СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.06.2020 в 20:24:12

AndReaSZ написал: не будет ли срабатываний из-за естественных утечек ввиду того, что на линии много потребителей, которые могут работать одновременно.

Не будет. Даже, если Вы поставите одно УЗО на всю квартиру.

AndReaSZ написал: АВДТ нашел в Леруа по хорошей цене

Какая именно модель?

0
AndReaSZ
AndReaSZ
Новичок

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

05.06.2020 в 00:24:20

СтранникXXI написал: Какая именно модель?

ACA966D

ebf написал: а то на схеме очень мелко

странно, у меня открывается нормально.

  1. Неотключаемые линии под УЗО1 тип А 40А/30мА: холодильник, роутер/умный дом, гидролок
  2. АВДТ на стиралку
  3. АВДТ на розетки ванной
  4. Линии под УЗО2 тип А 63А/30мА: проточник, посудомойка, розетки кухни, лоджия, свет кухни, свет ванной/сушило/вентилятор
  5. Линии под УЗО3 тип А 63А/30мА: варочная панель, духовка, розетки комнаты, розетки прихожей, свет прихожей, свет комнаты
0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.06.2020 в 06:24:33

AndReaSZ, Можете не волноваться

0
AndReaSZ
AndReaSZ
Новичок

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

07.06.2020 в 17:01:41

А при соединении группы автоматов (или группы УЗО( гребенками есть правило, какому автомату (или УЗО) подводить фазу? К старшему по номиналу тока? Или это не играет роли?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

07.06.2020 в 23:20:08

AndReaSZ написал: А при соединении группы автоматов (или группы УЗО( гребенками есть правило, какому автомату (или УЗО) подводить фазу? К старшему по номиналу тока? Или это не играет роли?

AndReaSZ, Рояля особливо не играет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 09:03:36

AndReaSZ написал: Вот только немного беспокоит количество линий под УЗО 63/30, не много ли.

Правильно беспокоит, и если(когда) утечку искать придётся, то неудобно, и если(когда) ремонтировать, то автомат на линию выключил, а его всё равно выбьет, да и ПУЭ-7 рекомендует "При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, ...".

Конечно, исправная современная техника имеет небольшие токи утечек, так что и так жить будет. Но если бюджет не давит, то предлагаемый выше вариант с одномодульными АВДТ на все или почти все линии может оказаться предпочтительным.

Ну и, если ВДТ (УЗО) 300 мА в этажном щитке выбиралось, что б не выбивало при срабатывании ВДТ/АВДТ в квартире, то его надо делать селективным.

0
AndReaSZ
AndReaSZ
Новичок

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

08.06.2020 в 14:20:57

Serge3leo написал: из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки

прикидывал по этим данным и длине фазного проводника разные сценарии нагрузки. редко получалось больше 15 мА. думаю (надеюсь), все должно быть ок.

АВДТ изрядно раздуют раздуют бюджет за рамки.. да и частично уже заказал модульку по схеме.

300 мА выбиралось как дополнительное противопожарное на случай несрабатывания остальных в линии и защиты вводного кабеля в квартире. на селективное, чтобы было как положено, пожалел денег

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 17:32:04

AndReaSZ написал: редко получалось больше 15 мА

Однако... ВДТ/АВДТ на 30 мА срабатывают в диапазоне 15..30 мА. Тот же ПУЭ рекомендует планировать не более 10 мА для 30 мА ВДТ/АВДТ. Возможно, правда, Вы завышаете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу