Добрый день!
Нужен совет от специалистов по вентиляции и кондиционированию как быть с установкой канального кондиционера в готовую разводку. Разводка выполнена пластиковыми воздуховодами 160 мм. на три этажа (по трубе на этаж): 1 этаж 30м2, 2 этаж 13м2+13м2, 3 этаж 10м2+25м2(на самом деле меньше так как мансарда).
Есть место под установку с проложенной с улицы трассой охладителя, в комнатах воздуховоды заканчиваются просто пластиковой крышкой.
lhassa написал:
как быть с установкой канального кондиционера в готовую разводку.
Присоединить можно все что захочешь.
Главный вопрос - будет ли работать "это".
Самое главное то что информации от Вас мало.
Что это за воздуховоды ???
Откуда и куда они идут ???
Где расположены медные трубки ???
Сколько их реально ???
Если в доме "медь" проложена централизовано то где стоят наружные блоки ??? И есть ли они вообще ??
Тоже самое относиться к воздуховодам.
А если это все сделано централизовано от строителей то есть ли у Вас Техническое решение на присоединение ???
А оно должно быть на все инженерные системы.
Мало ??? Можно еще добавить.
Ко всем вопросам добавьте планировку квартиры с указанием всех этих воздуховодов и куда они идут + схема трасс медных труб.
В этом случае можно что-то понять и дать реальный ответ
Просто, если писать исходя "догадайся, мол, сама....", можно целую книгу написать ..
lhassa написал:
Добрый день!
Нужен совет от специалистов по вентиляции и кондиционированию как быть с установкой канального кондиционера в готовую разводку. Разводка выполнена пластиковыми воздуховодами 160 мм. на три этажа (по трубе на этаж): 1 этаж 30м2, 2 этаж 13м2+13м2, 3 этаж 10м2+25м2(на самом деле меньше так как мансарда).
Есть место под установку с проложенной с улицы трассой охладителя, в комнатах воздуховоды заканчиваются просто пластиковой крышкой.
)
lhassa,
Вам воздуховоды прокладывали под определённый канальный блок?
Переигрывать на другой не стоит.
Если канальный блок заранее не подбирали найдите толкового проектировщика.
Надо считать расход, напор воздуха.
Шумоглушители ставить дополнительно желательно.
Нужен ТОЛКОВЫЙ проектировщик. Желательно уже имеющий опыт с таким решением по кондиционированию.
Нюансов МНОГО.
Ким, я понимаю что для вас как для специалиста это все дико наверное но мне нужно просто это доделать, не спрашивайте почему так, планировок и чертежей никаких нет, это частный дом.
Наружного блока тоже нет, он же вместе с внутренним идет в продаже. Делали не строители а те кто делал внутренний ремонт, у нас в поселке так у всех.
Нарисовал примерную схему.
выход 1-5 выходы на вент. решетки
к1-к5 - комнаты
к1-30 м2
к2-13 м2
к3-13 м2
к4-10 м2
к5-30 м2 (на самом деле меньше т/к/ мансарда)
диаметры меди 12,7 мм (1/2") и 6,35 мм (1/4") длинна трассы 10 метров
все воздуховоды 160 мм кроме отводов на втором этаже от точки на к2(выход3) и к3(выход2) плоские воздуховоды 60х200
прокладка была под LG CM18/UU18W
АлександрВиК, я сам выбирал блок на основе форума LG CM18/UU18W
а мы можем тут посчитать эти параметры, хотелось бы доделать своими силами учитывая текущую экономическую ситуацию )
по поводу шумопоглотителей я уже понял что не заложил, сильно шуметь будет? если поставить инвертор и на низкой скорости включать?
Еще в точке разветвления на втором этаже у меня запланированы электро задвижки и в точке разветвления на 3 этаже. Все это планирую подключить к умному дому (он уже успешно работает).
Понятно что уже не до хорошего, задача отопить зимой дом если выйдет из строя газовый котел и охладить немного летом.
lhassa написал:
я понимаю что для вас как для специалиста это все дико наверное но мне нужно просто это доделать, не спрашивайте почему так, планировок и чертежей никаких нет, это частный дом.
Это все не дико.
Это вполне нормально т.к. сами и сказали что Вы не спец. Поэтому и дали минимум информации, которой мало для того чтобы что-то написать.
Поэтому и куча вопросов возникла.
Так же как то что Вы не написали что это частный дом а не многоэтажка.
Сейчас и в многоэтажках в таком виде сдаются квартиры
Так что все нормально. Будете отвечать на вопросы - к какому-то результату придем.
Если правильно понимаю то под словом "стояк" подразумеваете воздуховоды которые на фото и идут на свой определенный этаж. Правильно ??
К1 … и т.д. - это "прочитал" что это обозначение комнат. Тогда, что за помещения без обозначения ??? Или это какие-то ниши или закутки ??
Предварительно и только предположение.
По сечению воздуховодов это ближе к вентиляции но никак не к кондиционированию.
Т.е. если использовать один внутренний блок то сечения воздуховодов не хватит чтобы этот блок нормально работал.
Грубо. Если сейчас суммарное сечение воздуховодов, если не ошибаюсь, эквивалентно 0,12 м2 то Вам необходимо, примерно 0,30 м2. Это очень грубо, надо считать.
Как написал выше, данные сечения вполне достаточны для использования обычной приточно-вытяжной вентиляции (скорее всего приточной)
Так что на данные воздуховоды (если нужно только кондиционирование) лучше не рассчитывать. (если только не переделать)
Использовать один внутренний блок не практично и неправильно. В этом случае блок нужен высоконапорный. А это дополнительный шум.
И то что блок получается мощным то и это даст дополнительный шум.
Если Вам дом необходимо наполнить кондиционерами то проще купить самые простые сплиты. От них будет больше толка чем доделывать так как Вы пишите (это если правильно понимаю то что не дописали в качестве исходной информации)
Ким, спасибо за понимание!
Стояк это отверстие в перекрытии через которое по этажам проходят воздуховоды.
Помещения без обозначения где нет выходов, которые не будут вентилироваться, да кладовки и прочее.
По поводу сечений воздуховодов, тут во первых эти еле поместились, во вторых 160 как я понял стандартный размер при том что помещения все маленькие, один блок решено было использовать в качестве удешевления стоимости системы и нежелание городить на стены как снаружи так и внутри многочисленные блоки + централизованное управление.
Как вы посчитали суммарное сечение, оно разве не связано с длинной трассы?
Переделать можно только таким образом, исключить воздуховод на первый этаж это -30 кв.м. там летом прохладно как в погребе.
Еще вариант включать попеременно по этажам с помощью электро заслонок. Можно совместить оба варианта. Еще нужно учесть что реальная кубическая площадь мансарды гораздо меньше указанной так как крыша косая.
Да планируется еще и приточка, то есть труба с улицы 100 или 160.
Сплиты сейчас уже не поставить, ремонт уже готов, на наружную стену вешать блоки нельзя.
Еще раз повторяю, для канального кондиционирования эти сечения воздуховодов не подойдут.
В крайнем случае, частично. Но больше склоняюсь к тому что не подойдут
Для вентиляции - можно подогнать и что-то подобрать из приточных установок.
Приточно-вытяжную - так же маловероятно что поставить возможно...
В любом случае, чтобы что-то сделать, да еще так чтобы оно как-то работало, нужно нормальное обследование человеком, разбирающимся в вентиляции, того что у Вас есть. И только он сможет точно Вам дать рекомендации как все это использовать.
Ким, да я конечно понимаю что я могу обратиться к специалисту, но я все же надеюсь получить на форме ответ по двум причинам: 1) вызов специалиста в текущих условиях будет сложен по финансам, 2) не люблю сдаваться, хотелось бы доделать все самому раз уже начал.
Если не сложно можете объяснить почему мои воздуховоды не подходят? я читал вот эту статью https://habr.com/ru/post/501344/, там диаметр такой же, площадь и длинна трассы немного меньшая только.
Я могу сюда загрузить фото воздуховодов, замерить длину трасс, начертить чертеж в 3д даже, на самом деле обследовать особо нечего даже специалистом, все трассы зашиты в потолок и только я знаю как и где они проходят.
Помню этот Вариант.
Там многое не так как у Вас.
Даже, совсем не так.
Как пример, у Вас всего один пакет воздуховодов.
А их должно быть как минимум два. И это только для канального кондиционера.
Должны быть напорные воздуховоды, которые теплоизолируются и по которым переносится холодный воздух в обслуживаемые помещения.
И из этих помещений должен идти другой пакет воздуховодов, по которым возвращается воздух из помещений для обработки в кондиционере.
К этому добавить надо или отдельный пакет воздуховодов для приточной установки или (как сделано у автора статьи в хабре) небольшая схема для подмеса в кондиционер наружного воздуха.
Если верить фото то Ваш пакет не теплоизолирован. Поэтому его нельзя использовать как напорный для кондиционера. Есть однозначная предпосылка выпадения конденсата на воздуховодах и автоматически ан потолках в помещениях через которые они проходят.
Остается только вариант использования их для приточной установки.
Если правильно понял, то этот вариант Вас не устраивает.
lhassa написал:
… почему мои воздуховоды не подходят? ….
Точно не скажу сейчас, нет некоторых исходных данных, но очень-очень грубо для вентиляции Вам необходимо порядка 300 кубов приточного воздуха .
Что же касается для охлаждения перечисленных Вами помещений необходим объем воздуха для переноса "холода" порядка 1500 - 1700 м3/час
Разницу ощущаете ?? примерно такая же разница и по сечению воздуховодов.
Это еще одна причина по которой нормально сделать не получиться.
Попытаться можете. Это Ваше право. Что-то как-то где-то может быть работать будет.
Но будьте готовы к тому что :
с потолка может потечь конденсат
если правильно будет подобран кондиционер то вполне возможно перемерзание внутреннего блока при работе на "холод"