08.05.2020 в 17:12:02
Vadim 161,
siemens написал: dokar, То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?
08.05.2020 в 17:38:57
Ясно, тролль...
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 17:44:28
Vadim 161 написал: Ясно, тролль...
Vadim 161, Как я понимаю, ответа не знаете? "Все ставят и я ставлю"? Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.
08.05.2020 в 18:20:26
siemens написал: Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.
А я где то говорил про все линии ? Я говорил лишь по конкретно этот случай, где перегрузка может возникнуть только в случае замены водогрея на более мощный, и АВ 40А прекрасно защитит кабель 3x6. И опять же, покажите мне пожалуйста, где я предлагал лишить водогрей АВ ?
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 18:25:43
Vadim 161 написал:
siemens написал: Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.
А я где то говорил про все линии ? Я говорил лишь по конкретно этот случай, где перегрузка может возникнуть только в случае замены водогрея на более мощный, и АВ 40А прекрасно защитит кабель 3x6. И опять же, покажите мне пожалуйста, где я предлагал лишить водогрей АВ ?
Vadim 161, Я вас спрашиваю, зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите, если уверены что не будет перегрузок?
08.05.2020 в 18:32:53
siemens,
зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите
Автомат ставится для защиты кабеля/провода
08.05.2020 в 18:49:44
pesego написал: Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?
pesego, не берите в голову, он и так с запасом. 4 мм2 на воздухе 38А (по ПУЭ-7 при +25С), при этом допустимая перегрузка в течении часа до 51А, а ваш проточный нагреватель жрёт 34А в течении, максимум, менее получаса-часа.
08.05.2020 в 18:58:57
pesego написал: siemens,
зачем вы В ПРИНЦИПЕ автомат ставите
Автомат ставится для защиты кабеля/провода
pesego, Этот товарищ считает, что перегрузок не будет. Я пытаюсь понять его логику и с какой целью он ставит автоматы, в принципе.
08.05.2020 в 19:40:07
Serge3leo написал:
pesego написал: Здравствуйте! Имеется проточный водонагреватель Термекс на 8КВт, который рекомендуется инструкцией подключать проводом 4мм². Кабель 3х4 в воздухе держит 35А. Хотелось бы с запасом кабель, т.е. 3х6, но он жёсткий. Так вот вопрос можно ли водогрей подключить 4х4(два провода на фазу, но выдержит ли нейтраль), или кабель 5х2,5(фазу и нейтраль объединить по две жилы)?
pesego, не берите в голову, он и так с запасом. 4 мм2 на воздухе 38А (по ПУЭ-7 при +25С), при этом допустимая перегрузка в течении часа до 51А, а ваш проточный нагреватель жрёт 34А в течении, максимум, менее получаса-часа.
Serge3leo, С каких пор глава 1.3 ПУЭ-7 введена в действие? Откуда взялась "допустимая перегрузка в течении часа до 51А" ?
08.05.2020 в 19:58:58
pesego, как именно хотите кабель протягивать?
09.05.2020 в 07:46:21
СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?
по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.
09.05.2020 в 09:51:20
pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?
по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.
pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?
09.05.2020 в 11:19:15
СтранникXXI написал:
pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?
по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.
pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?
СтранникXXI, пока в коробе потом под натяжным скроется. Отпуск в щит в коробе. В стену муровать не планирую.
09.05.2020 в 12:04:42
pesego написал:
СтранникXXI написал:
pesego написал: СтранникXXI, > как именно хотите кабель протягивать?
по потолку. пока склоняюсь без гофры тянуть.
pesego, т.е. прокладка будет полностью открытой?
СтранникXXI, пока в коробе потом под натяжным скроется. Отпуск в щит в коробе. В стену муровать не планирую.
pesego, а принципе, как уже советовали, вполне можно класть 6мм2 и АВ 40А.
09.05.2020 в 12:07:13
СтранникXXI, А Сименс - против шестерки . :D И подставил поп свой медный лоб. Это чтобы не спрашивали о связи с медным лобби . ;)