Morowka1234 написал:

serj12 написал: Morowka1234, я бы на 63 А поставил и забыл .

serj12, да вот в том и дело что уже все куплено, и не хочется оставлять лежащую железку, а покупал давно уже не вернуть

Morowka1234, это самая большая ошибка при сборке инженерки. Подгонять свою жизнь под ошибки прошлого. Втыкать то, что куплено заранее ошибочно можно лишь в том случае, если оно вдруг случайно подходит по параметрам.

Иначе получается как в анекдоте, комфорт космонавтов сейчас определяется шириной лошадиной задницы.

По теме, три автомата под УЗО 40А, предположим вы их нагрузили каждый по 16А. Сколько течет через УЗО? А какой предельный ток для него? И заметьте, это УЗО, и ток этот - не ток отключения. УЗО вообще по току не отключится, это не дифф. А вышестоящий автомат еще не достиг порога срабатывания. Так что либо дополнительно ставите до или после УЗО ограничивающий по току автомат, или подключаете максимум 2 линии по 16А.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.06.2020 в 09:55:11

Мишутк написал:

Morowka1234 написал:

serj12 написал: Morowka1234, я бы на 63 А поставил и забыл .

serj12, да вот в том и дело что уже все куплено, и не хочется оставлять лежащую железку, а покупал давно уже не вернуть

Morowka1234, это самая большая ошибка при сборке инженерки. Подгонять свою жизнь под ошибки прошлого. Втыкать то, что куплено заранее ошибочно можно лишь в том случае, если оно вдруг случайно подходит по параметрам.

Иначе получается как в анекдоте, комфорт космонавтов сейчас определяется шириной лошадиной задницы.

По теме, три автомата под УЗО 40А, предположим вы их нагрузили каждый по 16А. Сколько течет через УЗО? А какой предельный ток для него? И заметьте, это УЗО, и ток этот - не ток отключения. УЗО вообще по току не отключится, это не дифф. А вышестоящий автомат еще не достиг порога срабатывания. Так что либо дополнительно ставите до или после УЗО ограничивающий по току автомат, или подключаете максимум 2 линии по 16А.

Мишутк, зачем отвечать по теме,да ещё в корне не правильно,если были даны правильные ответы от Radio и Странника :confused:
А если остались вопросы,идите в тему про УЗО

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.06.2020 в 10:17:43

ebf написал: да ещё в корне не правильно

ebf, а ВА на 25 А менять ? :o

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.06.2020 в 10:21:33

serj12 написал:

ebf написал: да ещё в корне не правильно

ebf, а ВА на 25 А менять ? :o

serj12, А ТС хотел менять 50 на 25?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.06.2020 в 10:23:10

ebf, я про 16 , ну их менять на 25 ?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.06.2020 в 10:24:05

ebf написал: А ТС хотел менять 50 на 25?

Что вы такое говорите , как можно :swoon ни боже мой , только вверх :yu:

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.06.2020 в 10:28:55

serj12 написал: ebf, я про 16 , ну их менять на 25 ?

serj12,Серёжа,а зачем?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

02.06.2020 в 10:35:10

ebf, пока под темой не появился ответ "собирайте" от известной личности, считаю коробочку для ответов еще не заполненной до краев. Глядишь и сам чему еще подучусь.

Ни марки, ни типа, ни производителя УЗО не озвучено. Поэтому для абстрактного устройства можно давать любые предположения. Я вот по "справочнику стели" заявляю, что при превышении тока идущего через УЗО у него сдвигается порог по утечке.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

02.06.2020 в 10:40:18

ebf, вам виднее . Ну это - раз ВДТ на 40 А , а автоматы на 16 А , не порядок , надо на 25 А натянуть , вы же это любите

0

И это пройдёт ...

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.06.2020 в 11:35:00

Мишутк написал: Ни марки, ни типа, ни производителя УЗО не озвучено

Morowka1234 написал: фирма АББ(Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА FH202 (FH202 AC-40/0,03))

Этого мало?

serj12 написал: вам виднее

Вот это пока единственно правильное замечание.Как только мне станет виднее, я выскажу свои замечания и рекомендации

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

02.06.2020 в 12:15:16

ebf написал: Этого мало?

Упустил, спасибо ткнули.

Ну тогда точно, под входной 50 УЗО 63, не меньше. Иначе автор в неблагоприятном случае лишится либо УЗО, либо диффзащиты.