pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7500

09.05.2020 в 07:10:51

Это потенциал на газовой трубе мерился относительно чего? Относительно рабочего нуля однофазной сети, радиаторов отопления, труб ГВС (ХВС)?

А

"...из-за наводки на котле 56 вольт"

это тогда о чём?

Заземления, СУП (система уравнивания потенциалов) и ДСУП (дополнительная система уравнивания потенциалов), полагаю, что ничего из этого нет?

0
radiowave808
radiowave808
Новичок

Регистрация: 07.05.2020

Краснодар

Сообщений: 4

09.05.2020 в 20:23:58

pool,

pool написал: мерился относительно чего?

относительно земли на улице "Штырь вбитый в землю" и на котле мерился относительно этого штыря (что б вы понимали это частный старый одноэтажный дом, СУПа в доме нет), газ подключен через изолирующее соединения.

0