждению основного кабеля.

И обратная ситуация. На кабель с ДДТ 19 Ампер, вы поставили гипотетический автомат на 19 Ампер. Из-за неопределенности нагрузки или из-за неисправности, например стоит какой-нибудь насос, которые забился или слегка поврежден, ток вырос до 21.4 Ампер - автомат не выбьет никогда, а через 1000 часов (полтора месяца) кабель необходимо выкидывать. А так как контроль за длительностью перегрузок большая редкость - итог такого вредного решения может быть катастрофическим.

Поэтому для подобных случаев, по сути для большинства применений, номинальный ток автомата = ДДТ кабеля / 1.45.

Так как, цитирую п.433.1: "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008 Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока (с Поправкой), в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения."

siemens, Если вы поставите кабель с ДДТ 19А и ваш Ав19А,то и тот и другой в течении часа ,будет держать ток 27,55А и пусть придуманный вами насос 21,4 А попробует им навредить,я вам напомню,что АВ может и раньше отключиться :o Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ? А теперь просто спрошу,вам знакома фамилия А.Шалыгин и если да,то как вы относитесь к его высказываниям?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.05.2020 в 00:09:57

siemens, Ваш пример некорректен.

  1. 21.4А по отношению к 10А - это не 116%, а 112.6%, и вести разговор про 1000ч уже не правомочно.
  2. Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч?
  3. С чего Вы решили, что АВ с гипотетическим номиналом 19А при 21.4А не отключится НИКОГДА?
0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

01.05.2020 в 03:48:32

ДДТ это группа, хватит придумывать сокращения)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

01.05.2020 в 09:46:09

юра Т написал: ДДТ это группа

ДДТ это инсектицид.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

01.05.2020 в 09:53:57

Radio написал:

юра Т написал: ДДТ это группа

ДДТ это инсектицид.

Radio, они же тараканы, пауки, etc... Скучно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

01.05.2020 в 11:03:14

ebf написал: Если вы поставите кабель с ДДТ 19А и ваш Ав19А,то и тот и другой в течении часа ,будет держать ток 27,55А и пусть придуманный вами насос 21,4 А попробует им навредить,я вам напомню,что АВ может и раньше отключиться :o Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ? А теперь просто спрошу,вам знакома фамилия А.Шалыгин и если да,то как вы относитесь к его высказываниям?

СтранникXXI написал: Ваш пример некорректен.

21.4А по отношению к 10А - это не 116%, а 112.6%, и вести разговор про 1000ч уже не правомочно. Вы привели ток насоса при "небольшом повреждении". А какой тогда его номинальный ток? И что конкретно значит "небольшое повреждение"? Вы уверены, что это "небольшое повреждение" не перерастет в большое намного раньше 1000ч? С чего Вы решили, что АВ с гипотетическим номиналом 19А при 21.4А не отключится НИКОГДА?

Отвечу сразу обоим. а) 1000 часов и для перегрузки 1% и для перегрузки 16%. Других данных производитель кабеля не предоставляет; б) При 21.4А гипотетический автомат с номиналом 19А никогда не выбьет, исходя из ВТХ автомата. 19х1.13=21.47А; в) Перегрузки - абсолютно обычное явления и в жилье и в промышленности. г) "Да и по приведённой вами последней цитаты про увеличении сечения,как вы думаете это о какой переменной речь ,согласно ГОСТ" - вы это серьезно? Если нам надо выбрать кабель по нагрузке - мы обязаны увеличить сечение, если нам надо защитить кабель и выбрать автомат - тогда уменьшаем номинал автомата. Важно только соблюсти координацию между устройством защиты, кабелем и нагрузкой от перегрузки. д) Шалыгин не знаком.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.05.2020 в 11:13:43

А если отвлечься от споров про теорию то, коллеги, а вы какой кабель какого сечения используете для розеточных групп и какого номинала автоматы?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2020 в 11:19:03

siemens, Вам не сложно будет произвести расчет АВ,кабеля исходя из данных ТС ,зная что у него есть потребители

maddas666 написал: суммарной мощностью 5.3 кВт (посудомойка и духовой шкаф).

,согласно

ebf написал: ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008

?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.05.2020 в 11:21:40

Alexey_Spb написал: А если отвлечься от споров про теорию то, коллеги, а вы какой кабель какого сечения используете для розеточных групп и какого номинала автоматы?

Alexey_Spb, АВ16А , 2,5мм ,но это если всё делается с нуля :)