SergSB написал:
Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то достаточно поставить в щиток автомат на 16А.
Совет опасный, и годится только как временное решение. На ближайший месяц, до реконструкции щитка.
Во-первых, нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками. Исключения возможны только на производстве, где с электричеством работают люди, сдавшие экзамен по безопасности. Простыми словами: в эту розетку обязательно будут включаться другие электроприборы, в первую очередь электроинструмент при ремонте.
Во-вторых, сравните цену всего водогрея и приличного электромеханического УЗО. Надёжность того электронного устройства, которое ставится в шнур, чуть выше плинтуса.
Потому что автомату плевать на Ваш холодильник, ибо он защищает кабель. А самый нижний край сечения кабеля, разрешенного для прокладки во всяких домах/квартирах 1,5 кв.мм. Вот под это сечение и нужен автомат 10А. Плюс не забывайте, что у хол-ка может быть большие пусковые токи...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
SergSB написал:
Никто не говорил, что УЗО вообще нет в щитке.
Причем тут вообще? Под УЗО должны быть все розеточные линии. Точка.
SergSB написал:
Но их кол-во можно тогда будет сократить
С какого перепуга?
Взяло это Ваше "УЗО на шнурке", и сдохло внезапно. И что? Или если повреждение изоляции до этого "УЗО на шнурке"?
И потом, плюс-минус одна линия как-то влияет на количество УЗО в щитке?
СтранникXXI написал:
Взяло это Ваше "УЗО на шнурке", и сдохло внезапно.
И часто у Вас сдыхает УЗО на шнурке ?
И часто у Вас сдыхает УЗО в щитке ?
Вы говорите о том, что не понимаете. Это крайне редкие события. Чуть больше чем вероятность встретить на улице динозавра.
СтранникXXI написал:
И потом, плюс-минус одна линия как-то влияет на количество УЗО в щитке?
Да - влияет. Кол-во УЗО = это удобство отключения устройств. Выбор каждый делает сам.
Т.е., если освобождение одной линии уменьшает количество УЗО, стало быть, Вы предлагаете ставить на каждую линию отдельное УЗО?
П.С. Ответы на остальные вопросы будут?
AlexeyL написал:
Увы, и экономика производства, и техника не позволяют не хрень ставить. Не вписывается тяжёлое дорогое электромеханическое УЗО в коробочку на шнуре.
В водогрей, который стоит 15000 р не вписывается 500 р УЗО ?!
Ну да в Феррари тоже забыли поставить кондей, т.к. дорого.
СтранникXXI написал:
Т.е., если освобождение одной линии уменьшает количество УЗО, стало быть, Вы предлагаете ставить на каждую линию отдельное УЗО?
П.С. Ответы на остальные вопросы будут?
Как я предлагал ставить УЗО есть видео.
УЗО особенно нужны там где оно будут срабатывать часто. И эти устройства уже написаны выше. Я думаю сочетание ТЭН Вы слышали.