Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

15.05.2020 в 01:08:54

Имеется варочная поверхность с "отдельными нулями",т.е. клеммы для подключения маркированы L1,L2,N1,N2,земля. Можно ли для дифзащиты применить 2 однофазных дифавтомата(или УЗО+АВ),включенных в разные фазы.Возникшие после дифзащиты "отдельные нули",подключить соответственно к клеммам N1 и N2 соответственно?Спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.05.2020 в 03:31:42

НЕЛЬЗЯ!

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7

2.5.5. … Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. …

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2020 в 09:05:03

Володимир, Нельзя.

0
Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

15.05.2020 в 11:11:42

Посититель написал: НЕЛЬЗЯ!

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7

2.5.5. … Запрещается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников разных групповых линий. …

Посититель, Так ведь,"нули"в варочной поверхности,вроде бы,разделены.Перемычку между N1 и N2 не устанавливаем.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

15.05.2020 в 11:51:38

Володимир, Фото шильдика и схемы подключения - будут? Модель и прочее ? Некрасиво задавать вопросы не предоставив первичных данных.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.05.2020 в 12:12:05

Володимир, ввод однофазный?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

15.05.2020 в 13:18:05

Прокомментируйте,пожалуйста.

https://www.smartmaster.od.ua/podkljuchenie-varochnoj-poverhnosti-po-dvuhfaznoj-sheme/

0
Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

15.05.2020 в 13:19:34

megrad, Ввод,естественно,3 фазный. С 1 фазным все,вроде бы,ясно.

0
Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.05.2020 в 15:20:58

Володимир написал: Прокомментируйте,пожалуйста.

https://www.smartmaster.od.ua/podkljuchenie-varochnoj-poverhnosti-po-dvuhfaznoj-sheme/

Володимир, Легко, цитата

Будет ли работать варочная поверхность? Лично я не тестировал, но подозреваю следующее.

После этого страницу закрываем, и отправляем в помойку. Ответ всё тот же.

0
Аватар пользователя
Володимир

Местный

Регистрация: 13.02.2009

Киев

Сообщений: 19

15.05.2020 в 16:43:03

Rumato, Хорошо,но зачем тогда существуют поверхности с двумя "отдельными нулями"?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.05.2020 в 17:27:36

Володимир, в принципе на плиту без розетки УЗО не требуется

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.05.2020 в 17:37:21

Володимир, нули между собой не звонятся?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.05.2020 в 19:45:28

СтранникXXI написал: нули между собой не звонятся?

Предполагаете что: Володимир и Посититель - изолированные персонажи ?

:D

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

15.05.2020 в 19:50:06

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: нули между собой не звонятся?

Предполагаете что: Володимир и Посититель - изолированные персонажи ?

:D

ПPOPAБ, Но сказочные - точно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу