Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2020 в 14:35:36

pesego написал: Автомат пока не выбран, планирую дифавтомат. Для 3х4 планировал 32А.

Я про вводной автомат говорил, который сразу до, или после счетчика. Какая выделенная мощность на квартиру ? Плита, как я полагаю, у Вас электрическая в квартире ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

08.05.2020 в 14:57:57

Vadim 161, 63А. Вводной кабель забываю посмотреть, терзают смутные сомнения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 15:35:07

pesego написал: Vadim 161, 63А. Вводной кабель забываю посмотреть, терзают смутные сомнения.

pesego, Тогда вводной кабель обязан быть десяткой.

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 15:48:36

pesego написал: siemens, зачем 10мм² для обычного автомата? Почему 6мм² не подходят?

Вот скрин из инструкции.

pesego, Для качественного медного кабеля:

  1. Сечением 4мм2, в "тепличных" условиях - допустимый длительный ток 35А по ПУЭ. У вас нагрузка 8000/230=34,78 А. Это при том, что кабель будет нагрет до 70 градусов. В случае перегрузок, из-за неисправностей - кабель может сгореть синим пламенем, а автомат даже не сработает. Автомат на 40 Ампер, имеет право не отключаться в течение часа при токе 58 Ампер;

  2. Сечением 6мм2, в "тепличных" условиях - допустимый длительный ток 42А по ПУЭ (46А для Электрокабель Кольчугино). В случае перегрузок, смотри п.1. - 58 Ампер для этого кабеля в течение длительного времени не допустимо. Допустима перегрузка в дополнительные 16%, не более 8 часов в сутки или 1000 часов за весь срок службы кабеля. Больше кабель нагружать нельзя (кроме коротких замыканий не более 5 секунд). Таким образом, кабель сечением 6мм2 нельзя длительно нагружать более 48.72 Ампера по ПУЭ (51.98 Ампера для Электрокабель Кольчугино), что ниже возможных 58 Ампер, которые может выдавать автомат не отключая нагрузку в течение часа;

Как итог - В условиях защиты другого типа применить можно даже и 4мм2, хоть и не нужно. В реальности, если нужна адекватная безопасность - только 10мм2. Однако жить в этом жилье вам - решение и риски ваши.

0
Аватар пользователя
pesego

Местный

Регистрация: 08.05.2020

Омск

Сообщений: 40

08.05.2020 в 16:18:48

siemens, для 3х4 37А в воздухе и 48А в земле(в моем случае в воздухе), для 3х6 46А и 59А соответственно. Как я уже писал собирался использовать дифавтомат на 32А, с учётом 1,13 ВТХ = 36А. При этих 36А автомат и думать не будет о заработке. Этого хватает впритык для 3х4мм². Но это всё теория.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 16:19:40

siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.05.2020 в 16:21:34

pesego написал: 3х6, но он жёсткий

поищите с жилами из отожженной меди, он довольно мягкий

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 16:37:54

pesego написал: siemens, для 3х4 37А в воздухе и 48А в земле(в моем случае в воздухе), для 3х6 46А и 59А соответственно. Как я уже писал собирался использовать дифавтомат на 32А, с учётом 1,13 ВТХ = 36А. При этих 36А автомат и думать не будет о заработке. Этого хватает впритык для 3х4мм². Но это всё теория.

pesego,

Использовать автомат на 32А отличный ход. Если, конечно, другие факторы позволят (стоящие рядом греющиеся автоматы и т.п.).

Откуда значение 37 Ампер для воздуха взяли?

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 16:39:04

dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .

dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 16:39:29

pesego, Вадима - слухайте .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 16:40:32

pesego, Вадима - слухайте . У Сименса промка и в пучках , вот он и накручивает . )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 16:42:12

pesego, Вадима - слухайте . У Сименса промка и в пучках , вот он и накручивает . )))

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.05.2020 в 16:45:55

siemens написал:

dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .

dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.

siemens,

Развели мышей и ещё 33 причины . Вот до чего доводит промка , До бурных фантазий на карантине . :)

0
Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2020 в 16:49:15

dokar написал:

siemens написал:

dokar написал: siemens, при 230 вольт 8 кВт проточник потребляет ток - 34,7826087 А . Откуда возьмётся перегрузка ? :eek: Шестерка с запасом , как было сказано выше .

dokar, Если у вас не бывает перегрузок в принципе - автоматы зачем ставите? :) Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам? Мышка перегрызла, ТЭН выходит из строя, кабель бракованный, изначальный брак ТЭНов с неверными расчетами или намоткой, сетевое напряжение выросло до допустимых 253 Вольт и т.п.

siemens,

Развели мышей и ещё 33 причины . Вот до чего доводит промка , До бурных фантазий на карантине . :)

dokar, То есть, автоматы ставят трусы? Достаточно одного вводного от КЗ? :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.05.2020 в 17:08:44

siemens написал: Наверное потому что может быть еще 33 вида перегрузок по различным причинам?

Ну да, на фиксированной нагрузке конечно же будет еще 33 перегрузки, несомненно.

siemens написал: ТЭН выходит из строя, кабель бракованный,

Конечно, конечно, и УЗО поди нет, даже противопожарного, и мыши кабель погрызут, и попугаи поклюют, и олень на рога намотает.

0

Грубый, но справедливый

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу