08.05.2020 в 13:20:26
И что, этих рекомендаций вам мало? Электрикам дай волю, они и 16 мм.кв. пропишут, вот только нескладуха- все, что до этого потребителя, питалось меньшим сечением. Да и клемник проточки вряд ли позволит такое сечение зажать.
08.05.2020 в 13:35:14
АлВас, этот потребитель отдельно питается от щитка.
08.05.2020 в 14:01:04
siemens написал: Для однофазного подключения 8кВт/230VAC нужен кабель 10мм2
О, снова бредятина полнейшая поперла. Не надоело еще ?
pesego, кабель 3x6 и автомат 40А. Кстати вопрос, а где водогрей стоять то будет, в квартире/доме, и какой там установлен вводной автомат ?
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 14:25:47
Vadim 161, в квартире. Автомат пока не выбран, планирую дифавтомат. Для 3х4 планировал 32А.
08.05.2020 в 14:35:36
pesego написал: Автомат пока не выбран, планирую дифавтомат. Для 3х4 планировал 32А.
Я про вводной автомат говорил, который сразу до, или после счетчика. Какая выделенная мощность на квартиру ? Плита, как я полагаю, у Вас электрическая в квартире ?
Грубый, но справедливый
08.05.2020 в 14:57:57
Vadim 161, 63А. Вводной кабель забываю посмотреть, терзают смутные сомнения.
08.05.2020 в 15:35:07
pesego написал: Vadim 161, 63А. Вводной кабель забываю посмотреть, терзают смутные сомнения.
pesego, Тогда вводной кабель обязан быть десяткой.
08.05.2020 в 15:48:36
pesego написал: siemens, зачем 10мм² для обычного автомата? Почему 6мм² не подходят?
Вот скрин из инструкции.
pesego, Для качественного медного кабеля:
Сечением 4мм2, в "тепличных" условиях - допустимый длительный ток 35А по ПУЭ. У вас нагрузка 8000/230=34,78 А. Это при том, что кабель будет нагрет до 70 градусов. В случае перегрузок, из-за неисправностей - кабель может сгореть синим пламенем, а автомат даже не сработает. Автомат на 40 Ампер, имеет право не отключаться в течение часа при токе 58 Ампер;
Сечением 6мм2, в "тепличных" условиях - допустимый длительный ток 42А по ПУЭ (46А для Электрокабель Кольчугино). В случае перегрузок, смотри п.1. - 58 Ампер для этого кабеля в течение длительного времени не допустимо. Допустима перегрузка в дополнительные 16%, не более 8 часов в сутки или 1000 часов за весь срок службы кабеля. Больше кабель нагружать нельзя (кроме коротких замыканий не более 5 секунд). Таким образом, кабель сечением 6мм2 нельзя длительно нагружать более 48.72 Ампера по ПУЭ (51.98 Ампера для Электрокабель Кольчугино), что ниже возможных 58 Ампер, которые может выдавать автомат не отключая нагрузку в течение часа;
Как итог - В условиях защиты другого типа применить можно даже и 4мм2, хоть и не нужно. В реальности, если нужна адекватная безопасность - только 10мм2. Однако жить в этом жилье вам - решение и риски ваши.
08.05.2020 в 16:18:48
siemens, для 3х4 37А в воздухе и 48А в земле(в моем случае в воздухе), для 3х6 46А и 59А соответственно. Как я уже писал собирался использовать дифавтомат на 32А, с учётом 1,13 ВТХ = 36А. При этих 36А автомат и думать не будет о заработке. Этого хватает впритык для 3х4мм². Но это всё теория.
08.05.2020 в 16:19:40
siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .
08.05.2020 в 16:21:34
pesego написал: 3х6, но он жёсткий
поищите с жилами из отожженной меди, он довольно мягкий