Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.06.2020 в 11:14:42

SergSB написал: Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то достаточно поставить в щиток автомат на 16А.

Совет опасный, и годится только как временное решение. На ближайший месяц, до реконструкции щитка.

Во-первых, нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками. Исключения возможны только на производстве, где с электричеством работают люди, сдавшие экзамен по безопасности. Простыми словами: в эту розетку обязательно будут включаться другие электроприборы, в первую очередь электроинструмент при ремонте.

Во-вторых, сравните цену всего водогрея и приличного электромеханического УЗО. Надёжность того электронного устройства, которое ставится в шнур, чуть выше плинтуса.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.06.2020 в 11:20:12

SergSB написал: Если водонагреватель уже умеет УЗО или дифф на шнурке в розетку, то

... эта линия должна быть под УДТ обязательно, ибо то, что идет "на шнурке в розетку", как правило, полная хрень.

0
Аватар пользователя
mamakanec

Местный

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

03.06.2020 в 11:29:37

ebf написал:

mamakanec написал: MaSeVi, Каким образом данная цифра была получена?

Паспорт читать не пробовали, а то там написано Потребляемый ток 0,6А https://center-servise.ru/f/instruktsiya_k_kholodilniku_beko_cs_335020.pdf

ebf, Если потребляемый ток 0,6 тогда почему 10?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 11:41:40

AlexeyL написал: Во-первых, нормативы уже больше десятка лет требуют УЗО 30 мА на все без исключения группы с бытовыми розетками.

Никто не говорил, что УЗО вообще нет в щитке. Но их кол-во можно тогда будет сократить. Например, вместо 3 поставить 2.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 11:42:42

СтранникXXI написал: эта линия должна быть под УДТ обязательно, ибо то, что идет "на шнурке в розетку", как правило, полная хрень.

В хорошем водогрее не хрень. Хрень вполне может быть и в щитке.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.06.2020 в 11:50:41

mamakanec написал: тогда почему 10?

Потому что автомату плевать на Ваш холодильник, ибо он защищает кабель. А самый нижний край сечения кабеля, разрешенного для прокладки во всяких домах/квартирах 1,5 кв.мм. Вот под это сечение и нужен автомат 10А. Плюс не забывайте, что у хол-ка может быть большие пусковые токи...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

03.06.2020 в 11:51:15

SergSB написал: В хорошем водогрее не хрень.

Увы, и экономика производства, и техника не позволяют не хрень ставить. Не вписывается тяжёлое дорогое электромеханическое УЗО в коробочку на шнуре.

SergSB написал: Хрень вполне может быть и в щитке.

А это уже зависит от экономики хозяев квартиры.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.06.2020 в 12:02:59

SergSB написал: Никто не говорил, что УЗО вообще нет в щитке.

Причем тут вообще? Под УЗО должны быть все розеточные линии. Точка.

SergSB написал: Но их кол-во можно тогда будет сократить

С какого перепуга? Взяло это Ваше "УЗО на шнурке", и сдохло внезапно. И что? Или если повреждение изоляции до этого "УЗО на шнурке"? И потом, плюс-минус одна линия как-то влияет на количество УЗО в щитке?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 12:11:22

СтранникXXI написал: И потом, плюс-минус одна линия как-то влияет на количество УЗО в щитке?

Да - влияет. Кол-во УЗО = это удобство отключения устройств. Выбор каждый делает сам.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 12:12:34

СтранникXXI написал: Взяло это Ваше "УЗО на шнурке", и сдохло внезапно.

И часто у Вас сдыхает УЗО на шнурке ? И часто у Вас сдыхает УЗО в щитке ? Вы говорите о том, что не понимаете. Это крайне редкие события. Чуть больше чем вероятность встретить на улице динозавра.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 12:13:07

СтранникXXI написал: Причем тут вообще? Под УЗО должны быть все розеточные линии. Точка.

У меня под УЗО все линии. И освещения.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.06.2020 в 12:14:19

SergSB написал:

СтранникXXI написал: И потом, плюс-минус одна линия как-то влияет на количество УЗО в щитке?

Да - влияет. Кол-во УЗО = это удобство отключения устройств. Выбор каждый делает сам.

Т.е., если освобождение одной линии уменьшает количество УЗО, стало быть, Вы предлагаете ставить на каждую линию отдельное УЗО? П.С. Ответы на остальные вопросы будут?

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 12:14:38

AlexeyL написал: Увы, и экономика производства, и техника не позволяют не хрень ставить. Не вписывается тяжёлое дорогое электромеханическое УЗО в коробочку на шнуре.

В водогрей, который стоит 15000 р не вписывается 500 р УЗО ?! Ну да в Феррари тоже забыли поставить кондей, т.к. дорого.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

03.06.2020 в 12:15:46

СтранникXXI написал: Т.е., если освобождение одной линии уменьшает количество УЗО, стало быть, Вы предлагаете ставить на каждую линию отдельное УЗО? П.С. Ответы на остальные вопросы будут?

Как я предлагал ставить УЗО есть видео. УЗО особенно нужны там где оно будут срабатывать часто. И эти устройства уже написаны выше. Я думаю сочетание ТЭН Вы слышали.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.06.2020 в 12:19:37

SergSB написал: Как я предлагал ставить УЗО есть видео.

Вы предлагаете перелопатить интернет в поисках Вашего видео?

SergSB написал: УЗО нужны там где оно будет срабатывать часто.

О как. А поподробнее?

0
Назад