Добрый день, уважаемые Гуру!

Просьба поругать план электрощитка, помочь исправить ошибки.

Дом - панелька II49, заземление есть. Проводку уже сделали, щитка еще нет. Узо спланировал, как казалось благоразумнее. Если ошибся, то подскажите пожалуйста, уберу или добавлю. В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить. Провода по квартире ВВГн 32.5, на свет ВВГн 31.5 Вводной провод будет ВВГн 3*6. Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Есть ли грубые ошибки? Спасибо!

Аватар пользователя
AndReaSZ

Местный

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

05.06.2020 в 01:57:23

#6844355

Я не гуру, но активно интересующийся, сам делаю себе электрику как раз. Позволю ответить.

А УЗО конкретные выбирали? Не встречал номинала 60А, да еще с уставкой 10мА.

А к посудомойке какой кабель идет, 2.5кв.мм? Ей хватит С10?

Свет я бы перенес под УЗО комнаты. И нужно как-то оптимизировать УЗО под ванную, но тут я не решусь судить

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.06.2020 в 09:33:54

#6844415

dmitrij_001,
Схему в помойку. Или - собирайте .

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

05.06.2020 в 09:41:33

#6844419

dmitrij_001, :D :nо: В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить., что-то не видно, что хотите перестраховаться. Во-первых, вы пытаетесь собрать сами, а не доверить профессионалу! Во-вторых вы не имеете прдставления об этом!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

05.06.2020 в 09:48:21

#6844421

dmitrij_001 написал: панелька II49, заземление есть.

Была реконструкция? Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.06.2020 в 10:05:59

#6844424

dmitrij_001 написал: Добрый день

Добрый .

dmitrij_001 написал: Просьба поругать план электрощитка

Ата -та , бяка :( Так пойдёт ? :o

dmitrij_001 написал: помочь исправить ошибки.

Это сложно . Много проще сделать заново .

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .

dmitrij_001 написал: Есть ли грубые ошибки?

Есть .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.06.2020 в 10:25:52

#6844430

dmitrij_001, чем схемы форума не устроили?

dmitrij_001 написал: Дом - панелька II49

Год какой?

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад

:eek:

dmitrij_001 написал: буду рад совету и на счет него

Рбуз, РН106, РН280.

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

Тогда ставьте такое ссылка

dmitrij_001 написал: уберу или добавлю.

Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Или уже поздно метаться, если

dmitrij_001 написал: Проводку уже сделали

Как уже отметили

MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

УЗО на 60 а не бывает - есть на 63, так же не бывает УЗО на 10 мА с такими токами. Либо как вариант собрать всё на дифах, так как

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.

Может проще диф тогда?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:19

#6844573

dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:59

#6844574

MaSeVi написал: Стиральную.... под свои отдельные УЗО.

На кой?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

05.06.2020 в 15:43:17

#6844576

СтранникXXI написал: На кой?

На той...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.06.2020 в 16:48:34

#6844616

dmitrij_001,
На посудомойку не смысла С10 ставить. С16 как на все розетки. Единообразно. Номинал второго УЗО 60А тоже не имеет смысла, оно как и первое УЗО 40А ограничено сверху АВ32. А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.

Аватар пользователя
dmitrij_001

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

05.06.2020 в 20:00:03

#6844711

Всем большое спасибо за ответы!

MaSeVi написал: Была реконструкция?

megrad написал: Год какой?

СтранникXXI написал: dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?

Реконструкции небыло. Год постройки 1968. На счет заземления могу быть не прав. Я судил по соответствующему проводу в щитке и разведению линии земли в старой проводке. Фото щитка прикладываю, если кто посмотрит - спасибо.

serj12 написал: Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .

megrad написал: Рбуз, РН106, РН280.

Понял, спасибо, выберу из этих.

MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их.

Всё уже разведено, в отдельную группу можно выделить только свет в с/у (единственное место, где еще не делался ремонт), на схеме отображу, спасибо.

MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.

Точно ли это нужно аквасторожу? Ему бесперебойность электричества не нужна, у него независимые батарейки и аккумулятор свой, в сумме примерно на полгода работы. Или дело в чем-то другом?

megrad написал: Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?

Ничего из этого не планируется. В квартире шайтан ремонт, нужно только доделать щиток, минимизировав непомерными усилиями достигнутые проблемы :D

Еще почитал форум, взял за основу схему из этой темы Постарался улучить свою схему, учтя коллективные замечания, спасибо.

Подскажите пожалуйста, стало ли лучше?

nezlo написал: А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.

Согласен. Ну никакой дополнительной опасности в этом нет, не делать же везде 10ма из-за этого для порядка. Ну и в будущем дифавтомат до счетчика может поменяться на соответсвующий, просто пока планов таких нет.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.06.2020 в 20:21:20

#6844723

dmitrij_001, очень круто , ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А . И я бы поменял местами реле напряжения и ВА С32А . К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане

dmitrij_001 написал: если кто посмотрит - спасибо.

посмотрел - размыто , номинал ИЭК - а в подъезде не рассмотрел , но лечится установкой ВА 2р на 32А :) . А так как

dmitrij_001 написал: Реконструкции небыло. Год постройки 1968.

не надо играться с РЕ :nо:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dmitrij_001

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

05.06.2020 в 21:16:01

#6844754

serj12 написал: ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А

Но тогда номинал УЗО будет ниже номинала подключенных к нему автоматов, или, раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?

serj12 написал: К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане

За качество фото извиняюсь, вот нормальное, с номиналами.

serj12 написал: не надо играться с РЕ

Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил. Не уверен, потому что по этой куче проводов сложно понять, сколько проводников в сумме, 4 или 5. Да и этот странный желтый провод смущает.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

05.06.2020 в 22:35:47

#6844789

dmitrij_001 написал: раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?

Конечно , вы же ограничили ввод .

dmitrij_001 написал: вот нормальное, с номиналами

Спасибо . Да , избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .

dmitrij_001 написал: возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.

Это возможно при выполнении ряда условий , надо смотреть на месте , но лучше не надо если не было реконструкции .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dmitrij_001

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

07.06.2020 в 11:35:02

#6845631

serj12, Понял, спасибо! По поводу возможности заземления буду узнавать у ответственных лиц. Вдруг можно, этот желтый провод выглядит основательным и новым.

serj12 написал: избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .

Имеется ввиду избавится от моего АВ С32, который я нарисовал после реле? Просто этот старый IEK до щитка хочется продублировать, или может быть вообще заменить на что-то другое (что сложнее, так как он до счетчика).

Я попробовал изобразить еще один вариант щитка, добавив дифавтоматов. В основном, чтобы все работающие с водой устройства работали под 10мА. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в такой схеме? Особенно, если окажется, что заземления не будет.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.06.2020 в 12:11:18

#6845646

dmitrij_001 написал: Имеется ввиду избавится от моего АВ С32, который я нарисовал после реле?

От АД - 12 ИЭК на площадке . Как вам ещё его обозначить ? Дифф от ИЭК .

dmitrij_001 написал: Просто этот старый IEK до щитка хочется продублировать,

А надо поменять на обычный 2 р .

dmitrij_001 написал: что сложнее, так как он до счетчика

Призовите

dmitrij_001 написал: ответственных лиц

dmitrij_001 написал: добавив дифавтоматов. В основном, чтобы все работающие с водой устройства работали под 10мА.

Тьфу .

dmitrij_001 написал: есть ли смысл в такой схеме?

Нет . Баловство . !0 мА очень чувствительны . Ну зачем бойлеру тип А ? Играйтесь дальше ...

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 08:11:59

#6846072

dmitrij_001 написал: Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.

Почему в нарушение? Конечно, два провода под один винт - неправильно, правильно под каждый нуль, что "защитный", что "рабочий" иметь свой винт. А в остальном всё штатно, в 68 году, конечно, в тех ПУЭ термины TN-C-S и TN-C не употребляли, но защитное зануление щитков и прочего, прочего, и требовали, и делали, почти так же, как и сейчас. Впрочем, проверить, что за полвека ничего не поломали и защитное зануление на щиток можно использовать, не вредно, подробности см. ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"

Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в такой схеме? Особенно, если окажется, что заземления не будет.

Схема то нормальная. Но, лучше б оно было! Если заземления не будет, то, по честному, придётся ставить двухконтактные розетки блокирующие трёхконтактные вилки, выбирать правильные холодильники, стиральные машины и т.п. с двухконтактными вилками, токи утечек у них будут совсем, совсем с гулькин нос, и всюду можно будет ставить 10 мА вообще без всяких сомнений ;)

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.06.2020 в 11:46:18

#6846179

Serge3leo, Прихожу в лабаз и говорю - у вас есть холодильник или стиралка без утечек ? :yu:. Продавец - :eek: :swoon

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 11:50:14

#6846184

dokar, а кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко? ;) Зато всё мягкое, тёплое, диэлектрическое, возможно, красного дерева ;)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.06.2020 в 12:00:49

#6846191

Serge3leo написал: кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко?

Большинство живут и даже не подозревают, что им приходится нелегко. :a

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 12:06:12

#6846192

Radio написал:

Serge3leo написал: кто сказал что в наше время жить без нормального защитного заземления/зануления легко?

Большинство живут и даже не подозревают, что им приходится нелегко. :a

Radio, увы, многие знания - большие печали. Одно дело, ну немного покалывает от болтика или где краска/анодирование облупилось, да и х.. с ним. Другое дело знать, что сегодня покалывает от фильтра ЭМП, а завтра или послезавтра как е.. по самые помидоры с огурцами :( И ведь никакие ВДТ/УЗО/АВДТ ведь не помогут же, банально не успеют:(

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.06.2020 в 12:27:53

#6846202

Serge3leo написал: никакие ВДТ/УЗО/АВДТ ведь не помогут же, банально не успеют

Почему же не успеют? Для убиения человеческой особи требуются какие-то секунды. УЗО и ВДТ справляются в десятки раз быстрее.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 13:16:04

#6846241

Radio написал:

Serge3leo написал: никакие ВДТ/УЗО/АВДТ ведь не помогут же, банально не успеют

Почему же не успеют? Для убиения человеческой особи требуются какие-то секунды. УЗО и ВДТ справляются в десятки раз быстрее.

Radio, как сказать, как сказать. Да, абстрактная модель хорошего человека (взрослого белого мужчины в расцвете сил), с условным сопротивлением 1 кОм "одна рука" - "одна нога" (230 мА), подвергается существенному риску начиная с 300 мс, т.е. должны успеть (до остановки сердца, но без учёта иных травм или асфиксий).

Но, если человек с сурового бодуна или наоборот, после существенных возлияний, то далеко не факт, что 1 кОм это адекватная оценка его сопротивления. Да и вполне вероятны сценарии "одна рука" - "две ноги", "две руки" - "одна нога" (400 мА, 50 мс) или тело в проводящей жидкости (вода + соли) схватилось за стиралку/бойлер (1200 мА, < 10 мс), при которых над хладным трупом будут сработавшие ВДТ (УЗО) или АВДТ :(

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.06.2020 в 15:18:28

#6846317

Serge3leo написал: подвергается существенному риску начиная с 300 мс

Всё намного дольше. Речь идет о единицах секунд, порядка 3-6. За миллисекунды вообще никого и никогда не убьет. Также и про асфиксии на долесекундных и секундных интервалах говорить вовсе не приходится.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.06.2020 в 16:39:09

#6846345

Radio написал: За миллисекунды вообще никого и никогда не убьет.

Хм, как бы, убить со 100% гарантией, да, хрен получится. Говорят, были товарищи, которые выдерживали несколько разрядов на электрическом стуле, а это, на секундочку, 2700 В и 5 А. И это ж хлипкие американские граждане, а уж суровым челябинским мужикам... ;)

Но, есть же сравнительно нейтральный и сравнительно авторитетный IEC TS 60479-1:2005+AMD1:2016, который оперирует вероятностями. Опять же, каждый сам его может прочитать и/или взглянуть на картинки и таблицы (и человечек, который был выше, тоже оттуда же, что б прикинуть, когда и условный ~1 кОм, а когда и существенно меньше).

Также и про асфиксии на долесекундных и секундных интервалах говорить вовсе не приходится.

Как бы, все под Богом, мылся в душе, получил разряд (быть может и небольшой из жёлтой зоны), скрючило, упал, захлебнулся или разбил голову. Судьба, однако.

P.S.

Ясное дело ж, что весьма желательно срабатывание ВДТ/АВДТ в момент возникновения неисправности, а не в момент касания уже неисправного прибора.

Назад