DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

22.05.2020 в 20:02:04

Добрый всем. Прошу совета по сборке щитка и заземлению дома. Домик летний, на входе 15 кв трехфазный. Для дома сделано заземление. Щиток в доме на 12 модулей.

  1. как правильно сделать заземление? хочу в доме разделить PEN на N и PE и надо ли это вообще делать. Щитки на столбах не заземлены. Cделал для дома заземление и подключать его буду в щиток в доме. В щитке на улице планирую поставить после автомата на 25а еще узип и селективное узо на 63 300ма. Cчетчик на столбе до моего автомата.
  2. по щитку правильно ли сделано разделение и какие есть ли ошибки.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.05.2020 в 21:57:14

DGambo написал: как правильно сделать заземление?

Варианта два: свой контур либо разделение на вводе.

{{post:6837574,селективное узо на 63 300ма.}} Достаточно 100 мА

{{post:6837574,по щитку правильно ли сделано разделение и какие есть ли ошибки.}} У Вас 3 фазы - почему водогрей однофазный? Свет и розетки под одним УЗО - при сработке останетесь без питания. Освещения периметра, баня, гараж, уличные розетки, сигналка планируется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

22.05.2020 в 22:44:20

DGambo, Поскольку к дому подходит воздушка 380 (3 фазы по 220 В + N) а на этой трехфазке еще есть другие пользователи то N использовать в качестве заземления (РЕ) крайне неразумно. Особенно в дачных условиях. Причина надеюсь понятна. Заземление для бойлера и СМ обязательно. Так что контур заземления нужен, и соединять его с N -???

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.05.2020 в 23:10:57

Щиток в доме на 12 модулей.

Меняйте на 24. Не надо N ни с чем соединять.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

22.05.2020 в 23:29:56

megrad написал:

DGambo написал: как правильно сделать заземление?

Варианта два: свой контур либо разделение на вводе.

{{post:6837574,селективное узо на 63 300ма.}} Достаточно 100 мА

{{post:6837574,по щитку правильно ли сделано разделение и какие есть ли ошибки.}} У Вас 3 фазы - почему водогрей однофазный? Свет и розетки под одним УЗО - при сработке останетесь без питания. Освещения периметра, баня, гараж, уличные розетки, сигналка планируется?

megrad, свое заземление сделано,нго пока незнаю как правильно его завести. водогрей мелкий 5 литровый под мойку. трехфазный тут не нужен наверно. по узо по розеткам и свету -если я правильно понял то при срабатывании узо и отключая автоматы группы потребителей я все же смогу выяснить в какой линии проблема. других потребителей не планируется - будет строится другой дом и от щитка на улице уже пойдет свой кабель

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

22.05.2020 в 23:31:10

Микитович написал: DGambo, Поскольку к дому подходит воздушка 380 (3 фазы по 220 В + N) а на этой трехфазке еще есть другие пользователи то N использовать в качестве заземления (РЕ) крайне неразумно. Особенно в дачных условиях. Причина надеюсь понятна. Заземление для бойлера и СМ обязательно. Так что контур заземления нужен, и соединять его с N -???

Микитович, ну в этом то у меня и вопросы - использовать N отдельно от заземления или соединять их? заземление дома как я писал сделано - отдельная линия. то есть в моем варианте используем отдельные, не соединенные между собой шины N и PE. я правильно понял ?

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

22.05.2020 в 23:33:41

Rumato написал:

Щиток в доме на 12 модулей.

Меняйте на 24. Не надо N ни с чем соединять.

Rumato, да это понятно но щиток уже есть. и дом по сути времянка. хотя у нас все что временно это вечно. поэтому бы хотелось на базе этого щитка сделать функционал правильный. понял используем отдельно N шину и заземление. спасибо

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.05.2020 в 23:41:15

Микитович написал: N использовать в качестве заземления (РЕ) крайне неразумно.

95% что он на опорах заземлён как положено

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.05.2020 в 23:42:07

DGambo написал: то есть в моем варианте используем отдельные, не соединенные между собой шины N и PE. я правильно понял ?

на ближайшей опоре катанка спускается в землю?

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

23.05.2020 в 00:00:21

юра Т написал:

DGambo написал: то есть в моем варианте используем отдельные, не соединенные между собой шины N и PE. я правильно понял ?

на ближайшей опоре катанка спускается в землю?

юра Т, к сожалению не могу утвержать. не видел. хотя рядом есть трасформатор возможно там есть нормальное заземление.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.05.2020 в 00:16:59

юра Т написал:

Микитович написал: N использовать в качестве заземления (РЕ) крайне неразумно.

95% что он на опорах заземлён как положено

юра Т, Вы в этом абсолютно уверены? В дачном поселке рядовых граждан? И катанка на каждом столбе? С индивидуальными контурами?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу