Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.05.2020 в 22:29:01

siemens,Обратитесь в Тульскгражданпроект,может они вам доходчиво объяснят и вы повысите свой уровень знаний и не будете жечь кабели :D

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.05.2020 в 23:38:02

siemens написал: Сошлюсь на эти же документы - толку нет от группового автомата для жилья для защиты от КЗ.

Вы бредите, что ли?

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

18.05.2020 в 00:19:10

pesego написал: Кабель 3х4 в воздухе держит 35А

Откуда дровишки? Вообще-то 38А. Так что Вам хватит. К тому же, что Вы собираетесь наполнять, чтобы такой нагреватель был под max током часами?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

18.05.2020 в 07:44:06

Вот хорошо , что на ночь всей этой бодяги не читал, а то в голове смешались бы и Сименс и другой на букву С , оленевод , который . В чём-то они похожи друг на друга . Кстати, в соседей теме не понял почему там 25 на 2,5 - можно , а тут 40 на 6,0 низя-а-а.? :nо: Где логика то ?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

18.05.2020 в 08:13:30

dokar написал: Вот хорошо , что на ночь всей этой бодяги не читал, а то в голове смешались бы и Сименс и другой на букву С , оленевод , который . В чём-то они похожи друг на друга . Кстати, в соседей теме не понял почему там 25 на 2,5 - можно , а тут 40 на 6,0 низя-а-а.? :nо: Где логика то ?

dokar, Вас ebf покусал? В начале этой темы:

siemens написал: Как итог - В условиях защиты другого типа применить можно даже и 4мм2, хоть и не нужно.

В соседней ровно тоже самое для 2.5мм2 - " 5.5 кВт на 2.5мм2 можно, при соответствующей защите и нормальных условиях прокладки. Тоже память стирается как у ebf или за дискуссией не следите?"

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.05.2020 в 09:05:30

siemens написал: В соседней ровно тоже самое для 2.5мм2 - " 5.5 кВт на 2.5мм2 можно, при соответствующей защите и нормальных условиях прокладки.

Ну да. ну да... Только на вопрос, при каких конкретно условиях прокладки и какой конкретно защите, Вы так и не ответили.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

18.05.2020 в 12:20:45

СтранникXXI, ну сказал же: "при соответствующей". Чего пристали? :confused:

0
Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

19.05.2020 в 22:09:40

Спасибо за помощь всем причастным. Подключил кабелем КГВВнг(А)-LS 4х6. Автомат будет на 32А. Хоть и выходит за пределы 'условного отключени' но не намного. Надеюсь хватит помыться)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.05.2020 в 18:06:46

СтранникXXI написал:

siemens написал: В соседней ровно тоже самое для 2.5мм2 - " 5.5 кВт на 2.5мм2 можно, при соответствующей защите и нормальных условиях прокладки.

Ну да. ну да... Только на вопрос, при каких конкретно условиях прокладки и какой конкретно защите, Вы так и не ответили.

СтранникXXI,

Решения и для 8КВт и для кабеля 2.5мм2 я уже писал. 10мм2 кабель и 40А автомат для первого варианта и автомат 16А для второго варианта. Расчет по ТКЗ "за скобками", у нас нет исходных данных.

Остальные варианты экономически нецелесообразны, но если очень нужно - тепловые реле или автоматы с термокомпенсированной тепловой частью. На них можно получить точную настройку срабатывания тепловой части и избежать повреждения кабеля.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.05.2020 в 20:10:55

siemens написал: Решения ... для кабеля 2.5мм2 я уже писал. .... автомат 16А для второго варианта.

При нагрузке в 5,5 кВт? И что насчет "соответствующих условий прокладки"?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

20.05.2020 в 20:22:34

СтранникXXI написал:

siemens написал: Решения ... для кабеля 2.5мм2 я уже писал. .... автомат 16А для второго варианта.

При нагрузке в 5,5 кВт? И что насчет "соответсвующих условий прокладки"?

СтранникXXI, И тут увильнул наш оппонент от ответа, втирая АВ на 16А . Так он на такой нагрузке вылетает через 10-15 секунд , при том, что напряжение у меня на даче проседает до 203-205 вольт .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.05.2020 в 21:11:26

dokar написал:

СтранникXXI написал:

siemens написал: Решения ... для кабеля 2.5мм2 я уже писал. .... автомат 16А для второго варианта.

При нагрузке в 5,5 кВт? И что насчет "соответсвующих условий прокладки"?

СтранникXXI, И тут увильнул наш оппонент от ответа, втирая АВ на 16А . Так он на такой нагрузке вылетает через 10-15 секунд , при том, что напряжение у меня на даче проседает до 203-205 вольт .

dokar, да ему , в смысле оппоненту, по фиг, главное соблюсти сочетание: кабель 2,5мм2 - АВ 16А. Как тот петух, типа, я прокукаречу, а там хоть не рассветай. :)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.05.2020 в 23:11:38

dokar написал:

СтранникXXI написал:

siemens написал: Решения ... для кабеля 2.5мм2 я уже писал. .... автомат 16А для второго варианта.

При нагрузке в 5,5 кВт? И что насчет "соответсвующих условий прокладки"?

СтранникXXI, И тут увильнул наш оппонент от ответа, втирая АВ на 16А . Так он на такой нагрузке вылетает через 10-15 секунд , при том, что напряжение у меня на даче проседает до 203-205 вольт .

dokar, Вас точно ebf покусал. Память очень короткая.

Был вопрос - есть нагрузка 5.3 кВт, посудомойка и печка, уже проложен кабель сечением 2.5мм2. Безопасный вариант для кабеля - автомат 16А, предлагаемые "специалистами" 20 ампер не защищают кабель. Выбивать может автомат и на 16 ампер и на 20 ампер. Пользователю надо пользоваться электроприборами в разное время.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

20.05.2020 в 23:17:17

СтранникXXI написал:

dokar написал:

СтранникXXI написал:

siemens написал: Решения ... для кабеля 2.5мм2 я уже писал. .... автомат 16А для второго варианта.

При нагрузке в 5,5 кВт? И что насчет "соответсвующих условий прокладки"?

СтранникXXI, И тут увильнул наш оппонент от ответа, втирая АВ на 16А . Так он на такой нагрузке вылетает через 10-15 секунд , при том, что напряжение у меня на даче проседает до 203-205 вольт .

dokar, да ему , в смысле оппоненту, по фиг, главное соблюсти сочетание: кабель 2,5мм2 - АВ 16А. Как тот петух, типа, я прокукаречу, а там хоть не рассветай. :)

СтранникXXI, Вы простейших расчетов здесь привести не можете. Вместо бессмысленных вопросов, абстрактных фраз и ссылок на стандарты, смысла которых вы не понимаете или игнорируете, могли бы уже двадцать раз все разложить "по полочкам" и доказать свою позицию.

Вы не способны это сделать в силу ужасно низкого уровня компетенций.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

21.05.2020 в 00:19:26

Уже устал постить, но всё никак :popcorn

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу