mazur974s
mazur974s
Новичок

Регистрация: 16.11.2019

Воронеж

Сообщений: 33

27.05.2020 в 15:59:59

У вас 8 дифавтоматов. Узо нет.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.05.2020 в 16:44:54

Итого 21 линия. Все прекрасно уместится в 36. Вместо кучи диффов 3-4 УЗО, как пишут выше. Еще и место останется. Схема до конца не ясна. Какое сечение кабеля на линиях теплых полов и в каких помещениях вместо этих самых полов теперь розетки?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.05.2020 в 17:32:24

myremont написал: А в моем варианте - раз! И можно использовать рабочую розетку.

для этого достаточно иметь длинный удлинитель в заначке, стоит копейки, вероятность того что он понадобится небольшая, а душу греть будет, меня бы больше смутило долго жить в квартире зная что с частью проводки что то не так..

0
myremont
myremont
Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

27.05.2020 в 19:12:03

bnmuyt написал: Итого 21 линия. Все прекрасно уместится в 36. Вместо кучи диффов 3-4 УЗО, как пишут выше. Еще и место останется. Схема до конца не ясна. Какое сечение кабеля на линиях теплых полов и в каких помещениях вместо этих самых полов теперь розетки?

bnmuyt, теплые полы отменены - в маленькой комнате (там 1 розетка теперь вместо ТП, помимо прочих своих розеток), кабель 32,5 ; в большой комнате - аналогично, там 1 розетка на месте "хвостика" от кабеля 32,5; в кухне - аналогично; в санузле - теплый пол под плитку в плиточный клей DEVI 1.5 кв.метра - вот для него оставлен хвостик именно для регулятора теплого пола, 3*2.5 кабель.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.05.2020 в 20:59:05

Линию с ТП так и оставить на отдельном автомате, вторую линию либо тоже оставить отдельно (все равно место хватает), либо повесить на автомат розеток одного из одноименных помещений (чувствую, это не ваш вариант :)). Даже для пары двухполюсников место останется. Оба кондиционера можно и на один автомат, они жрут мало, но если подключать блоки напрямую, то кабеля все равно два, чтобы в случае неисправности кондиционера отсоединить его кабель.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

27.05.2020 в 21:04:50

Интересно, обычные (не инверторные) холодильники уже прям с пол тычка заводятся на С2?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

27.05.2020 в 21:33:05

myremont написал: Но уже 1ый мастер говорит, что ставить щит на 48 модулей.

хорошо хоть не 96 ... :confused: myremont, вам свой интерес нужен , а не их . Всё у вас прекрасно получается и в 36 модулей . А так - дайте мне волю , я вам и в 192 найду что поставить :)

0

И это пройдёт ...

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21515

27.05.2020 в 22:43:18

serj12 написал: хорошо хоть не 96 ... :confused:

Я за 48.

Он и небольшой. Хотя, чтобы 21 группу воткнуть, лучше еще реечку добавить.

0
myremont
myremont
Местный

Регистрация: 18.09.2015

Новосибирск

Сообщений: 253

28.05.2020 в 07:41:19

Radio, подскажите, это УЗМ (реле контроля напряжения)? Каких характеристик, кто производитель?

И какого бренда электрощиток (если уж 48 модулей, то я погуглила, в Нске почти все на заказ с временем доставки).

Ребята,serj12, по ответу Управляющей компании и вашим комментариям на этот "ответ" я поняла так: УК выгодно, что жители дома не знают про ситуацию с напряжением в электросети, поэтому отговаривают ставить реле. Типа жильцы меньше знают - крепче спят и не лезут с вопросами к главному энергетику УК. :cool:

serj12 написал: вам свой интерес нужен

я не спорю, конечно, хотелось бы, чтобы остался этот электрощиток, тем более я аккуратно заштукатурила вокруг - красота, но когда электрик с умным видом говорит что-то, я не сразу могу проверить, т.к. не специалист, могу лишь записать высказывание, погуглить, почитать форумы и прийти к выводу.

0

Для себя я и прораб, и мастер!

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21515

28.05.2020 в 08:40:50

myremont написал: если уж 48 модулей, то я погуглила, в Нске почти все на заказ с временем доставки

Ничего страшного, вы его только на форуме неделю обсуждаете. За сопоставимое время доставят что угодно.

myremont написал: это УЗМ (реле контроля напряжения)?

Это не узм, это РН-260Т.

Меандровский узм добрые люди давно уже не используют из-за тотальных проблем с качеством.

myremont написал: бренда электрощиток

Хагер гольф.

myremont написал: хотелось бы, чтобы остался этот электрощиток, тем более я аккуратно заштукатурила вокруг - красота

Так и не меняйте, места хватит на всё. Но вы же сами говорите, что:

myremont написал: Про сильную детализацию - я бы хотела иметь сгруппированные розетки так, как есть (по комнатам, даже по стенам комнат). Чтобы если что-то в жизни случится

...не уточняя, правда, что именно должно случиться в жизни :cool:

А при таком подходе в самый раз поставить коробочку на 96 модулей, потому что в жизни случается всякое. :confused:

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.05.2020 в 10:38:04

Господа, откуда набирается столько линий?! Не морочьте человеку голову, советский минимум 2АВ на свет розетки и ещё один в случае электроплиты никто не отменял.

По мне, так максимум - это стационарные потребители (плита, холодильник, кондиционер итп), пустые розетки и одна-две линии на освещение. В итоге получится до 24 автоматов, три УЗО и рубильник на входе. Если будете вылезать за 24 АВ, то нужно сгруппировать стационарных потребителей, например два кондиционера можно смело повесить на один автомат, если наоборот останутся "лишние" то разделять свободные розетки и освещение на группы по помещениям, может оказаться что АВ стоит дешевле клеммы :)

УЗМ вообще не вижу смысла тащить в квартирный щит - можно поставить в этажном там где счётчик, уверен что УК возражать не будет на этот счёт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.