mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

18.06.2020 в 19:35:42

MaSeVi написал:

mamakanec написал: Для каких целей используют 1-полюсный а для каких для 2-полюсные?

Кроме L - отключить N. Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...

MaSeVi, Как отразится на электроприборах если фаза вырубится а ноль нет?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16988

18.06.2020 в 20:21:13

mamakanec написал: Как отразится на электроприборах если фаза вырубится а ноль нет?

Ноль отрубится вместе с фазой. 2Р имеют защиту от перегрузки и КЗ в обоих полюсах. Если автоматы 1Р+N, то защита только в фазном полюсе, в нулевом - только функция отключения полюса...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

18.06.2020 в 20:45:06

MaSeVi написал: Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...

Плюс некоторое повышение надежности защиты за счет снижения вероятности несрабатывания практически до нуля. Грубо говоря 2п иек намного надежнее разорвет цепь, чем 1п хагер или абб.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.06.2020 в 22:13:16

Radio написал:

MaSeVi написал: Плюс не нужны будут нулевые шины, некоторое удобство при эксплуатации...

Плюс некоторое повышение надежности защиты за счет снижения вероятности несрабатывания практически до нуля. Грубо говоря 2п иек намного надежнее разорвет цепь, чем 1п хагер или абб.

А 2П хагер или АББ?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

18.06.2020 в 22:34:34

СтранникXXI написал: А 2П хагер или АББ?

Тоже надежнее, чем 1п хагер или абб.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.06.2020 в 22:38:47

Radio написал:

СтранникXXI написал: А 2П хагер или АББ?

Тоже надежнее, чем 1п хагер или абб.

Я имел ввиду, по сравнению с 2П ИЭКом.

0
mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

19.06.2020 в 05:04:33

На какие элементы электрики лучше(не так критично) ставить 1Р+N?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2020 в 12:07:26

mamakanec, не принципиально. Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mamakanec
mamakanec
Новичок

Регистрация: 19.04.2015

Новосибирск

Сообщений: 80

19.06.2020 в 13:04:11

megrad написал: mamakanec, не принципиально. Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз.

megrad, Кондиционер к примеру можно на однополюсный автомат прицепить?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2020 в 14:02:19

mamakanec, естественно. Любую однофазную нагрузку можно подключить на 1Р АВ. Ноль буде общий. Вопрос по правильному подбору номинала. Как правило в паспорте на изделие указывают необходимый параметр. 2Р (1Р+N) удобен в плане безопасности - гарантированное отключение от питающей цепи, ведь при определённых условиях на нуле может быть потенциал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16988

19.06.2020 в 15:03:58

megrad написал: Опять же 2Р АВ для питания нагрузки с двух фаз

Это как?...