Таким способом можно?
24.05.2020 в 16:27:39
Таким способом можно?
24.05.2020 в 22:22:25
Спасибо)
13.07.2020 в 12:00:58
Оказывается выбивает только от стиральной машины, все остальное можно спокойно включать. Вилку от машинки только вставляешь и сразу выбивает, но если при этом включить УЗО (пробки в квартире при этом не выбивает) обратно, машинка будет работать. Через удлинитель, я спокойно включаю машинку в розетку на кухне.
13.07.2020 в 12:40:03
8Ira8, Розетка на кухне с землёй ? Проверьте . ;)
Да, ни фига.
13.07.2020 в 12:47:20
8Ira8 написал: выбивает только от стиральной машины, все остальное можно спокойно включать. Вилку от машинки только вставляешь и сразу выбивает, но если при этом включить УЗО (пробки в квартире при этом не выбивает) обратно, машинка будет работать.
Какой номинальный ток утечки УЗО?
ИМХО (IMHO)
13.07.2020 в 12:49:52
8Ira8 написал: Через удлинитель, я спокойно включаю машинку в розетку на кухне.
Либо в удлинителе, либо в розетке на кухне нет заземляющего провода.
ИМХО (IMHO)
13.07.2020 в 12:52:34
strider1978 написал: Провода останутся неоконцованными?
strider1978, простите, а моножилу тоже надо концевать? :o
Nothing but HEAVY BEAUTY.
13.07.2020 в 14:19:48
ADM05, УЗО на 25 А. На кухне есть земля, все розетки с землей, и удлинитель с землей.
13.07.2020 в 14:20:51
Т.е это в машинке проблема? До этого была другая машинка, выбивало розетку, но только левую часть, в правой все работало, потом стало и правую выбивать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу