АлВас
АлВас
Резидент

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

10.05.2020 в 18:22:14

Какие?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

10.05.2020 в 18:48:53

ochen написал: Про УЗО могу ошибиться

Нет у вас УЗО . Дифф есть на какую то линию .

0

И это пройдёт ...

ochen
ochen
Новичок

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 5

10.05.2020 в 19:30:51

AlexeyL написал:

ochen написал: разобрать и посмотреть идет ли от контактов заземления провод?

Для начала, прозвонить контакт между корпусом колонок и заземляющим контактом на вилке шнура питани. Должны быть доли ома. Если контакта нет, то, скорее всего, Вы получили удар от конденсаторов фильтра, и нужно чинить оборванные цепи земли внутри колонок или блока питания.

И при любом результате измерения - обратно не включать до точного определения и устранения причины! УЗО на эту розетку при таком скромном щитке у Вас, скорее всего, отсутствует, и в следующий раз кому-то может повезти меньше.

AlexeyL, Проверил. Есть доли ома между корпусом и землей вилки. Но вообще у меня вырисовывается следующая картина. На полу есть ступенька, по краю которой идет алюминиевый профиль. Я снял профиль, расковырял ступеньку и обнаружил там проводку которая идет для дополнительного освещения на лоджию. Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу. Сегодня утром когда меня ударило я точно стоял на профиле. Меня даже немножко притянуло к нему во время удара. А вот вчера не помню. Получается меня било когда я был между фазой на профиле и землей от корпуса колонки, правильно?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

10.05.2020 в 19:37:59

ochen написал: Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу.

И это новая квартира, где розетки с заземлением.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

10.05.2020 в 19:39:36

serj12 написал: Нет у вас УЗО . Дифф есть на какую то линию .

Ещё точнее будет сказать, что в щитке установлено нечто, напоминающее дифзащиту. Настолько древнее, что возможно и не подключено, во избежание...

0
ochen
ochen
Новичок

Регистрация: 10.05.2020

Москва

Сообщений: 5

10.05.2020 в 19:43:36

strider1978 написал:

ochen написал: Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу.

И это новая квартира, где розетки с заземлением.

strider1978, Ну это съемная кваритира. Но она вполне современная. Тут же чисто халатность при ремонте - не продумали что саморезы могут в кабель войти

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

10.05.2020 в 19:48:26

ochen написал: Тут же чисто халатность при ремонте - не продумали что саморезы могут в кабель войти

Действительно, как? Официально сдающий такую "заряженную" квартиру может и прилипнуть по 238 УК РФ.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.05.2020 в 20:22:37

ochen написал: Получается меня било когда я был между фазой на профиле и землей от корпуса колонки, правильно?

Похоже на то. Если бы было УЗО - оно сработало бы либо сразу при завинчивании того самореза, либо при Вашем прикосновении к заземлённой технике.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.