08.05.2020 в 16:37:54
pesego написал: siemens, для 3х4 37А в воздухе и 48А в земле(в моем случае в воздухе), для 3х6 46А и 59А соответственно. Как я уже писал собирался использовать дифавтомат на 32А, с учётом 1,13 ВТХ = 36А. При этих 36А автомат и думать не будет о заработке. Этого хватает впритык для 3х4мм². Но это всё теория.
pesego,
Использовать автомат на 32А отличный ход. Если, конечно, другие факторы позволят (стоящие рядом греющиеся автоматы и т.п.).
Откуда значение 37 Ампер для воздуха взяли?
08.05.2020 в 16:39:04
dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .
dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.
08.05.2020 в 16:39:29
pesego, Вадима - слухайте .
08.05.2020 в 16:40:32
pesego, Вадима - слухайте . У Сименса промка и в пучках , вот он и накручивает . )))
08.05.2020 в 16:42:12
pesego, Вадима - слухайте . У Сименса промка и в пучках , вот он и накручивает . )))
08.05.2020 в 16:45:55
siemens написал:
dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .
dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.
siemens,
Развели мышей и ещё 33 причины . Вот до чего доводит промка , До бурных фантазий на карантине . :)
08.05.2020 в 16:49:15
dokar написал:
siemens написал:
dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .
dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.
siemens,
Развели мышей и ещё 33 причины . Вот до чего доводит промка , До бурных фантазий на карантине . :)
dokar, То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ? :)
08.05.2020 в 17:08:44
siemens написал: Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам?
Ну да, на фиксированной нагрузке конечно же будет еще 33 перегрузки, несомненно.
siemens написал: ТЭН выходит из строя, кабель бракованный,
Конечно, конечно, и УЗО поди нет, даже противопожарного, и мыши кабель погрызут, и попугаи поклюют, и олень на рога намотает.
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 17:12:02
Vadim 161,
siemens написал: dokar, То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ?
08.05.2020 в 17:38:57
Ясно, тролль...
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 17:44:28
Vadim 161 написал: Ясно, тролль...
Vadim 161, Как я понимаю, ответа не знаете? "Все ставят и я ставлю"? Зачем автоматы ставите, если по вашему нет перегрузок? От КЗ защищает вводной автомат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу