22.05.2020 в 19:07:59
Добрый день мастера! Прошу помочь с розеткой. Выбивало только при подключение в
правую часть, теперь и левая тоже выбивает автомат. Я открыла и нарисовала ее схему.
22.05.2020 в 19:13:51
По фото мне видится неоконцованый многожильный провод, жилы вылезли из клеммы и замыкают на заземляющий контакт.
22.05.2020 в 19:27:20
strider1978, а такая схема подключения используется? И в живую, там на заземление идет провод с синей полоской, как на ноль.
23.05.2020 в 21:27:02
strider1978, я купила новые розетки, получается подключать буду тоже шлейфом, но в них стоит прижимная гайка на 2 контакта, т.е как было накинуть петою и прижать одним болтиком не получится. У прежних розеток из под болта вылазила треть жил, зато петелька, я же сделаю с разрывом, но крепко, что лучше? Розетка у меня как на фото.
23.05.2020 в 22:00:50
Radio, спасибо
24.05.2020 в 07:07:23
8Ira8 написал: я же сделаю с разрывом, но крепко, что лучше?
Провода останутся неоконцованными?
24.05.2020 в 10:07:46
strider1978, скорее да
24.05.2020 в 16:22:36
dokar, а когда петлей и неоканцованные, тоже нельзя?
24.05.2020 в 16:27:39
Таким способом можно?
24.05.2020 в 22:22:25
Спасибо)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу