Аватар пользователя
lau1047

Местный

Регистрация: 11.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.05.2020 в 13:59:25

#6832078

Добрый день! Помогите советом пожалуйста. Хочу сделать выключение света во всей квартире выключателем на выходе. Все освещение на одном 16а автомате. Нужно ли в моем случае ставить контактор или реле в щитке или можно просто разорвать фазу провода от щитка на первую коробку обычным выключателем на 16А? Переживаю выдержит ли выключатель постоянную нагрузку всего освещения квартиры?

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

11.05.2020 в 14:52:24

#6832104

lau1047, Смотря какая квартира, сколько комнат и светильников. Обычный выключатель вполне справляется с люстрой, допустим, на 5 лампочек. Если у вас все освещение квартиры, 5 одиноких лампочек то чем оно отличается?

Аватар пользователя
lau1047

Местный

Регистрация: 11.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.05.2020 в 14:59:58

#6832110

nezlo написал: lau1047, Смотря какая квартира, сколько комнат и светильников. Обычный выключатель вполне справляется с люстрой, допустим, на 5 лампочек. Если у вас все освещение квартиры, 5 одиноких лампочек то чем оно отличается?

nezlo, 34 точечных, 3 люстры. Расчетная сумарная мощность 1800 Вт

Аватар пользователя
lau1047

Местный

Регистрация: 11.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.05.2020 в 15:02:02

#6832111

Т.е. 1800÷220=8.1 А максимальный ток. Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.05.2020 в 15:13:48

#6832114

lau1047 написал:

nezlo написал: lau1047, Смотря какая квартира, сколько комнат и светильников. Обычный выключатель вполне справляется с люстрой, допустим, на 5 лампочек. Если у вас все освещение квартиры, 5 одиноких лампочек то чем оно отличается?

nezlo, 34 точечных, 3 люстры. Расчетная сумарная мощность 1800 Вт

lau1047, Не указали типы ламп в светильниках.

Аватар пользователя
lau1047

Местный

Регистрация: 11.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

11.05.2020 в 15:39:33

#6832122

dokar, 6 галогенных под димер по 50Вт, остальные диоды

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

11.05.2020 в 16:23:14

#6832131

lau1047 написал: теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?

держать то будет (если не из самых отстойных) но частую коммутацию под полной нагрузкой может долго не выдержать, но это же не цех, и вряд ли Вы планируете всё сразу включать

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

11.05.2020 в 19:58:46

#6832216

юра Т написал: вряд ли Вы планируете всё сразу включать

Включать придется ровно столько, сколько выключили. Выключили всё - значит и включили тоже всё. ))

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.05.2020 в 20:23:02

#6832230

lau1047 написал: .е. 1800÷220=8.1 А максимальный ток. Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?

здравствуйте м.б. и продержится ваш вкл/выкл на 10А пару вкл/выкл, но затем начнут контакты подгорать из-за пусковых токов как галогенок, так и лед для того, чтобы у вас был вкл/выкл именно на 16А, и вы могли его протестировать - этот вкл/выкл сначала нужно найти и купить, а это не так просто / / решений вашей т.н. вашей задачи много :) ̶,̶ ̶н̶а̶ ̶Л̶у̶н̶у̶ ̶в̶о̶т̶ ̶в̶е̶д̶ь̶ ̶с̶о̶б̶и̶р̶а̶е̶м̶с̶я̶ ̶в̶ы̶с̶а̶ж̶и̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶,̶ ̶а̶ ̶в̶ы̶ ̶о̶б̶ ̶о̶т̶к̶л̶ю̶ч̶е̶н̶и̶и̶ ̶с̶в̶е̶т̶а̶ ̶в̶ ̶к̶в̶а̶р̶т̶и̶р̶е̶.̶.̶.̶

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

11.05.2020 в 23:05:48

#6832319

lau1047 написал: 6 галогенных под димер по 50Вт, остальные диоды

И всё ажно 1800 Вт?...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

12.05.2020 в 23:02:40

#6832476

lau1047 написал: Т.е. в теории даже обычный на 10А выключатель должен держать всю нагрузку?

держать - да , а вот коммутировать ... почитайте - переходные процессы .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.05.2020 в 23:32:56

#6832485

lau1047,

Используйте модульный контактор. Стоит 1000 рэ.

Как просто один из вариантов (дороже и хуже, но хорош для "отключить все на время отпуска").. Покупаете УЗМ (есть узм-16, он компактный):

И делаете такую схему:

Только оно не мгновенно включаться будет :-)

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

12.05.2020 в 23:53:42

#6832498

Alexey_Spb написал: Только оно не мгновенно включаться будет :-)

Узм можно заменить на практически любое рн. Среди них есть намного мгновеннее.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.05.2020 в 21:20:57

#6832864

Alexey_Spb,
кто-то довольно долго гадил на Меандр, а сейчас советует его применять это даже не двойные стандарты, а просто проституция (термин ищите у Ильича)

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

13.05.2020 в 22:01:22

#6832896

Да-да, коронавирус резко снижает социальную ответственность. :nо:

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.05.2020 в 00:32:58

#6832979

социальная ответственность давно снижена у некоторых юзеров форума, у которых даже совести нет извиниться за публичные оскорбления и не то, чтобы в обычных комментариях, а даже через личку тьфу... :(

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
new5378

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

14.05.2020 в 07:20:07

#6833025

Блокировочные реле E290 Блокировочные реле -устройства электромагнитного типа. Они могут использоваться для реализации простого и энергоэффективного управления системами освещения. Эти устройства чаще всего используются в частных домах, а также на коммерческих и промышленных объектах. Блокировочные реле, управляющиеся посредством подачи импульса с кнопки, устанавливаются там, где требуется реализовать включение или отключение освещения из разных мест. С помощью НО кнопки подается команда на катушку управления. Этот короткий импульс приводит к срабатыванию контактов реле. Внутренний переключающий механизм позволяет произвести блокировку реле после переключения. Каждый импульс, поданный на катушку управления, переводит реле в то или иное положение (выключенное или включенное) и контакты остаются в последнем состоянии до поступления следующего импульса. Таким образом, результат управления с помощью внешней кнопки (например, установленной в корридоре) всегда зависит от текущего состояния блокировочного реле. Если реле находится во включенном состоянии , то следующий импульс приведет к его отключению (последовательность переключения: 0-1-0-1-0 -..). Электромеханические блокировочные реле также называются бистабильными реле. Это связано с тем , что они имеют два фиксированных положения контактов ( вкл. или выкл.) В случае пропадания питания , последнее состояние реле будет механически зафиксировано.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу