Аватар пользователя
Abbreviatura

Местный

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 43

07.05.2020 в 18:53:58

Всем доброго вечера! Имеется: в щитке автомат на 50А, от него идет входящий кабель 3х4 мм2 и заходит в квартиру. Далее стоит 2 автомата - для света на 16А и для розеток на 25А. Сейчас от этих линий питаются свет (зал, кухня, ванная, коридор) и 6 розеток в разных помещениях. Требуется еще 5 розеток сделать на кухне для холодильника, электродуховки, посудомойки, вытяжки и на рабочую зону. Думаю, что необходимо проложить для них отдельную линию: заменить входящий кабель, поставить третий автомат в квартире и от него сразу проложить кабель для этих пяти розеток. Прошу сказать, правильное ли то решение и какие кабель/автомат нужно купить. Всем спасибо!

0
Аватар пользователя
Abbreviatura

Местный

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 43

07.05.2020 в 18:55:29

Abbreviatura, для света идет кабель 3х1,5 мм2, для розеток - 3х2,5 мм2.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

07.05.2020 в 19:28:16

Abbreviatura написал: Думаю, что необходимо проложить для них отдельную линию: заменить входящий кабель, поставить третий автомат в квартире и от него сразу проложить кабель для этих пяти розеток.

Здравствуйте вы неправильно думаете для начала почитайте темы в этом разделе типа "щиток в однушку", "помогите со щитком", "сваял/слепил схему щитка, покритикуйте" и т.д. там хоть комментарии норм, их и читайте а заголовки тем как и у вас - никакой информации полезной не несут

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

07.05.2020 в 19:33:36

Abbreviatura написал: Требуется еще 5 розеток сделать на кухне для холодильника, электродуховки, посудомойки, вытяжки и на рабочую зону.

Делайте. С учётом потребителей я бы проложил минимум 4 линии.

Abbreviatura написал: заменить входящий кабель

Обязательно.

0
Аватар пользователя
Abbreviatura

Местный

Регистрация: 10.06.2018

Москва

Сообщений: 43

07.05.2020 в 20:24:03

strider1978 написал: С учётом потребителей я бы проложил минимум 4 линии.

Т.е. для каждой розетки свой кабель 3х2,5 мм2 и автомат в домашнем щитке?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

08.05.2020 в 06:20:33

По сути да. Так будет проще.

0
Аватар пользователя
zvezdopad

Местный

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

08.05.2020 в 12:16:42

Abbreviatura написал:

strider1978 написал: С учётом потребителей я бы проложил минимум 4 линии.

Т.е. для каждой розетки свой кабель 3х2,5 мм2 и автомат в домашнем щитке?

Abbreviatura, Ну, для каждой розетки, думаю, не стоит тянуть отдельную кабельную линию. Вот, для группы розеток - да, следовало-бы. Обычно, для розеток каждого помещения ведут свою линию. Для кухни - несколько отдельных.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8659

08.05.2020 в 13:27:20

На коротких квартирных трассах сэкономить кабель не получится, а установка и коммутация распредкоробок может выйти даже дороже.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу