22.05.2020 в 15:38:16

megrad, как узнали ? :eek: Там так и было :yu: они в пндэху его запихали . Я его потом оммерил - живой , сцуко ...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 16:01:30

Radio, Не должны конечно, но желательно. Рассчитываю на мнение специалистов.Есть мнение, что в ПНД будет скапливаться влага, тем более он кусками, а соединение это не цельная туба все таки . Не важно что мне нравится. Как будет правильнее? Хотел получить информацию какой именно кабель необходим и какое оборудование

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

22.05.2020 в 16:07:23

vasil1402 написал: Как будет правильнее?

СИП - проще , дешевле , технологичней . Под землёй - красивее , но надо уметь .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2020 в 16:21:45

vasil1402 написал: что в ПНД будет скапливаться влага, тем более он кусками,

Проложите в двустенной гофре.

Можно использовать соединительные муфты IP67 ссылка , либо как вариант в качестве муфты термоусаживаемая трубка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 16:23:44

megrad, под землёй: труба ПНД, труба асбоцементная, кабель в броне и отсыпка сверху кирпичи. Какой кабель маркировка, сечение? Для чего все остальное? Как защитить кабель от влаги, которая будет образовываться в ПНД? Какое еще оборудование нужно в доме и в уличном шкафчике?

0
Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 16:32:38

megrad, спасибо за подсказку про гофру и муфту, подумаю, у ПНД свои соединители, но не внушают доверие как-то

0
Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 16:36:59

serj12, спасибо за ответ, согласен, под землей сложно, но для СИПа придется дополнительный столб ставить, что тоже не дешево. Так понимаю надо трубу железную D75 хотя бы 4-5 метров

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

22.05.2020 в 16:42:15

vasil1402 написал: Как защитить кабель от влаги, которая будет образовываться в ПНД?

Никак. Кабель не нуждается в защите от влаги.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2020 в 16:50:05

vasil1402 написал: у ПНД свои соединители, но не внушают доверие как-то

А нужной длины не судьба заказать? ПНД в бухтах продаётся.

vasil1402 написал: вводной автомат на 25 А

Уточните - ввод 3 х фазный?

vasil1402 написал: Какой кабель маркировка, сечение

Сечение ? у Вас же есть разрешённая мощность :eek: смотрим таблицу ссылка 1 ф ввод - 15 кВт получаем для мед 10 мм2, для лимония 16 мм 2. Итого кабель 3х10 (медь) либо 3х16(лимоний) в завсимости от прокладки: (в трубе) ВВГ нг LS, открыто в грунте ВБбШвнг 3х10, для лимония в маркировке появится буква А: АВВГ нг LS (АВБбШвнг). вот только с бронёй мороки больше. Если ввод 3 х фазный, то кабель 5х6 для меди или 5х10 для лимония. Как вариант - чтобы не перекладывать - вдруг больше предложат - проложить с запасом. скажем 5х10 для меди, 5х16 для лимония.

vasil1402 написал: Как защитить кабель от влаги, которая будет образовываться в ПНД?

Ни как, даже если загерметизируете. И ни чего с кабелем не будет, пока не прогорит или не сломается изоляция.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2020 в 16:51:18

vasil1402 написал: но для СИПа придется дополнительный столб ставить

Провис что ли большой получается?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 17:23:11

megrad, Да ввод 3 фазный. Почему берется такой запас для 3ф по таблице достаточно 2.5, пускай с запасом 4. Для чего 6. а то и 10 ? Такое бывает, что предлагают больше? По сути ПНД не для защиты от воды, а от механических повреждений применяют? Тогда можно и кусками, один стык по любому будет у фундамента. Дополнительный столб хотел ставить т к расстояние метров 15 от счетчика до дома, столб коротковатый стоит, надо чтобы грузовые могли проехать, это одно и где то увидел в инете, что расстояние не более 10 метров должно быть по длине и 2.7 по высоте -крепление к дому

0
Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 17:28:00

megrad, https://m-strana.ru/articles/kakoy-kabel-nuzhen-dlya-podklyucheniya-doma-k-elektroseti-na-15-kvt/

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

22.05.2020 в 17:49:14

vasil1402, вы определитесь - по воздуху или под землёй , а то и то - не надо , муторно .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vasil1402

Местный

Регистрация: 22.05.2020

Омск

Сообщений: 10

22.05.2020 в 18:05:16

serj12, Нет не определился, но склоняюсь все таки к воздуху

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.05.2020 в 18:50:41

vasil1402 написал: serj12, Нет не определился, но склоняюсь все таки к воздуху

vasil1402, По воздуху,завсегда лучше, можно повесить флажки, гирлянды ещё что то :) А в земле,это не практично, закопал и всё :sorry:

0