СтранникXXI написал: "Буржуи" любят 2П, точнее, 1П+Н, потому, что у них TN-S. У нас TN-C-S, и в отключении "нуля" в однофазных цепях никакой необходимости нет.

Раскройте эту светлую мысль более подробно, если возможно. Я пока ничего не понял из написанного выше.

Abrikos написал: я как бы процитировал европейские ценности.

Нам всё-таки ближе ценности азиатские. Нурсултан, Сапармурат, Александр Ибн Григорий и прочие пожизненно великие люди и их славный творческий путь. Им всякие мэки-шмеки уж точно не указ. :yu:

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 17:14:06

Radio, перед 1-фазным счётчиком у нас все ставят 2-полюсные АВ или ВН. А зачем? Мастер энергосбыта меняет счётчик за 2 минуты. У нас такие мастера уже брезгуют отвёртками, обзавелись аккумуляторным инструментом. Бжик-бжик-бжик, и новый счётчик на месте. Вероятность того, что в момент замены счётчика отгорит ноль, очень мала. Значит можно перед счётчиком ставить 1-полюсный аппарат. А эти вот азиатские ПУЭ вроде требуют 2-полюсный.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 17:26:56

Radio написал: Раскройте эту светлую мысль более подробно, если возможно.

В TN-S (и в TT) за счет смещения нейтрали на "нуле" у потребителя всегда присутствует некий потенциал относительно РЕ. В таких системах рекомендуется вместе с фазой (фазами) рвать "ноль". В TN-C-S потенциал на "нуле" у потребителя относительно РЕ практически незаметен по понятным причинам. Рвать "ноль" нет необходимости.

В случае, если ЭУ напичкана однофазными мощными импульсными блоками питания, частотниками и т.д, подключенными к 3-ф цепи "звездой", вводной АВ однозначно должен быть 4П, но это уже несколько из другой оперы.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 17:29:18

Abrikos написал: А эти вот азиатские ПУЭ вроде требуют 2-полюсный.

Что Вы понимаете под азиатскими ПУЭ?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 17:43:31

СтранникXXI, обычные ПУЭ. Radio предложил обращаться к нашим ценностям, т.е. не цитировать всякие VDE, BS и т.п.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 18:05:36

Abrikos написал: обычные ПУЭ.

Можно цитату, где

Abrikos написал: вроде требуют 2-полюсный.

?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.06.2020 в 19:26:52

СтранникXXI написал: В TN-S (и в TT) за счет смещения нейтрали на "нуле" у потребителя всегда присутствует некий потенциал относительно РЕ. В таких системах рекомендуется вместе с фазой (фазами) рвать "ноль". В TN-C-S потенциал на "нуле" у потребителя относительно РЕ практически незаметен по понятным причинам. Рвать "ноль" нет необходимости.

ГОСТ 30331.7-95 (МЭК 364-4-46-81) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление

461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.


Совсем не уважают ваши выдумки, слюшай! :confused:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 20:29:13

Radio написал: Совсем не уважают ваши выдумки, слюшай!

Разве я сказал "требуется"? Я сказал "рекомендуется". И это не мои "выдумки". Это "выдумки", в частности, инженеров Шнейдера.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.06.2020 в 20:36:55

СтранникXXI, посмотрел СП (он же повторяет ПУЭ) - действительно, речь идёт про коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз присоединённых к счётчику. Если это понимать буквально, то N можно не разрывать. Однако, на форуме полно рекомендаций ставить 2-полюсный АВ (ВН) перед 1-фазным счётчиком. И ещё 2-полюсный ВН на вводе в квартирный щит. Наверное, возымели действие страшилки про пьяных ЖЭКовских электриков путающих фазу с нулём.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.06.2020 в 20:46:56

СтранникXXI написал: Это "выдумки", в частности, инженеров Шнейдера

Они реально большие выдумщики, судя по второй картинке в верхнем ряду :D

Вероятно, секретарша рисовала.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.06.2020 в 21:01:17

Radio написал:

СтранникXXI написал: Это "выдумки", в частности, инженеров Шнейдера

Они реально большие выдумщики, судя по второй картинке в верхнем ряду :D

Вероятно, секретарша рисовала.

Что Вас так развеселило в этой картинке?