Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.05.2020 Краснодар Сообщений: 2
#6841559

День добрый уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста что может быть с котлом имею котел Навьен Айс 16 при включении горячей воды нагревается отопление,снял клапан 3 уровневый или как его называют ,все работает и на горячую и на холодную шток ходит и останавливается как положено его насильно переключал на холодную воду и поставил назад все равно воду греет в отоплении а с крана идет холодная вода!и почему при включении воды включается насос который предназначен для отопления?Что с ним не так?Резиночки на штоке вроде целые не сильно вдавленные,котлу уже лет 7-8

Похоже на некорректную работу контроллера, отключите питание и включите снова. Насос не должен включаться при расходе гвс. Возможно залипло реле на плате управления.. Можно попробовать добраться до платы и обстучать легонько релюшки, если контакты не сильно приварились, может помочь.

Регистрация: 30.05.2020 Краснодар Сообщений: 2

отключал питание и не раз,не помогло!А я ведь клапан переключал когда на холодную воду и после этого фишку не включал в контроллер и все равно вода грелась в контуре отопления