07.05.2020 в 18:53:58
Всем доброго вечера! Имеется: в щитке автомат на 50А, от него идет входящий кабель 3х4 мм2 и заходит в квартиру. Далее стоит 2 автомата - для света на 16А и для розеток на 25А. Сейчас от этих линий питаются свет (зал, кухня, ванная, коридор) и 6 розеток в разных помещениях. Требуется еще 5 розеток сделать на кухне для холодильника, электродуховки, посудомойки, вытяжки и на рабочую зону. Думаю, что необходимо проложить для них отдельную линию: заменить входящий кабель, поставить третий автомат в квартире и от него сразу проложить кабель для этих пяти розеток. Прошу сказать, правильное ли то решение и какие кабель/автомат нужно купить. Всем спасибо!
07.05.2020 в 18:55:29
Abbreviatura, для света идет кабель 3х1,5 мм2, для розеток - 3х2,5 мм2.
07.05.2020 в 19:28:16
Abbreviatura написал: Думаю, что необходимо проложить для них отдельную линию: заменить входящий кабель, поставить третий автомат в квартире и от него сразу проложить кабель для этих пяти розеток.
Здравствуйте вы неправильно думаете для начала почитайте темы в этом разделе типа "щиток в однушку", "помогите со щитком", "сваял/слепил схему щитка, покритикуйте" и т.д. там хоть комментарии норм, их и читайте а заголовки тем как и у вас - никакой информации полезной не несут
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.05.2020 в 20:24:03
strider1978 написал: С учётом потребителей я бы проложил минимум 4 линии.
Т.е. для каждой розетки свой кабель 3х2,5 мм2 и автомат в домашнем щитке?
08.05.2020 в 06:20:33
По сути да. Так будет проще.
08.05.2020 в 12:16:42
Abbreviatura написал:
strider1978 написал: С учётом потребителей я бы проложил минимум 4 линии.
Т.е. для каждой розетки свой кабель 3х2,5 мм2 и автомат в домашнем щитке?
Abbreviatura, Ну, для каждой розетки, думаю, не стоит тянуть отдельную кабельную линию. Вот, для группы розеток - да, следовало-бы. Обычно, для розеток каждого помещения ведут свою линию. Для кухни - несколько отдельных.
08.05.2020 в 13:27:20
На коротких квартирных трассах сэкономить кабель не получится, а установка и коммутация распредкоробок может выйти даже дороже.