СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

09.05.2020 в 15:06:08

strider1978 написал: Втирайте эту дичь кому-нибудь другому. Провод с жилами без соответствующих геометрических размеров (квадратный, овальный?) в квартирном применении лично мне неинтересен совсем. Ибо это 100% брак.

strider1978, ах-ха, повеселили. :D Продолжайте заблуждаться дальше. :p

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

09.05.2020 в 19:58:14

Andrey47840,
Многопроволочный кабель под винт без НШВИ закрутили? За чем же так заламывать коаксиальный кабель, или вы снег любите даже летом по ;) ТВ смотреть регулярно?

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

09.05.2020 в 22:32:24

nezlo, так-то телевизор не смотрю.. один раз попробовал настроить - не получилось,так и забил.. может как раз из-за такого залома не работает?..

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

10.05.2020 в 10:04:34

Andrey47840 написал: может как раз из-за такого залома не работает?..

Andrey47840, почитайте раздел Слаботочка и пригласите грамотных специалистов для разделки разъёмов и укладки кабеля. Как Вам сделали - пример того как делать не надо. Там не только заломы, там правый разъём перекручен вокруг своей оси.

0

Вечный студент

Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

10.05.2020 в 23:46:59

MrGalaxy, спасибо! Думаю так и сделаю!

0
Andrey47840
Andrey47840
Местный

Регистрация: 24.07.2016

Сообщений: 103

11.05.2020 в 14:21:03

Если говорить о переделках, то наверное стоит сделать следующее:

  1. Убрать (сэкономить) два УЗО и оставить один общий УЗО на все выключатели
  2. Вместо убранных двух УЗО поставить два автомата
0
Москомремонт
Москомремонт
Новичок

Регистрация: 28.09.2019

Москва

Сообщений: 12

11.05.2020 в 14:30:06

Andrey47840, слаботочке явно не место в распредилительном щиту)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.05.2020 в 15:55:48

Andrey47840 написал: Убрать (сэкономить) два УЗО и оставить один общий УЗО на все выключатели

Нет.

Andrey47840 написал: Вместо убранных двух УЗО поставить два автомата

Тоже нет.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.