lhassa написал:
я понимаю что для вас как для специалиста это все дико наверное но мне нужно просто это доделать, не спрашивайте почему так, планировок и чертежей никаких нет, это частный дом.
Это все не дико.
Это вполне нормально т.к. сами и сказали что Вы не спец. Поэтому и дали минимум информации, которой мало для того чтобы что-то написать.
Поэтому и куча вопросов возникла.
Так же как то что Вы не написали что это частный дом а не многоэтажка.
Сейчас и в многоэтажках в таком виде сдаются квартиры
Так что все нормально. Будете отвечать на вопросы - к какому-то результату придем.
lhassa написал:
Нарисовал примерную схему.....
Если правильно понимаю то под словом "стояк" подразумеваете воздуховоды которые на фото и идут на свой определенный этаж. Правильно ??
К1 … и т.д. - это "прочитал" что это обозначение комнат. Тогда, что за помещения без обозначения ??? Или это какие-то ниши или закутки ??
Предварительно и только предположение.
По сечению воздуховодов это ближе к вентиляции но никак не к кондиционированию.
Т.е. если использовать один внутренний блок то сечения воздуховодов не хватит чтобы этот блок нормально работал.
Грубо. Если сейчас суммарное сечение воздуховодов, если не ошибаюсь, эквивалентно 0,12 м2 то Вам необходимо, примерно 0,30 м2. Это очень грубо, надо считать.
Как написал выше, данные сечения вполне достаточны для использования обычной приточно-вытяжной вентиляции (скорее всего приточной)
Так что на данные воздуховоды (если нужно только кондиционирование) лучше не рассчитывать. (если только не переделать)
Использовать один внутренний блок не практично и неправильно. В этом случае блок нужен высоконапорный. А это дополнительный шум.
И то что блок получается мощным то и это даст дополнительный шум.
Если Вам дом необходимо наполнить кондиционерами то проще купить самые простые сплиты. От них будет больше толка чем доделывать так как Вы пишите (это если правильно понимаю то что не дописали в качестве исходной информации)