Какие?
10.05.2020 в 18:22:14
Какие?
10.05.2020 в 18:48:53
ochen написал: Про УЗО могу ошибиться
Нет у вас УЗО . Дифф есть на какую то линию .
И это пройдёт ...
10.05.2020 в 19:30:51
AlexeyL написал:
ochen написал: разобрать и посмотреть идет ли от контактов заземления провод?
Для начала, прозвонить контакт между корпусом колонок и заземляющим контактом на вилке шнура питани. Должны быть доли ома. Если контакта нет, то, скорее всего, Вы получили удар от конденсаторов фильтра, и нужно чинить оборванные цепи земли внутри колонок или блока питания.
И при любом результате измерения - обратно не включать до точного определения и устранения причины! УЗО на эту розетку при таком скромном щитке у Вас, скорее всего, отсутствует, и в следующий раз кому-то может повезти меньше.
AlexeyL, Проверил. Есть доли ома между корпусом и землей вилки. Но вообще у меня вырисовывается следующая картина. На полу есть ступенька, по краю которой идет алюминиевый профиль. Я снял профиль, расковырял ступеньку и обнаружил там проводку которая идет для дополнительного освещения на лоджию. Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу. Сегодня утром когда меня ударило я точно стоял на профиле. Меня даже немножко притянуло к нему во время удара. А вот вчера не помню. Получается меня било когда я был между фазой на профиле и землей от корпуса колонки, правильно?
10.05.2020 в 19:37:59
ochen написал: Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу.
И это новая квартира, где розетки с заземлением.
10.05.2020 в 19:39:36
serj12 написал: Нет у вас УЗО . Дифф есть на какую то линию .
Ещё точнее будет сказать, что в щитке установлено нечто, напоминающее дифзащиту. Настолько древнее, что возможно и не подключено, во избежание...
10.05.2020 в 19:43:36
strider1978 написал:
ochen написал: Профиль крепился на саморезы и один из них впивался в кабель. Я ввернул его в ту же точку на кабеле и пробником обнаружил там фазу.
И это новая квартира, где розетки с заземлением.
strider1978, Ну это съемная кваритира. Но она вполне современная. Тут же чисто халатность при ремонте - не продумали что саморезы могут в кабель войти
10.05.2020 в 19:48:26
ochen написал: Тут же чисто халатность при ремонте - не продумали что саморезы могут в кабель войти
Действительно, как? Официально сдающий такую "заряженную" квартиру может и прилипнуть по 238 УК РФ.
10.05.2020 в 20:22:37
ochen написал: Получается меня било когда я был между фазой на профиле и землей от корпуса колонки, правильно?
Похоже на то. Если бы было УЗО - оно сработало бы либо сразу при завинчивании того самореза, либо при Вашем прикосновении к заземлённой технике.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.