03.06.2020 в 14:48:41
СтранникXXI написал: Как прикажете Вас понимать?
:confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2020 в 20:19:50
СтранникXXI написал: А что именно Вас смущает?
не будет ли срабатываний из-за естественных утечек ввиду того, что на линии много потребителей, которые могут работать одновременно.
megrad написал: Посчитайте по Амперам
я прикидывал, по максимуму. поэтому и беспокойство. но вряд ли плита и духовка, например, будут пахать на полную мощь.
АВДТ нашел в Леруа по хорошей цене, поэтому решил их поставить вместо УЗО+АВ. Ну и место чуточку в щитке сэкономится.
04.06.2020 в 20:23:43
AndReaSZ написал: не будет ли срабатываний из-за естественных утечек ввиду того, что на линии много потребителей, которые могут работать одновременно.
Если не трудно перечислите потребителей, а то на схеме очень мелко
04.06.2020 в 20:24:12
AndReaSZ написал: не будет ли срабатываний из-за естественных утечек ввиду того, что на линии много потребителей, которые могут работать одновременно.
Не будет. Даже, если Вы поставите одно УЗО на всю квартиру.
AndReaSZ написал: АВДТ нашел в Леруа по хорошей цене
Какая именно модель?
05.06.2020 в 00:24:20
СтранникXXI написал: Какая именно модель?
ACA966D
ebf написал: а то на схеме очень мелко
странно, у меня открывается нормально.
05.06.2020 в 06:24:33
AndReaSZ, Можете не волноваться
07.06.2020 в 17:01:41
А при соединении группы автоматов (или группы УЗО( гребенками есть правило, какому автомату (или УЗО) подводить фазу? К старшему по номиналу тока? Или это не играет роли?
07.06.2020 в 23:20:08
AndReaSZ написал: А при соединении группы автоматов (или группы УЗО( гребенками есть правило, какому автомату (или УЗО) подводить фазу? К старшему по номиналу тока? Или это не играет роли?
AndReaSZ, Рояля особливо не играет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.06.2020 в 09:03:36
AndReaSZ написал: Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.
Правильно беспокоит, и если(когда) утечку искать придётся, то неудобно, и если(когда) ремонтировать, то автомат на линию выключил, а его всё равно выбьет, да и ПУЭ-7 рекомендует "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, ...".
Конечно, исправная современная техника имеет небольшие токи утечек, так что и так жить будет. Но если бюджет не давит, то предлагаемый выше вариант с одномодульными АВДТ на все или почти все линии может оказаться предпочтительным.
Ну и, если ВДТ (УЗО) 300 мА в этажном щитке выбиралось, что б не выбивало при срабатывании ВДТ/АВДТ в квартире, то его надо делать селективным.
08.06.2020 в 14:20:57
Serge3leo написал: из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки
прикидывал по этим данным и длине фазного проводника разные сценарии нагрузки. редко получалось больше 15 мА. думаю (надеюсь), все должно быть ок.
АВДТ изрядно раздуют раздуют бюджет за рамки.. да и частично уже заказал модульку по схеме.
300 мА выбиралось как дополнительное противопожарное на случай несрабатывания остальных в линии и защиты вводного кабеля в квартире. на селективное, чтобы было как положено, пожалел денег
08.06.2020 в 17:32:04
AndReaSZ написал: редко получалось больше 15 мА
Однако... ВДТ/АВДТ на 30 мА срабатывают в диапазоне 15..30 мА. Тот же ПУЭ рекомендует планировать не более 10 мА для 30 мА ВДТ/АВДТ. Возможно, правда, Вы завышаете.