03.06.2020 в 10:41:10
03.06.2020 в 10:44:46
mamakanec, автомат защищает линию (проводку, розетки). Линия проектируется под оконечное устройство или под "бытовые приборы". Не забивайте себе мозг, все в доме на 16А, свет на 10А, отдельные мощные приборы (более 3.5 киловатт) согласно инструкции.
03.06.2020 в 10:46:44
mamakanec написал: MaSeVi, Каким образом данная цифра была получена?
Паспорт читать не пробовали, а то там написано Потребляемый ток 0,6А
03.06.2020 в 10:50:31
Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то достаточно поставить в щиток автомат на 16А. Если Ваша модель водонагревателя ничего штатного не имеет, то необходим диф автомат или общее УЗО на несколько однотипных устройств = например, вместе со стиралкой и посудомойкой.
03.06.2020 в 11:14:42
SergSB написал: Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то достаточно поставить в щиток автомат на 16А.
Совет опасный, и годится только как временное решение. На ближайший месяц, до реконструкции щитка.
Во-первых, нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками. Исключения возможны только на производстве, где с электричеством работают люди, сдавшие экзамен по безопасности. Простыми словами: в эту розетку обязательно будут включаться другие электроприборы, в первую очередь электроинструмент при ремонте.
Во-вторых, сравните цену всего водогрея и приличного электромеханического УЗО. Надёжность того электронного устройства, которое ставится в шнур, чуть выше плинтуса.
03.06.2020 в 11:20:12
SergSB написал: Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то
... эта линия должна быть под УДТ обязательно, ибо то, что идет "на шнурке в розетку", как правило, полная хрень.
03.06.2020 в 11:41:40
AlexeyL написал: Во-первых, нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками.
Никто не говорил, что УЗО вообще нет в щитке. Но их кол-во можно тогда будет сократить. Например, вместо 3 поставить 2.
03.06.2020 в 11:42:42
СтранникXXI написал: эта линия должна быть под УДТ обязательно, ибо то, что идет "на шнурке в розетку", как правило, полная хрень.
В хорошем водогрее не хрень. Хрень вполне может быть и в щитке.
03.06.2020 в 11:50:41
mamakanec написал: тогда почему 10?
Потому что автомату плевать на Ваш холодильник, ибо он защищает кабель. А самый нижний край сечения кабеля, разрешенного для прокладки во всяких домах/квартирах 1,5 кв.мм. Вот под это сечение и нужен автомат 10А. Плюс не забывайте, что у хол-ка может быть большие пусковые токи...