Radio, У человека стойкое не понимание вот этого П р и м е ч а н и е 1 - Для регулируемых защитных устройств ток In является текущей выбранной уставкой срабатывания; 12 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Значение тока 12 , гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем 12, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения И это реально не лечиться :scare

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 01:13:26

Radio написал: Уже устал постить, но всё никак

По ролику я понял следующее: Нужно ставить на 2.5 мм2 автомат 20-25А и с этой линии разводить кучу розеток по квартире, придти так сказать к истокам, 2 автомата по 25А на всю квартиру :applause:

А розетки чем защищать будете? А кабель с заниженным сечением? А некачественные соединения в коробках?

Про характеристику В и селективность, это бред, но у нас сейчас в новостройках ставят АВДТ с В характеристикой от застройщика. Это так, к слову. Все АВДТ 16А, 3 линии. А ведь могли сэкономить и поставить 1-2 на 25А, вот "дураки".

p.s. И ПУЭ не у всех действует!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2020 в 08:29:02

Radio написал: Уже устал постить

спасибо , смешно . :(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 08:49:10

Radio написал: Уже устал постить, но всё никак

И ещё, можно для тупых объяснить, как это у вас автомат 25А и 1.45 и вписались в кабель 27А :confused: ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 08:52:39

Songo написал:

Radio написал: Уже устал постить, но всё никак

И ещё, можно для тупых объяснить, как это у вас автомат 25А и 1.45 и вписались в кабель 27А ?

Songo, Ну вы или ГОСТ читайте или видео смотрите внимательно, там всё разжевано ,до нельзя :o Или вам тоже неизвестно, что такое допустимый длительный ток кабеля :popcorn

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 08:55:34

ebf написал: Ну вы или ГОСТ читайте или видео смотрите внимательно, там всё разжевано ,до нельзя

Интересно, считаю: 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 08:59:25

Songo написал: 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А

Ну а теперь, читайте про длительный допустимый ток кабеля ,ГОСТ Р 50571.4.43-2012/ и считайте что у вас получится

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 09:18:01

ebf написал:

Songo написал: 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А

Ну а теперь, читайте про длительный допустимый ток кабеля ,ГОСТ Р 50571.4.43-2012/ и считайте что у вас получится

ebf,
И что? Эти таблицы я уже давно смотрел и использую их. По ним 2.5мм2 при наружной прокладке по деревянной стене = 27А. И где тут 36,25А ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 09:24:07

Songo написал: И где тут 36,25А ?

Вы с сименсом в одном месте учились? Что вам не понятно в пункте 433.1? Какое то безумие творится :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2020 в 09:24:14

Songo написал: как это у вас автомат 25А и 1.45 и вписались в кабель 27А

Songo, не связывайтесь , берегите нервы . вот тут ещё веселее - ссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 09:27:31

serj12 написал:

Songo написал: как это у вас автомат 25А и 1.45 и вписались в кабель 27А

Songo, не связывайтесь , берегите нервы . вот тут ещё веселее - ссылка

serj12, Правильно не забивайте голову лишней информацией, Голова - предмет тёмный и исследованию не подлежит :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.05.2020 в 09:38:15

ebf написал:

Songo написал: И где тут 36,25А ?

Вы с сименсом в одном месте учились? Что вам не понятно в пункте 433.1? Какое то безумие творится :killyourselfbywall:

ebf,
Ок

I2 - ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время.

Значение тока I2 гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие.

Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения.

Возвращаемся к 1,45·In(автомата (25А) = 36,25А, а длительно допустимый ток кабеля = 27А.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2020 в 09:40:07

ebf написал: Правильно не забивайте голову лишней информацией

по себе людей не судят . И потом - я к вам не обращался ,что и как мне забивать себе в голову я решу сам . Спасибо за понимание . Адьё .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.05.2020 в 09:46:52

serj12 написал: Адьё .

Ступай с миром :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.05.2020 в 09:49:58

ebf, и вам того же ... с миром , ага :yu: