Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 17:12:02

Vadim 161,

siemens написал: dokar, То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2020 в 17:38:57

Ясно, тролль...

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 17:44:28

Vadim 161 написал: Ясно, тролль...

Vadim 161, Как я понимаю, ответа не знаете? "Все ставят и я ставлю"? Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2020 в 18:20:26

siemens написал: Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.

А я где то говорил про все линии ? Я говорил лишь по конкретно этот случай, где перегрузка может возникнуть только в случае замены водогрея на более мощный, и АВ 40А прекрасно защитит кабель 3x6. И опять же, покажите мне пожалуйста, где я предлагал лишить водогрей АВ ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 18:25:43

Vadim 161 написал:

siemens написал: Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.

А я где то говорил про все линии ? Я говорил лишь по конкретно этот случай, где перегрузка может возникнуть только в случае замены водогрея на более мощный, и АВ 40А прекрасно защитит кабель 3x6. И опять же, покажите мне пожалуйста, где я предлагал лишить водогрей АВ ?

Vadim 161, Я вас спрашиваю, зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите, если уверены что не будет перегрузок?

0
Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

08.05.2020 в 18:32:53

siemens,

зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите

Автомат ставится для защиты кабеля/провода

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.05.2020 в 18:49:44

pesego написал: Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?

pesego, не берите в голову, он и так с запасом. 4 мм2 на воздухе 38А (по ПУЭ-7 при +25С), при этом допустимая перегрузка в течении часа до 51А, а ваш проточный нагреватель жрёт 34А в течении, максимум, менее получаса-часа.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 18:58:57

pesego написал: siemens,

зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите

Автомат ставится для защиты кабеля/провода

pesego, Этот товарищ считает, что перегрузок не будет. Я пытаюсь понять его логику и с какой целью он ставит автоматы, в принципе.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 19:40:07

Serge3leo написал:

pesego написал: Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?

pesego, не берите в голову, он и так с запасом. 4 мм2 на воздухе 38А (по ПУЭ-7 при +25С), при этом допустимая перегрузка в течении часа до 51А, а ваш проточный нагреватель жрёт 34А в течении, максимум, менее получаса-часа.

Serge3leo, С каких пор глава 1.3 ПУЭ-7 введена в действие? Откуда взялась "допустимая перегрузка в течении часа до 51А" ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

08.05.2020 в 19:58:58

pesego, как именно хотите кабель протягивать?

0
Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

09.05.2020 в 07:46:21

СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?

по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.05.2020 в 09:51:20

pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?

по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.

pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?

0
Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

09.05.2020 в 11:19:15

СтранникXXI написал:

pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?

по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.

pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?

СтранникXXI, пока в коробе потом под натяжным скроется. Отпуск в щит в коробе. В стену муровать не планирую.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.05.2020 в 12:04:42

pesego написал:

СтранникXXI написал:

pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?

по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.

pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?

СтранникXXI, пока в коробе потом под натяжным скроется. Отпуск в щит в коробе. В стену муровать не планирую.

pesego, а принципе, как уже советовали, вполне можно класть 6мм2 и АВ 40А.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

09.05.2020 в 12:07:13

СтранникXXI, А Сименс - против шестерки . :D И подставил поп свой медный лоб. Это чтобы не спрашивали о связи с медным лобби . ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу