24.03.2007 в 19:34:28
столкнулся с проблемой правельного чередования фаз как определить на готовых выводах правельное чередование мож есть какой прибор (не слишком дорогой) или маленькие трехфазные движки - подключил питание если по часовой вращаеться то верное если нет - перекинуть два провода.
24.03.2007 в 19:39:29
А цель определения? Это важно только для двигателей (чтобы было нужное направление вращения), но с ними проблема элементарно решается перекидыванием двух фаз при неверном направлении.
24.03.2007 в 20:10:57
is написал : Это важно только для двигателей (чтобы было нужное направление вращения)
ну я в курсе:-) есть проблемы с трехфазной моделью компрессора скрол типа - они чувствительны к чередованию - хотим проверить правельность.
24.03.2007 в 20:20:04
Я, уже несколько лет, чтобы не таскать осциллограф, сделал себе схемку на неонках. Пока доволен - она очень легкая (в отличие от нарисованной), а источник откуда взял схемку прилагаю
24.03.2007 в 20:32:33
ломастер написал : мож есть какой прибор (не слишком дорогой) или маленькие трехфазные движки - подключил питание если по часовой вращаеться то верное если нет - перекинуть два провода.
Есть. Размером с пачку сигарет. Принцип работы как раз как Вы описали - кратковременно нажимаешь кнопку и смотришь направление вращения диска по инерции.
Цену не знаю, но даже если дешевый, вряд ли есть мысл покупать ради разовой работы.
24.03.2007 в 21:30:36
ломастер написал : мож есть какой прибор (не слишком дорогой)
Это понятие относительное - дорогой или не слишком дорогой, но стоит он в райне тысячи. Называется ЭИ5001. Индукционный, если не ошибаюсь. Есть и на электронике - те подороже.
25.03.2007 в 06:40:41
Самое простое - спаять индикатор от oKELA (проверено, работает; хотя вместо :контактных штырей" я брал крокодилы с изоляцией). А ЭИ - великоват, ВАФ - не то слово тяжеловат :) От себя добавлю, что чередование фаз нужно еще для механических счетчиков. У них при неправильном самоход повышенный.
26.03.2007 в 20:43:11
ломастер написал : ....есть проблемы с трехфазной моделью компрессора скрол типа - они чувствительны к чередованию - хотим проверить правельность.
А почему сразу не ставить реле чередования фаз. Защита один раз и надолго. Кстати в свое время это реле и использовал как фазоуказатель, правда доделал немного, пока не нашел нормальный приборчик. А реле по-моему ЕЛ 311 если не ошибаюсь, давно было
26.03.2007 в 21:29:40
Если внимательно посмотреть
При пуске они работают прекрасно - нареканий нет.
Что происходит, если фаза исчезла при работающем двигателе, и при неотключенном пускателе, исчезнувшая фаза оказывается подключенной к реле как наводка через обмотки двигателя, и реле не срабатывает. (Я не говорю про конкретное реле, а в целом про реле контроля фаз - те жалобы, которые ко мне поступали).
26.03.2007 в 21:40:01
garte написал : А реле по-моему ЕЛ 311 если не ошибаюсь, давно было
Реле называется ЕЛ-11, 12 или 13. Выпускает их московская фирма "РелеАвтоматика" на Измайловском шоссе. Эти реле могут оказаться дешевле, чем фазоуказатели штатные.
27.03.2007 в 07:12:19
oKELA написал : Если внимательно посмотреть.....
Ссылку давал первую попавшую, как пример, не смотрел нюансы. А то что на их жалуются фигня полная. Уже 8 лет в щиты на объекты, где знаю что частетьно рвут кабели или любят менять фазировку(и такие есть) ставят ребята эти реле и ни каких проблем. А делать начал после того как несколько раз ездили на гарантию, а вся неисправность была в фазировке. А ставятся они до пускателя на ввод в щит и дают разрешение на включение питания. А если захочется побольше, то можно сделать и сигнализацию с ревуном. А в Вашем случае, получается - если фазировка верная, то контакт РЧФ замкнут и готова цепочка пуска. И наоборот.
27.03.2007 в 07:35:28
2 garte
Мой случай. кстати описан в жирнале Практическая электротехника Электрик №4 за 2004 год, стр 5 в статье Журбы для реле ЕЛ-8, ЕЛ-10 "Еще раз о защите трехфазных электродвигателей от работы в неполнофазном режиме", для случаев глубинных насосов.
27.03.2007 в 07:56:36
Не читал, какие ребята ставят (тип. марка, производитель) реле не знаю, но знаю точно что от неправильного вращения фаз, от отсутствия фаз(ы) - защита точно есть, проверяли. А то что в контакторе или пускателе хр..вый силовой контакт встречал. Но увы это рабочий контакт, почаще обслуживать, подчищать, замерять переходное сопротивление контакта надо и все будет нормально
27.03.2007 в 08:02:55
То, что Вы описали в посте №11, это его основная работа и там оно справляется неплохо. (При пуске).
27.03.2007 в 21:26:24
oKELA написал : То, что Вы описали в посте №11, это его основная работа и там оно справляется неплохо. (При пуске).
А в чем же проблема была?